Окна из помещений на кровлю

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2018 17:46:36]
 Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такими объемно-планировочными решениями: офисное здание, окна помещения третьего этажа выходят на кровлю над вторым этажом этого же здания, это один пожарный отсек, везде офисные и вспомогательные помещения, взрывопожароопасных помещений нет - есть ли какие-то требования к этой кровле или к этим окнам? Архитектор наваял красоту, теперь думай, как ее через экспертизу тащить..... )


[02.02.2018 20:27:28]
 сделайте кровлю эксплуатиремой террасой с выходом на нее из помещений третьего этажа.

Попадает горящий предмет, например окурок, на мастичную кровлю летом в жаркую погоду, когда вовсю испоряется растворитель, добавляемый в битум, и...

Нормативные ограничения касаются в основном, либо пристроееной части к жилью, либо заполнению окон в возвышающейся противопожарной стене, т.е. не Ваши случаи.


[02.02.2018 23:50:56]
 Как вариант эксплуатируемой кровли это да, думал про это уже...
Просто вот думаю может в нормах есть где-нибудь конкретнее требование, вдруг не прочитал... Сейчас по каждому подобному случаю стараются СТУ заставить делать, уже начинаешь просто на воду дуть...


[03.02.2018 10:25:03]
 ндяяяя.... нормативщики либо здесь не бывают, либо вымерли как вид??? ))


[05.02.2018 11:26:41]
 Вам уже ув. трое пожарников ® всё объяснил. Хотите обезопасить себя, сделайте эксплуатируемую кровлю.


[05.02.2018 11:52:22]
 Принципы ограничения распространения пожара отражены в ст.ст.59 и 88 ФЗ № 123 (вкл.применение строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости). Не обязательно городить эксплуатируемую кровлю, можно воспользоваться принципом аналогии и применить положения используемые в п.6.5.5. СП 2. Принцип тот же - огонь может распространиться на вышерасположенный этаж не ранее, чем через 45 минут (для зд. II или III С.О.).


[05.02.2018 12:07:42]
 Если считаете, что требований недостаточно, то можете сами предусмотреть мероприятия повышающие противопожарную безопасность, например по примеру требований для жилья.
По устройству окон выходящих в сторону пристроя, есть ещё не противопожарные требования, но их тоже необходимо выполнять.


[05.02.2018 12:12:20]
 V o p r o s ®
ничего не пишите, в нормах дополнительных требований нет, а то скоро к заборам будем требовать степень огнестойкости как с сооружениям
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 