Вывод сигнала о пожаре на пульт ПО у автошколы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
olka0125 ®

[06.04.2017 16:33:02]
 Добрый день! Знаю, что этот вопрос уже обсуждался, но явного ответа я так и не смогла найти. Есть офисное здание. В одном из офисов есть автошкола - Ф4.2, которая хочет получить лицензию на образовательную деятельность. Нужно ли требовать с них вывод сигнала о пожаре на пульт ПО, если там даже не будет массового пребывания людей (18 человек)? Кто то сказал, что есть письмо ДНД, о том, что малым предприятиям не нужен выход сигнала на ПО. Если знаете такое, поделитесь пожалуйста!



Прошу тапками не бросаться!


[06.04.2017 17:04:11]
 Глупость какая то. Читайте ФЗ-123 ,речь идет о зданиях, а не о помещениях.


[06.04.2017 18:19:40]
 не слышал о письме ДНД, но при проведении обследования на получение заключения требовал вывод о срабатывании АПС на пульт, т.к. ст 32 ФЗ-123 "Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения...". Положения ст. 83, думаю, знаете. И 18 человек это в технической документации прописано?


[07.04.2017 7:58:44]
 Гость111221, 18 человек - это по справке, предъявленной организацией, которая хочет получить заключение. Ну и фактически, по количеству посадочных мест там 18. Автошкола - арендатор одного помещения в офисном здании.


[07.04.2017 8:39:25]
 @не слышал о письме ДНД, но при проведении обследования на получение заключения требовал вывод о срабатывании АПС на пульт, т.к. ст 32 ФЗ-123 "Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения...". Положения ст. 83, думаю, знаете. И 18 человек это в технической документации прописано?@

2. Правила отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Ч. 2 ст. 32 ФЗ-123 Довольно четко разделяет на #здания, сооружений и пожарные отсеки#


[07.04.2017 8:48:22]
 Не думаю, что автошколу можно выделить в отдельный пожарный отсек. Автошкола - Ф4.2, офисы - Ф4.3. Все вместе относится к классу Ф4.


[07.04.2017 8:51:37]
 123-ФЗ Ст.2
27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;

384-ФЗ Ст.2
6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;


23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;



[07.04.2017 9:11:53]
 Требование части 7 статьи 83 ФЗ-123 относится к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2. А не к помещениям.
ПОЭТОМУ:
Сначала нужно определиться к какой функциональной пожарной опасности относится здание в целом.
Определяем по статье 32 ФЗ-123 "ТР о требованиях пожарной безопасности". Если возникает трудность с применением статьи 32, то можно обратиться в территориальное отделение пожарного надзора за консультацией (лучше по телефону, чтобы всё не бюрократизировать), т.к в контрольно-наблюдательном деле на здание указывается его функциональная пожарная опасность. Или узнать из проектной документации на здание. Проектно-сметная документация должна быть у собственника здания или у управляющей компании обслуживающей здание.
Если здание не относится к классам указанным выше, то в вашем случае, когда только помещение будет относится к классу Ф4.2, выводить сигнал на пульт пожарной охраны не требуется. Необходимо будет сделать только вывод сигнала в помещение с круглосуточным дежурством персонала в здании (помещение охраны, консъерж и т.п.)


[07.04.2017 10:17:43]
 Всем спасибо большое за разъяснения!!!!