Как понимать пункт 7.1.21 СП 1.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.02.2018 10:35:46]
 7.1.21 Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 16.
7.1.22 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме убор­ных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 17.
Как понимать? Если имеется торговое помещение (№1), с которого выход идет в смежное торговое помещение (№2), а потом уже выход наружу. Так вот, длина пути в торговом помещении до ближайшего эв. выхода будет определятся по пункту 7.1.21? А с помещения №2 же по пункту 7.1.22?? Как понимать, или с обеих помещений по пункту 7.1.21? как то коряво в сп написано!!!По идее длина пути должна суммироваться если путь эвакуации через смежное помещение?


[10.02.2018 10:45:19]
 Анекдот про танцора помните? Здесь аналогия.


[10.02.2018 11:09:55]
 А серьезно??Че то каша в голове с эти пунктами


[10.02.2018 11:11:34]
 Когда есть коридор, то здесь получается однозначно по пункту 7.1.22!! А когда с одного торгового зала в другой, а потом сразу на улицу, как быть??


[10.02.2018 12:02:18]
 По 7.1.21.


[10.02.2018 12:05:17]
 От дальней точки до эвак.выхода из торгового помещения №1 (до выхода в смежное помещение №2) по п. 7.1.21. То есть самый длинный эвак.путь в торговом помещении №1.

От дальней точки торгового помещения №1 до выхода наружу или в лест.клетку по п.7.1.22. То есть самый длинный эвак.путь (через все смежные помещения коридоры, холлы и т.п.) до выхода наружу или в лестничную клетку.

Просто, как всегда закрался "косячок" в расстояниях - в табл.16 максимал. 55м, в табл. 17 максимал. 60м.


[10.02.2018 13:06:13]
 пункт 7.1.22 говорит от дверей наиболее удаленных помещений! как я могу считать по пункту 7.1.22?. То есть алгоритм: для людей эвакуации с торгового помещения №1 длина пути не должна превышать по пункту 7.1.21! А для людей которые вышли с помещения №1 в помещение №2 далее длина пути определяется до выхода наружу по пункту 7.1.22!! Люди которые находились только в помещении торговом №2 длина пути до выхода наружу определяется по пункту 7.1.22!Правильно, если такой алгоритм? Просто получается для помещения №1 длина пути общая (сумма пункта 7.1.21 и 7.1.22 равняется 115 метров), а для помещения №2 55 метров!!!Бред какой то.....Как правильно?


[10.02.2018 13:13:14]
 откройте ч. 3 ст. 89 ФЗ-123, найдите определение эвакуационного выхода и измеряйте согласно этого определения



[10.02.2018 13:17:25]
 Спасибо Асашай!!!можно было бы ничего не писать


[10.02.2018 13:18:15]
 очень популярно объяснили. Если бы вы этого не написали, я бы никогда не узнал что такое эвакуационный путь. Спасибо.


[10.02.2018 13:18:57]
 Если можно подробней расписать Вашу мысль асашай?


[10.02.2018 13:20:21]
 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.


[10.02.2018 13:23:20]
 Правильно ли я понял. Путь эвакуации с помещения торгового №1, который выходит в соседнее помещение №2, до выхода наружу, должен быть не более, чем указано в пункте 7.1.22?


[10.02.2018 13:24:15]
 да


[10.02.2018 13:29:29]
 Все равно не могу понять по какому пункту будет измеряться расстояние для человека, находящегося в торговом зале №1?


[10.02.2018 18:04:31]
 по табл. 16


[11.02.2018 14:16:52]
 Поддерживаю Асашай. Если поподробнее, суммарный путь в помещении 1 (от наиболее удалённой точки) и в помещении 2 (до ближайшего эвакуационного выхода) должно быть не более 55 метров, по таблице 16, так как это первый этап (составляющая) эвакуации из здания наружу.


[11.02.2018 16:16:24]
 Прошу прощения за нетрезвый пост от [10.02.2018 12:05:17]


Вот трезвое мнение. В табл.16 и пункте 7.1.21 речь идет только об одном зальном помещении ( без мест для зрителей ), где длина эвакуационного пути напрямую зависит от времени наступления опасных факторов пожара, поэтому длина эв.пути прямо пропорциональна объему помещения (резервуара дыма и прочей гадости).
В табл.17 и пункте 7.1.22 указывается максимальная длина эвак.пути от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу (или в л/к), где длина эвак.пути обратно пропорциональна плотности людского потока.
Получается, что при самых благоприятных условиях длина эвакуационного пути от самой дальней точки торгового помещения №1 до выхода наружу (или в л/к) не может превышать 115 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 