О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

пожаротушение в покрасочном помещении с одним нюансом-тамбур шлюз.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
дуболом ®

[30.01.2018 14:32:15]
 Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, знаю что есть много обсуждений по данному поводу, но не нашел с одним нюансом-тамбур шлюз. Имеется помещение 150м.кв. с высотой 4м. и оборудованных двумя тамбур шлюзами и одним запасным выходом. Категория помещения "А", в нем будет смонтировано две покрасочные камеры общей площадью 16м.кв и две сушильных камеры общей площадью 23м.кв. Покрасочные камеры смонтированы из контейнеров с одной открытой стеной.

Согласно СП 5.13130 п5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1*. Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи, соответственно в тамбур шлюзе необходимо применить дренчерные завесы, а нужны ли они если будем применять тушение в помещении ТРВ?

Согласно ФЗ 123 ст.88

п.10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более смежных помещений категорий А и Б не допускается.

п.11. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или противопожарных дверей, ворот, штор, люков и клапанов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В от других помещений, следует предусматривать комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара на смежные этажи и в смежные помещения. Согласно данных пунктов вроде тоже обязательно устанавливать дренчерные завесы, но в п.10 про них ни слова, значит можем не ставить?

Если ставить дренчерные установки тогда отпадает смысл от ТРВ, проще установить АУПТ во всем помещении, но тогда дорого. Какой может быть выход?



[Ув. дуболом ® размещение копии постов в нестолько веток считается спамом. Тема ПТВ и СИЗ - расшифровывается как Пожарно-техническое вооружение и средства индивидуальной защиты. Ваш вопрос не про это. = Админ]


[30.01.2018 16:01:40]
 Необходимость организации дренчерных завес определяется СП2 и СП4, но никак не СП5. Так что не занимайтесь ерундой.


[30.01.2018 16:11:27]
 Ув. Sdn ®, данные СП описывают другой характер применения дренчерных завес, ровно также как и СП 5. В каждом СП они носят свой технологический характер, иначе не раскидывали бы по разным нормативным документам.


[30.01.2018 18:06:21]
 Завесы являются противопожарными преградами (ФЗ-123, ст.37, п.1). СП5 не может регламентировать организацию противопожарных преград - он для этого не предназначен. Его задача - только описание методики реализации автоматических установок пожаротушения (СП5, пп.1.1-1.2).


[31.01.2018 9:18:27]
 Sdn ®, спасибо за разьяснение, еще на просторах интернета, нашел что в СП указано требование к водяным завесам, а вот в ФЗ ст.88 к тамбур шлюзам.


[01.02.2018 9:51:28]
 В ст.88 ФЗ указано общее требование к тамбурам. Вы его можете реализовать как угодно. Дело не в этом. Суть моего комментария: если у вас предусмотрен нормальный тамбур-шлюз с дверями и подпором, то никакие завесы вам не нужны.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: пожаротушение в покрасочном помещении с одним нюансом-тамбур шлюз.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.