О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Ширина пути эвакуации и дверь.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.01.2018 12:33:51]
 Добрый день, господа!

Помогите разобраться с таким вопросом:

Какой ширины должен быть путь эвакуации и дверь, если одновременно находятся на 4 этаже более 200 человек?

Очень буду благодарен за ответ!



[30.01.2018 12:40:57]
 путь - 1 м
дверь - 0,8 м


[30.01.2018 12:50:41]
 Асашай ®, уж больно Вы быстры.
Микаель ®, функционал какой?


[30.01.2018 12:53:27]
 один из них (в запасе) ® офисное здание.
на 4 этаже учебные классы.


[30.01.2018 12:54:40]
 А, поподробней.
Что значит офисное здание, с учебными классами?


[30.01.2018 12:57:45]
 4 этаж полностью арендует фирма, занимающаяся иностранными языками.
А здание представляет собой помещения, разной площади под сдачу их арендаторам.


[30.01.2018 13:08:26]
 Многофункциональное здание получается?


[30.01.2018 13:10:50]
 моемчистимстираем ® в основном, я так понимаю, офисы, спортивные залы, на 1 этаже кафешки и тд
ogpn8 ®

[30.01.2018 13:24:06]
 Если мы говорим про функционал Ф4 (Ф4.3), то получается по СП1.13130:
- по п. 8.1.5 ширина лестничного марша не менее 1,35 м;
- по п. 8.1.12 ширина выхода из помещений и здания не менее 1,2 м (при числе эвакуирующихся более 50 чел.);
- по п. 8.1.19 ширина выхода из коридора в лестничную клетку (при классе конструктивной опасности здания С0)- 1 м ширины на 165 чел.; отсюда при числе эвакуирующихся 200 чел получаем ширину выхода 1,21 м, при числе эвакуирующихся 250 чел. - 1,52 м. В последнем случае такой же ширины должны быть марши лестничной клетки.
Предполагается, что с этажа имеется 2 эвакуационных выхода, каждый из которых должен обеспечить эвакуацию всех людей, находящихся на этаже (п.4.2.4)


[30.01.2018 13:36:54]
 Полностью согласен с ogpn8 ®, добавлю:
- 8.1.13. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел.
- 4.3.3. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.


[30.01.2018 13:43:55]
 Ширина лестничного марша в зданиях, м, должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 - для зданий, с числом, пребывающих в двух смежных наиболее населенных этажах более 200 человек.


[30.01.2018 14:12:00]
 Все конечно молодцы, но все эти нормы не действуют.
Здание существующее, следовательно см.СНиП 21-01-97* и старые нормы.
Правда, кое-что по размерам совпадает.


[30.01.2018 14:24:10]
 ОК, согласен. В дополнение поста ув. один из них (в запасе) ® обновлю свою ссылку на т.н. "старые нормы". Возможно, пригодится.http://www.0-1.ru/discuss/?id=35466#4


[30.01.2018 14:34:55]
 Здание существующее, следовательно см.СНиП 21-01-97* и старые нормы.

Это из чего такие резкие выводы? А может год рождения 2010 или даже позже? Или аренда организовалась после 2010 года, а это смена ФПО с Ф.4.3 на 4.1 или 4.2. И тогда статья 4 123-фз во всем великолепии. Да, чуть не забыл. Если это образ.организация, то есть лицензия. Есть лицензия-значит уже есть положительное заключение ГПН. Вы этом случае похрен на существующие выходы. Ст.144 123-фз это подтверждает.


[30.01.2018 14:58:26]
 Микаель ® [30.01.2018 12:33:51] ...
Какой ширины должен быть путь эвакуации и дверь

путь эвакуации - один? и дверь - один?

"ув. Асашай ®, уж больно Вы быстры"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 