Эвакуация из галерей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2017 11:03:31]
 Уважаемые коллеги, добрый день. Исходные данные, проектом предусмотрена переходная галерея соединяющая три здания класса Ф5.1. Галерея необходима для удобства эксплуатации, здания будут построены за "69 параллелью", степень огнестойкости зданий - II, пределы огнестойкости галереи соответствуют II степени огнестойкости здания. Сумма площадей этажей всех зданий, совместно с площадью переходной галереи, не превышает допустимую СП2.13130.
Вопрос знатокам, вполне очевидно что эвакуация для такой галереи должна соответствовать требованиям предъявляемым к коридорам, но как это обосновать нормативно ? ст. 89 ФЗ 123 про такие галереи ни чего не говорит, в СП1.13130, тоже чего-то применимого нет, подскажите может есть какие-либо нормы позволяющие обосновать эвакуацию из таких галерей ?


[05.04.2017 18:10:00]
 Был опыт работы с галереями м-ду зданиями Ф51, Ф4.3, Ф1.2 на производственных объектах Заполярья (стадия П, ГГЭ раза 3-6).
Делали так...
На производственном объекте подраздел 6.5 СП 4 в принципе применим.
Применяли при обосновании в ПБ п. 6.5.51 СП 4: Выходы из пешеходных галерей предусматриваются не реже чем через 120 м. На галереях длиннее 120 м делали по серединке эвак. выходы.
Статью 89 123-го обыгрывали следующим образом:
При выходе из здания попадали как бы в тамбур (условно тепловой), который имел выходы наружу в боковых стенах, при этом сам тамбур примыкал к галереи (соединялся тоже дверью). Получается как бы такая коробочка с четырьмя дверьми. Этим вроде как обыгрывался момент, что из зданий надо попадать на улицу (ну и + возможность также дальше в галерею).
Про деление галерей на участки 60 м не помню - может и не делали, т. к. это в явном виде конечно не коридор (кое какие нормы есть по переходам м-ду зданиями: подразд. 6.5 СП 4; п. 5.4.19 и подразд. 6 СП 2; СП 10).
В галереи делали АПС, СОУЭ 3-го типа + по п. 5.4 СП 3 знаки пож.без-ти, указывающие направл. эвак.
Еще есть момент по п. 4.1.6 СП 10: При соединении зданий I и II степеней огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей - по общему объему зданий и более опасной категории. Нужны п/п двери, а то можно с ВПВ по объемам зданий подлететь на большие расходы Н2О.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 