Замена ГОТВ хладон ТФМ-18

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.01.2018 12:35:28]
 Добрый день! По проекту 2005 года в качестве ГОТВ заложен хладон ТФМ-18, сейчас наступило время освидетельствования модулей и найти данный хладон проблематично. Правомерно ли будет замена хладона по проекту на другой аналогичный хладон, или все же искать ТФМ-18?


[29.01.2018 9:24:23]
 Что вы подразумеваете под заменой? Если полная замена оборудования с другим ГОТВ, то вполне допустимо. Только рабочку нужно будет переделать.


[29.01.2018 10:40:30]
 Под заменой подразумевается, только замена ГОТВ. Оборудование остается прежнее. Рабочую документацию должна переделывать соответственно проектная организация?


[29.01.2018 10:49:10]
 При замене хладона могут измениться:
необходимые для тушения масса и объём хладона, необходимый диаметр трубопроводов, необходимое допустимое давление в трубопроводах. Всё это надо проверять и обосновывать, а для этого нужен проект. Это не переделка существующего проекта, а новый "проект модернизации системы", его может сделать любая другая организация. Но может случиться, что существующие баллоны и трубопроводы не пройдут по расчёту.


[29.01.2018 12:32:51]
 Спасибо за участие всем откликнувшимся.


[29.01.2018 13:37:20]
 Ещё одна неприятность - новый проект должен соответствовать новым нормам. В старом проекте может по-старинке время выпуска газа было 120 секунд, а по новым нормам - не более 10 секунд, диаметр трубопроводов может придётся увеличивать ...


[29.01.2018 14:28:04]
 В свое время, нам предлагали замену ТФМ-18И на Хладон 125, т.к. он наиболее подходит под замену, без пересчета проекта.
Это лучше уточнить у организаций, которые занимаются ГОТВ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Замена ГОТВ хладон ТФМ-18      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.