| * * | Добрый день. Какие документы (акты, протоколы)и т.д. должна предоставить организация проводившая работы по монтажу АУПС и СОУЭ. Может есть перечень? Заранее спасибо за помощь |
=> | [ссылка] - пользуйтесь, если вопрос еще актуален | |
 |  |
 |
| | | OND | 13.02.2018 9:45 | 11 / 1451 | ВотТакойНик | 13.02.2018 13:45 | |
| * * | Не могу разобраться. Многоквартирные секционные жилые дома делятся на секции противопожарной стеной 2-го типа или перегородкой 1-го типа. Какие критерии при выборе того или иного? При разделении стеной дома с чердаком с деревянными конструкциями стена дол |
=> | Кобра ®
[13.02.2018 13:39:03]
Автора темы смутило то, что в блоке про противопожарные стены 1-го типа (СП 2 п.п.5.4.7 - 5.4.14) в п. 5.4.10. написано: | |
 |  |
 |
| | | ANL | 12.02.2018 22:07 | 3 / 389 | Асашай | 12.02.2018 22:59 | |
| * * | Ребята проконсультируйте.Возможно ли размещение хим лабораторий (2 помещения категорий Б)- на 4 этаже административного здания. Вопрос. если возможно какие требования по пожарной безопасности необходимо соблюсти. И какие документы и как должно быть офо |
=> | обычное производственное помещение. Все требования в ФЗ-123 и СП МЧС России | |
 |  |
 |
| | | asmarsan | 12.02.2018 13:39 | 0 / 382 | | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нужен ли пожарный проезд к КТПН, установленной за поселком, просто в поле. Подъезд к ней есть по существующей грунтовой дороге, но ширина 3,0м, а минимальная ширина для подъезда пож. машин 3,5м. И так как дорога тупико |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 10.02.2018 10:35 | 17 / 475 | Кобра | 11.02.2018 16:16 | |
| * * | 7.1.21 Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 16.
7.1.22 Расстояние по путям эвакуации о |
=> | Прошу прощения за нетрезвый пост от [10.02.2018 12:05:17]
Вот трезвое мнение. В табл.16 и пункте 7.1.21 речь идет только об одном зальном помещении ( | |
 |  |
 |
| | | MK | 09.02.2018 15:05 | 2 / 420 | MK | 09.02.2018 16:06 | |
| * * | СП 89.13330.2012 п. 18.9. В помещениях, через которые прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов.
Сам объем, где размещается котел будет являться помещением через которые прокладываются |
=> | Бонд ® [09.02.2018 15:42:00]
Да, спасибо, видоизменилось требование. | |
 |  |
 |
| | | ЧайникППР | 06.02.2018 11:42 | 20 / 2412 | гешан | 08.02.2018 20:46 | |
| * * | Добрый день всем!
В ходе проверки инспектором надзора возникли горячие споры относительно двери в серверное помещение. у нас стоит добротная дверь (специальную для серверного помещения не закупали, то есть установить предел огнестойкости установить |
=> | с праздником Вас и тех Ваших коллег,=трое пожарников
Это так неожиданно! Спасибо большое. И вам желаю всего доброго! | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 07.02.2018 11:09 | 50 / 1095 | ONDS | 08.02.2018 16:21 | |
| * *
 | согласно пункта СП 4, 6.2.10 .....а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:..... То есть от коридоров отделяются, а от лестничных клеток???Что не над |
=> | Разобрались, - двери огнестойкие не нужны
| |
 |  |
 |
| | | VOV4IK | 07.02.2018 13:28 | 1 / 589 | Лист 01 | 08.02.2018 14:39 | |
| * * | ПРИКАЗ МЧС от 20 июля 2009 года N 416 и ПРИКАЗ МЧС от 30 декабря 2016 года N 713 определяют порядок организации наставничества. Оба действуют, но есть серьёзные отличия!Каким в итоге пользоваться? Есть практика? |
=> | Приказ МЧС России от 30.12.2016 N 713 зарегистрирован в Минюсте РФ 20 января 2017 г, регистрационный N 45344. То есть он обязателен к исполнению, в отличие | |
 |  |
 |
| | | один из немногих | 06.07.2015 19:52 | 55 / 2660 | zuzik77 | 08.02.2018 11:19 | |
| * *
 | Помогите пожалуйста уважаемые,
проектируем традиционную АЗС,
предусмотрели два резервуара по 60 м3 каждый,
надо обосновать хватит ли воды:
- на операторную принимаем расход воды - 10 л/с
- резервуары подземные - т.е. ничего не приним |
=> | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Академия Государстве | |
 |  |
 |
| | | три кота | 08.02.2018 7:13 | 2 / 328 | три кота | 08.02.2018 8:23 | |
| * * | Здравствуйте!
Хочу спросить знающих людей про повышение денежного довольствия на 4%, в связи с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 1598 "О ПОВЫШЕНИИ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ |
=> | Спасибо!
