Ливневка в лестничной клетке

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2018 21:29:32]
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В лестничной клетке параллельно лестничной площадки на высоте менее 2,2 м проходит труба ливневой канализации. Считается ли она оборудованием, и подпадает ли под запрет п. 4.4.4 СП 1.13130-2009?


[31.01.2018 22:32:22]
 profilaktik ®, мое мнение - подпадает. Я читаю данный пункт, а конкретно слова про "оборудование", как любые предметы, расположенные на пути эвакуации и используемые (задействованные) в каких-либо процессах в здании (мебель для технологов, например, тоже оборудование).


[31.01.2018 22:54:06]
 не подпадает. Если лестничная клетка незадымляемая - сделайте ливневку из негорючих материалов


[31.01.2018 23:36:08]
 Клетка Л-1, ливневка из стальной трубы. Фактически тот же трубопровод, только без горючих жидкостей. А указанный пункт свода налагает запрет на трубопроводы с горючими газами и жидкостями. Но при этот данная труба сужает в отдельном участке ширину марша лестничной клетки приблизительно на 20 см.


[01.02.2018 9:55:02]
 Ключевым моментом с моей точки зрения здесь является считать или нет трубу ливневой канализации оборудованием. Что в пункте 4.4.4 , что в пункте 4.3.3. СП 1.13130-2009 не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. Как я понимаю данное требование предусмотрено для того, чтобы обеспечить при эксплуатации здания требуемую ширину пути эвакуации. Те же разрешенные пунктом 4.4.4 внутри незадымляемых лестничных клеток трубопроводы систем канализации должны размещаться во встроенных шкафах, т.е. находится в плоскости стен лестничной


[01.02.2018 10:16:45]
 profilaktik, читайте пункт внимательно "а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц"
Асашай, там не сказано, что в незадымляемых ЛК можно


[01.02.2018 11:16:11]
 как вы нормы читаете???..........
ливневку размещать в лестничной клетке Л1 можно, при этом должны быть соблюдены нормативные требования по эвакуации, также должен быть сохранен зазор 75 мм между маршами


[01.02.2018 11:44:07]
 Асашай, "при этом должны быть соблюдены нормативные требования по эвакуации"


[01.02.2018 11:50:00]
 ну да, должны быть соблюдены
ширина пути эвакуации по маршам - 1,05 м, площадки шириной не менее пути эвакуации по маршам, зазор между маршами 75 мм
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ливневка в лестничной клетке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.