размещение лестницы 3-го типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[04.09.2015 10:08:34]
 Господа форумчане, интересует Ваше мнение. В соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.
по факту имеется двухэтажное административное здание, второй эвакуационный выход предусматривается как раз на лестницу 3-го типа, но так как эта лестница проходит мимо окон кабинетов, архитектор выносит ее вперед на расстояние одного метра от фасада. Я считаю, что так нельзя делать, ибо часть стены к нас не глухая. на этой почве у нас возникли разногласия. Кто прав?



[04.09.2015 11:04:29]
 Я за архитектора.


[04.09.2015 11:29:18]
 Я думаю, что за лестницей 3-го типа не должно быть окон (проекция лестницы на стену здания). Окна слева и справа от лестницы - не ближе 1 м.


[04.09.2015 11:37:28]
 А воздействие ОФП? В норме четко прописано "на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов"


[04.09.2015 11:48:46]
 так в норме также четко прописано про глухую часть стены. Я вот как и Асашай тоже думаю про проекцию этой лестницы на стену здания, если люди будут эвакуироваться мимо оконного проема (с уже разрушенным остеклением) помещения, в котором произошел нормальный полноценный пожар, то не будут ли они как раз подвержены воздействию ОФП даже на расстоянии 1 метра от этого окна


[04.09.2015 11:56:05]
 СП 1.13130.2009, 9.5 Сельскохозяйственные здания (Ф5.3)

9.5.15 В многоэтажных зданиях наружные стальные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, следует, как правило, размещать у глухих участков наружных стен. Допускается располагать эти лестницы против остекленных проемов, при этом со стороны остекления лестницы должны иметь сплошное ограждение из материалов группы НГ, а выходы с этажей на лестницы - располагаться вне ограждения.

*Мне нравится логика СП 1)) - Допускается располагать эти лестницы против остекленных проемов....


[04.09.2015 12:32:09]
 2:2


[04.09.2015 14:18:21]
 Ну вот, как раз п. 9.5.15 СП 1.13130.2009 является исключением из правила (написано "допускается"), т.е. лестница 3-го типа должна быть расположена у глухой стены, т.е. за лестницей не должно быть оконных проемов.
rels

[04.09.2015 14:51:39]
 //А воздействие ОФП? В норме четко прописано "на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов"

С точки зрения русского языка "Плоскость оконных проемов" это в общем случае плоскость фасада, а когда имеется в виду влево-вправо то "от оконных проемов".

ps.

" Дело № 5-342/2014
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

30 июня 2014 года г. Фокино Приморского края
Мировой судья судебного участка № 68 г. Фокино Приморского края Э.В.Штольп рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №12» городского округа ЗАТО город Фокино, ...

лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации людей, размещены не у глухих (мимо оконных проемов) частей стен и размещены на расстоянии менее 1 м от оконных проемов.

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 90000 (девяносто тысяч) руб.
"


[04.09.2015 14:53:41]
 1 м от оконных проемов - от защиты от осколков стекла


[04.09.2015 18:14:02]
 Вообще-то я за то, что написал Асашай. Но если следовать логике rels, что такое "плоскость оконных проёмов", то тогда и архитектор тоже прав. Весь вопрос, как понимать плоскость оконных проёмов? Если они в плоскости фасада - одно понимание, если перпендикулярно плоскости фасада, то другое понимание?
1 метр - это чтобы не находиться в выбросе ОФП из окна, я так считаю. А если лестница находится напротив окна, то считаю, что 1 метр от плоскости фасада, на котором она будет находиться, от выброса ОФП не спасёт.
ANT

[04.09.2015 18:48:30]
 ...


[13.04.2017 20:20:50]
 Добрый день! Подскажите пожалуйста!
п.4.4.2 СП 1.13130.2009 написано "у глухих (без световых проемов)", данная норма относится только к окнам? А если рядом с наружной лестницей, на расстоянии менее 1 м выходят клапаны общеобменной вентиляции и клапаны подпора воздуха (компенсация дымоудаления), правомерно ли это?


[14.04.2017 16:14:11]
 глухая - без проемов, а заполнение проемов может быть разное
http://morozofkk.livejournal.com/780...