Всё понятно! | |
 |  |
 |
| | | DEN170679 | 07.02.2018 0:12 | 4 / 350 | просто | 07.02.2018 13:51 | |
| * * | На объекте разработанно СТУ в связи с отсутствием на него норм проектирования!
Собственник отказывается от СТУ и разрабатывает расчет риска! Как к этому относиться? И избавляет ли это от проведения внеплановой проверке по контролю предписания! Кто что ду |
=> | От СТУ нельзя отказаться) СТУ - это нормы в соответствии с которыми здание запроектировано и построено | |
 |  |
 |
| | | Art-man | 07.02.2018 11:12 | 3 / 731 | НЦУКС | 07.02.2018 12:45 | |
| * * | здравствуйте!
прошу поделиться мнениями и опытом сдачи надземного перехода между двумя зданиями одного класса функциональной пожарной опасности.
вопрос собственно обусловлен наличием предложения в п.5.4.19 СП 2.13330.2012: "Переходы должны выполнят |
=> | На мой взгляд по аналогии с наружными стенами, не нормируется заполнение проемов.
По кровле перехода можно по аналогии с жилыми домами мероприятия преду | |
 |  |
 |
| | | boech | 06.02.2018 14:33 | 19 / 628 | один из них (в запасе) | 07.02.2018 12:10 | |
| * * | Доброго времени суток!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
разработали на объект под название к примеру "Комплекс жилых домов ГП-1-ГП-10" Специальные технические условия, при согласовании с МЧС получили отказ в виду того, что якобы на каждый жилой дом (на кажду |
=> | [ссылка]
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | VSon | 02.02.2018 11:29 | 3 / 278 | VSon | 05.02.2018 18:30 | |
| * * | Добрый день, коллеги!С недавних пор появилась потребность в замене обслуживающей организации по проведению ТО АУПТ. Подскажите пожалуйста проверенные организации. Объект находится в Москве. |
=> | Чуть позже будет основательная информация со всем пакетом документов. Значит будем проводить тендер. | |
 |  |
 |
| | | Мотор | 31.01.2018 23:39 | 8 / 523 | Мотор | 05.02.2018 12:47 | |
| * *
 | Ниже много букв. Вопрос в целом простой: сколько я должен поставить в проекте ДИП в 1 помещение. Ранее проектировал по 2 оптико электронных точечных неадресных в 2 пороговые ШС при соблюдении требований по площади, контролируемой одним ДИП и норм т.13.3. |
=> | *топ | |
 |  |
 |
| | | V o p r o s | 02.02.2018 17:46 | 7 / 1132 | morozofkk | 05.02.2018 12:12 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такими объемно-планировочными решениями: офисное здание, окна помещения третьего этажа выходят на кровлю над вторым этажом этого же здания, это один пожарный отсек, везде офисные и вспомогат |
=> | V o p r o s ®
ничего не пишите, в нормах дополнительных требований нет, а то скоро к заборам будем требовать степень огнестойкости как с сооружениям | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 19.11.2017 2:03 | 12 / 503 | Асашай | 03.02.2018 23:30 | |
| * * | Всем доброго времечка!
Не могу сложить эти два пазла в ст. 66 и 6 123-ФЗ.
Интересует вот что. В статье 66 с серьезным названием "Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских округов" написано:
Иные производств |
=> | нигде в ст. 66 не написано, что надо считать риск. Написано, что риск не должен превышать допустимое значение. А это и так понятно, это же требование ФЗ!
| |
 |  |
 |
| | | Хочу всё знать | 13.12.2017 11:41 | 82 / 8305 | гешан | 02.02.2018 12:10 | |
| * *
 | Уважаемые специалисты, кто с этим сталкивался.
Подскажите п-ста.
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
Статья 27.
9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, жидкости и твердые в |
=> | Мазуты %: углерод 83,5–88,5, водород 10,5–12,5 Твсп=850С
Тсв=2500С
38,07-41,84
Мазут сланцевый дистиллятный Твсп=1
250С(о.т.)
Тсв=4350С 40 | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 01.02.2018 12:10 | 10 / 513 | mak | 01.02.2018 20:35 | |
| * * | Подскажите. Имеется здание, в котором половина здания Ф.4.3, а другая половина Ф.4.2 у них общий коридор!! Так как разное функциональное назначение, то необходимо отделять противопожарными стенами. Но в сп к конкретному случаю ничего не написано!!!Как быт |
=> | Раз в СП2 и СП4, а так же др. ничего нет, то и разделять их какими-то преградами не требуется. | |
 |  |
 |
| | | Владир | 01.02.2018 11:13 | 4 / 451 | Владир | 01.02.2018 13:05 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты, поправьте меня п-ста если я не прав.
