Соединение всасывающих рукавов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.04.2017 5:48:37]
 Здравствуйте! в проекте предусмотрен забор воды на наружное пожаротушение непосредственно из резервуаров через люки. Используя один всасывающий рукав невозможно забрать воду со дна резервуара. Допускается ли соединение двух всасывающих рукавов по 4 м. Обеспечит ли насос пожавтомобиля необходимый напор при таком соединении?


[11.04.2017 7:52:39]
 Для всасывания не напор, а разряжение требуется. Вроде ограничение на высоту всасывания 7,5метров по п.5.1.7 ГОСТ Р 53328.


[11.04.2017 10:07:35]
 Не поверите, но в жизни приходилось забирать и на три рукава вертикально (10 м), методом заполнения рукавной линии из цистерны. Главное чтобы клапан всасывающей сетки держал.


[11.04.2017 10:16:50]
 В Справочнике руководителя тушения пожара (Стройиздат 1987) в главе 4.2 описаны допустимые высоты всасывания воды насосами ПА в зависимости от её температуры. При 10 гр.С макс. высота всасывания 7 м. При 20 гр.С 6,5 м. При 30 гр.С 5,7 м. При 40 гр.С 4,8 м. При 50 гр.С 3,8 м. При 60 гр.С 2,5 м.
Там же далее прописано, что "...следует помнить, что всасывающая линия должна состоять не более чем из трех-четырех рукавов длиной по 4 м. При этом высота всасывания воды не должна превышать 4...5 м."


[11.04.2017 11:37:17]
 Спасибо за информацию! тоже нашел про высоту всасывания 7-7,5 м. По напору в напорном рукаве будет 20 л/сек при такой высоте всасывания
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Соединение всасывающих рукавов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.