Вентиляция курительной комнаты.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2017 9:07:44]
 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, существует ли документ запрещающий врезку вытяжной вентиляции из курительной комнаты в общую магистраль промышленного предприятия.


[05.04.2017 9:20:09]
 Существует документ, запрещающий такие комнаты на предприятии

На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака:

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, (!!!)которые оборудованы системами вентиляции и(!!!) организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов(!!!), которые оборудованы системами вентиляции.


[05.04.2017 9:26:46]
 Нет это не то. Это не есть запрет...


[05.04.2017 10:14:14]
 самовнушение?))


[05.04.2017 10:22:45]
 Сам факт курилки в здании есть нарушение ФЗ об ограничении курения табака вне зависимости от того, куда направлен воздушный поток вентиляции.


[05.04.2017 10:47:18]
 В ст. 12 1Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" нет запрета на устройство курительных комнат в "промышленном предприятии". Есть запрет:
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
но если курительная комната устроена не на раб.местах промышленного предприятия, то запрет для данного случая не применим.
В СП 4 два раза упоминаются курительные (п. 4.19 и 6.1.40) - тобишь МЧС их видит на объектах.
В СП 60 в п. 7.9.14 есть запрет размещения в одном помещении вытяжного вент.оборудования из курительных и уборных с вент.оборудованием для приточных систем здания. Причем тут курительным и уборным придан статус помещений с "неприятным запахом". И тут если вы как вентиляционщик знаете, что можно делать врезку вытяжной вентиляции из уборных в общую магистраль "промышленного предприятия", то и для курительных это теоретически делать можно. (и наоборот, если для уборных нельзя, то и для курительных тоже).
...на уровне идеи)


[05.04.2017 11:38:58]
 А в чем опасность объединения курилки и других помещений общеобменной вентиляцией? это же не мангал, не печка. дым от табака вообще к пожарной безопасности не относится, само курение да, но дым. то есть в легкие человека дым попадать может, а в вент короб на вытяжку из здания нет?


[05.04.2017 11:54:20]
 Пожарному крану большое спасибо за ответ по существу....


[05.04.2017 12:01:23]
 Уважаемый Gidrant, дело в том, что вентиляционщики уверяют меня, что окурок попавший в общую магистраль может воспламенить отложения в воздуховодах и на мою аргументацию о сетке-фильтре ссылаются на какой то загадочный документ, который запрещает сие дияние. На просьбу показать не помнят. Я им объясняю, что такого нет, но бесполезно, видать не хотят делать просто. Поэтому, чтобы развеять все сомнения, решил вынести это дело на форум...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Вентиляция курительной комнаты.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.