В здании садика в венткамере установлены фильтра из нетканого фильтрующего материала.Материал средней воспламеняемости по ГОСТ 12.1.044-89 и не огнеопасен по ГОСТ 25076-81(сог |
=> | Правда в сертификате на фильтра какой то нонсенс или я ничего не понимаю: Читаем дословно...Материал средней воспламеняемости по ГОСТ 12.1.044-89 и не огне | |
 |  |
 |
| | | profilaktik | 31.01.2018 21:29 | 8 / 1414 | Асашай | 01.02.2018 11:50 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В лестничной клетке параллельно лестничной площадки на высоте менее 2,2 м проходит труба ливневой канализации. Считается ли она оборудованием, и подпадает ли под запрет п. 4.4.4 СП 1.13130-2009? |
=> | ну да, должны быть соблюдены
ширина пути эвакуации по маршам - 1,05 м, площадки шириной не менее пути эвакуации по маршам, зазор между маршами 75 мм | |
 |  |
 |
| | | дуболом | 30.01.2018 14:32 | 5 / 544 | Sdn | 01.02.2018 9:51 | |
| * * | Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, знаю что есть много обсуждений по данному поводу, но не нашел с одним нюансом-тамбур шлюз. Имеется помещение 150м.кв. с высотой 4м. и оборудованных двумя тамбур шлюзами и одним запасным выходом. Категория помещения |
=> | В ст.88 ФЗ указано общее требование к тамбурам. Вы его можете реализовать как угодно. Дело не в этом. Суть моего комментария: если у вас предусмотрен норма | |
 |  |
 |
| | | Славянище | 30.01.2018 17:50 | 8 / 564 | Нина | 31.01.2018 22:49 | |
| * * | Добрый день!
Возник вопрос: Размещение НЕ настенных звуковых оповещателей Маяк-12 ЗМ на потолке ничему не противоречит? В паспорте на оповещатель не сказано, что оповещатель настенный. Проектируем на потолок (ведь так дешевле иногда)? |
=> | [QUOTE Рустам74 31.01.2018 16:47:51]То есть из п.4.4 Свода СП3.13130 Вы выполняете третью строчку и одновременно не выполняете вторую строчку??? А почему н | |
 |  |
 |
| | | Romeusska | 31.01.2018 22:13 | 0 / 452 | | |
| * * | Други, приветствую! Помогите разрешить дилемму. В СП10 есть пункт: 4.1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Fort | 10.05.2017 1:00 | 61 / 2408 | Georg | 31.01.2018 15:28 | |
| * *
 | С 1 июля вступают в силу требования к СРО занимающихся проектированием по наличию в штате специалистов включенных в национальный реестр. Под него утвержден Приказ Минстроя России от 06.04.2017 N 688/пр"О порядке ведения национального реестра специали |
=> | Градостроительный кодекс
Статья 55_5-1 п.1 "Специалистом... по организации архитектурно-строительного проектирования... является физическое л | |
 |  |
 |
| | | Dysha | 26.01.2018 12:23 | 11 / 477 | Viss | 31.01.2018 15:04 | |
| * * | Здравствуйте, Уважаемые специалисты!
Имеются будки охраны (отдельно стоящие с временным нахождением внутри охранника) размеры: 1,2м Х 1,2м. Внутри находится стул, светильник, розетка. Нужно ли эти будки оборудовать АПС, есть ли законный способ избежат |
=> | Стесняюсь спросить, а что запрещает круглосуточную охрану склада? | |
 |  |
 |
| | | Sergey1993 | 29.01.2018 21:58 | 1 / 957 | ogpn8 | 31.01.2018 6:54 | |
| * * | Всем здравствуйте!
Интересует такой вопрос - на каком минимальном расстоянии должна находиться автозаправка, если в ней предусматривается несколько видов топлива, в том числе пропан?
Вроде подходит таблица 5 СП 156.13130.2014 (расстояния от АГЗС, выпол |
=> | Приветствую.
Насколько я понимаю ,в целом верно. Только таблицы 19 и 20 из 123-ФЗ не относятся к АГЗС - это требования для резервуаров отопительных устан | |
 |  |
 |
| | | Микаель | 30.01.2018 12:33 | 14 / 561 | трое пожарников | 30.01.2018 14:58 | |
| * * | Добрый день, господа!
Помогите разобраться с таким вопросом:
Какой ширины должен быть путь эвакуации и дверь, если одновременно находятся на 4 этаже более 200 человек?
Очень буду благодарен за ответ!
|
=> | Микаель ® [30.01.2018 12:33:51] ...
Какой ширины должен быть путь эвакуации и дверь
путь эвакуации - один? и дверь - один?
"ув. Асашай ®, уж б | |
 |  |
 |
| | | VSon | 26.01.2018 12:35 | 6 / 459 | Maxx4ever | 29.01.2018 14:28 | |
| * * | Добрый день! По проекту 2005 года в качестве ГОТВ заложен хладон ТФМ-18, сейчас наступило время освидетельствования модулей и найти данный хладон проблематично. Правомерно ли будет замена хладона по проекту на другой аналогичный хладон, или все же искать |
=> | В свое время, нам предлагали замену ТФМ-18И на Хладон 125, т.к. он наиболее подходит под замену, без пересчета проекта.
Это лучше уточнить у организаций, | |
 |  |