| | | DmitriyK | 28.08.2016 11:41 | 8 / 299 | Tregart | 29.08.2016 9:56 | |
| * * | Здравствуйте, друзья!
Подскажите необразованному.
Для организации пожаротушения тонко-распыленной водой использую блок С2000-АСПТ. В качестве модулей использую МУПТВ-20 Циклон.
Пусковой ток Циклона - 1,5 А. Макс у АСПТ на выход - 2 А. Соответсвенно |
=> | Сфига ли? оО.
Вы на каждый блок питания ставите максимум один прибор? На каждую табличку тоже отдельный БП?
И с чего возможен "незапуск"? | |
 |  |
 |
| | | wowik88 | 26.08.2016 13:13 | 11 / 216 | wowik88 | 28.08.2016 13:04 | |
| * * | Кто сталкивался с такой ситуацией?: "в досуговом центре в деревне сигнал АУПС выведен на мобильный телефон директора (СМСка) и больше никуда" - на сколько это законно? |
=> | спасибо всем за ваше мнения!
итог: у такой конторы только 2 выхода - это сторож или договор о реагировании с охранной организацией...как то так получается | |
 |  |
 |
| | | Metalyzer | 25.08.2016 8:56 | 28 / 1249 | Рустам74 | 27.08.2016 17:37 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите на приемке заказчик требует чтобы расчет производился из максимальных уровней звука по СП51.13330.2011?
Мне нужно обснование, что делать надо из эквивалентного уровня звука.
Начал я везде копать, а ведь действительно кроме здр |
=> | Нина®
Но де-юре это относится к испытаниям именно оповещателей, а не СОУЭ в целом. И ИПЛ для СОУЭ в целом замеряют как им захочется ... :( | |
 |  |
 |
| | | TDutybq0909 | 26.08.2016 8:58 | 3 / 212 | Gidrant | 26.08.2016 15:47 | |
| * * | Всем здравствуйте!! Самое главное не судите строго, нужна Ваша помощь. Я руководитель уголовной инспекции (ФКУ) частник нам передает в безвозмездное пользование 2-х этажное здание для размещения нашей службы. Здание не оборудовано пожарной сигнализацией. |
=> | 1. Сначала нужно оборудовать, а потом размещаться.
2. Имеете.
3. На его месте, я бы не то, что "отказался включать", я бы включил со всеми подр | |
 |  |
 |
| | | Южно-Сахалинск | 26.08.2016 11:44 | 5 / 172 | Южно-Сахалинск | 26.08.2016 15:28 | |
| * * | Получилось так, что на объекте до нас обслуживающая организация "напела" заказчику о категорической неправильности пересечений при прокладке линий АПС и элект.кабелей(даже в кабель-канале)Мы начали монтаж новой ОПС согласно СП,а они не дают рабо |
=> | Спасибо большое! | |
 |  |
 |
| | | PavelChernov | 25.08.2016 11:22 | 5 / 341 | PavelChernov | 26.08.2016 12:18 | |
| * *
 | Здравствуйте, уважаемые участники форума!
У меня к Вам вопрос также по открытой механизированной площадке складирования(погруз
ки/разгрузки) фасованной серы.
Площадка состоит из бетонного основания с размерами 45,3м. х 187,5м. и искусственного огра |
=> | Спасибо конечно, но в этих приказах описаны требования к зданиям и помещениям, а у меня открытая площадка складирования, расположенная на территории предпр | |
 |  |
 |
| | | Viss | 25.08.2016 22:55 | 8 / 270 | CV | 26.08.2016 11:29 | |
| * * | Добрый вечер!
Очень сильно волнует особенность защиты неотапливаемых продуваемых пространств в открытых стадионах.
Например
[ссылка]
[ссылка]
С одной стороны, хочется защитить всё что можно. |
=> | [25.08.2016 22:55:49] "...волнует особенность защиты неотапливаемых продуваемых пространств в открытых стадионах"
может чтобы решить задачку, | |
 |  |
 |
| | | emo | 25.08.2016 14:57 | 5 / 427 | Joprst | 26.08.2016 8:01 | |
| * * | Уважаемые эксперты!
Довелось недавно мне увидеть, как монтажники повесили табло "Порошок уходи" прямо над воротами. А ворота метров 5 высотой, да еще и отсупили от них метр, в итоге сама табличка с земли не очень-то и видна...
Так как вор |
=> | А, не, это не про те знаки. Значит высота в принципе не указана | |
 |  |
 |
| | | sergas | 23.08.2016 14:24 | 104 / 1172 | Georg | 25.08.2016 22:08 | |
| * * | Приветствую всех
Вопрос такой
хочу предусмотреть пожарную сигнализацию в частном доме + пристрои , это гараж пристроеный к дому,
так же козлятник , баня , в нескольких метрах от дома,
в системах я почти ноль , знаю только автономные изв |
=> | >На складе термокабель прокладывают по стеллажам в несколько ярусов - такую защиту даже FM принимает.
