Категория венткамеры детского сада

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.02.2018 11:13:45]
 Добрый день.

Уважаемые специалисты, поправьте меня п-ста если я не прав.

В здании садика в венткамере установлены фильтра из нетканого фильтрующего материала.Материал средней воспламеняемости по ГОСТ 12.1.044-89 и не огнеопасен по ГОСТ 25076-81(согласно сертификата)

Согласно п.6.7 СП 7.13130.2013 помещение венткамеры относим к категории по пожарной опасности "Д".

Или где-то опять есть подводные камни.


[01.02.2018 11:29:12]
 в венткамере установлены фильтра=Владир ® =
Материал фильтра горючий, пыль в фильтре тоже горючая. Почему же категория Д?


[01.02.2018 12:01:39]
 п.6.7е) СП 7.13130.2013.
Владир ®, для успокоения гешана ®, поставьте категорию "В4" всё равно это Вас ничем не обязывает.
Владир ®

[01.02.2018 13:01:42]
 Поставлю Д, а то В4 скажут расчёты надо и пр., сошлюсь на п.6.7 СП 7.13130.2013, там про пыль и материал фильтров ничего не сказано, помещения административные, так что Д.
А там куда кривая вынесет...


[01.02.2018 13:05:12]
 Правда в сертификате на фильтра какой то нонсенс или я ничего не понимаю: Читаем дословно...Материал средней воспламеняемости по ГОСТ 12.1.044-89 и не огнеопасен по ГОСТ 25076-81(согласно сертификата)

Я так и не понял вроде не огнеопасен и средней воспламеняемости...

Видимо фильтр горючий но не может являться источников зажигания...как то так.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категория венткамеры детского сада      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.