Есть склады и без ярусов - хранятся химикаты на | |
 |  |
 |
| | | Iliya44 | 23.08.2016 10:50 | 12 / 449 | misterx | 25.08.2016 13:25 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите, раньше делали систему ОПС на оборудовании Болид, сейчас хотим перейти на BOCSH ,но вот проблема, не можем найти и понтять архитектуру этой системы, например у Болида есть вот такая информация [ссылка] |
=> | Сегодня пришло на почту! Может кому будет интересно
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в вебинаре :
Программное обеспечение Planning S | |
 |  |
 |
| | | Нина | 24.08.2016 13:07 | 2 / 140 | Нина | 24.08.2016 21:36 | |
| * * | Всем привет.
Есть у кого-нибудь опыт тушения 227-м хладоном неотапливаемых помещений, в который температура воздуха может упасть ниже точки кипения данного ОТВ(то есть в помещении реально может быть до -30С, а точка кипение хладона при атмосферном давлен |
=> | Большое спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Cookie | 11.08.2016 10:49 | 16 / 583 | puzzle | 24.08.2016 12:56 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
Задался вопросом при подборе оборудования для организации ГПТ на трансформаторную установку . Ознакомился с паспортами различных модулей тушения и натолкнулся на различные значения по тушению класса пожара Е (электроустано |
=> | Уважаемые коллеги, вопрос не совсем по адресу, т.к. я занимаюсь ПС.
Но могу сказать, что из более 4000 объектов, защищенных Пожтехникой ФК-5-1-12, порядка | |
 |  |
 |
| | | 8691 | 10.08.2016 10:34 | 194 / 1792 | Ирина 1401 | 24.08.2016 11:54 | |
| * * | Уважаемые профи .. кто может аргументировано подсказать - АДПИ - насколько данный извещатель нужен в быту? Есть ли какая статистика, подтверждающая, что он реально приносит пользу? |
=> | я наверное опоздала с мнением обывателя. но волею судьбы живу в квартире с обычным "ревуном" на кухне. меня несколько раз спасал наш "ревун& | |
 |  |
 |
| | | Mura | 22.08.2016 18:30 | 2 / 257 | Mura | 24.08.2016 9:26 | |
| * * | Простите за глупый вопрос, но... Хотелось бы раз и навсегда понять что есть "минимальная площадь для расчета АПТ", которая в НПБ была в 2 раза больше, чем в СП 5. Кто как считает воду? |
=> | BTS ® спасибо | |
 |  |
 |
| | | Владимир | 22.08.2016 18:40 | 4 / 220 | Тимур без команды | 23.08.2016 23:59 | |
| * * | Есть помещение завода по производству мебели. Складское помещение примерно 1600 кв.м и пристроенное к нему здание 2х этажное здание абк. Здание абк на КДЛах. (дымовые, тепловые и пожарные). Помещение склада на ИПДЛах (24шт) и адресных ИПРах. 1этаж и ИПР с |
=> | не надо АСПТ, у новых версий С2000М есть номера тактик реле с 51 по 53, аккурат для запуска по двум пожарам.
Только адресные ИПР в ппроге в типе шлейфа | |
 |  |
 |
| | | Ektor | 09.08.2016 16:32 | 128 / 1202 | zerber | 23.08.2016 18:29 | |
| * *
 | Уважаемый bvv!
Я напомню суть моей заявы (для наглядности), затем прокомментирую ваши вопросы.
<----
А что до живучести, то, во-первых, хорошо было бы иметь модель потенциальной системной дезинтеграции, с росписью точек вероятност |
=> | ФПБ
Поговорите с Рыбаковым ещё раз. Он вроде готовил что-то по зонам. Если не забуду попрошу его прочитать ветку и самому написать вам. | |
 |  |
 |
| | | BATMAN_799 | 23.08.2016 17:44 | 0 / 200 | | |
| * * | здравствуйте господа!
возникла проблема а именно, необходимо перепрограммировать vista 501. поменялся телефон, необходимо прописать новый. кто имеет опыт и необходимое оборудование прошу откликнуться и помочь в решении проблемы.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 19.08.2016 11:09 | 22 / 2823 | uzdp | 23.08.2016 15:27 | |
| * * | Ув форумчане. До недавнего времени я был полностью уверен, что Гостиницы. согласно СП 118 табл В1 разд 5, вместе с общежитиями, относятся к зданием для временного пребывания и согласно СП5 т А1 п. 6.1 на них распространяется прим 1.
Недавно получил зам |
=> | Владимир227 ®, почитайте ещё СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные... там точно также пошлют на СП4 | |
 |  |
 |
| | | 1 | 22.08.2016 21:20 | 20 / 1101 | koks | 23.08.2016 14:56 | |
| * * | добрый вечер. имеется порошковое пожаротушение на С2000-АСПТ. одно направление. подскажите, пожалуйста, можно ли табло выход с табло "Автоматика отключена" запрограммировать на выход блока С2000-КПБ? |
=> | 1 [23.08.2016 13:59:28] вопросов нет | |
 |  |
 |
| | | Baymer | 23.08.2016 12:59 | 0 / 177 | | |
| * * | Доброго времени суток, возникло ряд вопросов при расстановке датчиков, был бы признателен в помощи:
1) Поперек коридора 20х2,5 метра, выстой 3,2 метра выступают линейные балки на расстоянии 1-2 метра друг от друга, отступающие от потолка на расстояние 35 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 18.08.2016 23:59 | 4 / 246 | Жинжинёр | 23.08.2016 12:41 | |
| * * | Приветствую всех.
Подскажите, уважаемые коллеги, кто-нибудь работает с САПР под Linux? Если такие есть, то какой софт используете? Все перебрал, ничего толкового подобрать не могу :-( |
=> | draftsight
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий К | 05.08.2016 16:17 | 3 / 368 | Дмитрий К | 23.08.2016 2:15 | |
| * * | Имеется 17-этажное жилое здание. На первом этаже расположены офисы и магазины. Со 2-го по 17-й - жилые этажи. Так же есть цокольный этаж, и технический этаж (над 17-м этажом). Здание разделено на 3 пожарных отсека: 1-й - цокольный этаж, 2-й - первый этаж, |
=> | adgernaut, uzdp, спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Altra | 15.08.2016 10:17 | 21 / 650 | zerber | 19.08.2016 15:58 | |
| * * | Всем привет!
Хотелось бы поднять вопрос, волнующий, как мне кажется, все большее число проектировщиков в сфере ОПС. Прошу высказывать мнения!
Опираясь на собственный опыт, осмелюсь заявить, что
требования к стоимости и функционалу систем безопаснос |
=> | Советчик ®
revit MEP давно используют для пожарки. Отсутствие развития в облегчении работы проектировщиков, точнее не отсутствие, а слабая популяризация | |
 |  |
 |
| | | Aleksandra_5 | 18.08.2016 11:10 | 1 / 263 | vvl2000 | 19.08.2016 13:28 | |
| * * | Добрый день.Подскажите, пожалуйста, нужна ли противопожарная отсечка на вентилируемом навесном фасаде 1 этажного торгового центра? Заранее спасибо! |
=> | Никто человеку ответить не хочет. Смотрите требования СП 2.13130.2012 раздел 5.2 и п.3.7 для понимания о чем речь. | |
 |  |
 |
| | | Alex_Crazy | 18.08.2016 19:47 | 3 / 206 | puzzle | 19.08.2016 0:53 | |
| * * | Добрый день, хочу спросить ваше мнение по следующей ситуации. Имеется шахта высотой в 2 этажа (8 метров). Размер где-то 4х4. По шахте идет паутина труб, обслуживание установленных датчиков на потолке будет очень затруднено. Аспирационка не подойдет, Заказ |
=> | [QUOTE Alex_Crazy 18.08.2016 19:47:01]Каковы нормы установки данных извещателей?[/QUOTE]
Должен быть воздушный поток в канале минимум 1 - 1,5 м/с.
http:/ | |
 |  |
 |
| | | Boric | 16.08.2016 18:42 | 26 / 633 | Viss | 18.08.2016 21:55 | |
| * * | День добрый
В офисе подрядчик выполнил систему скуд используя на питание замком и кнопки аварийного выхода ИОПР 513/101-1 кабель ШВВП. Это не нравится собственнику здания и он настаивает на переделке с использованием кабеля КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75. Как мо |
=> | >> Я видела СКУД на Шнайдере, где все контроллеры был в серверной, а кнопки подключались именно на контроллеры.
Ну что сказать - извращенцы. Може | |
 |  |
 |
| | | libertarian | 15.08.2016 23:47 | 32 / 2711 | Эктор | 17.08.2016 21:36 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Согласно п.5.1.18 СП5.13130 необходимо контролировать состояние запорных устройств в системах автоматического пожаротушения.
Вопрос - необходимо ли контролировать задвижки на противопожарном водопроводе? В СП10.13130 про |
=> | "Запуск в любом случае производим от ЭКМ, СДУ только для сигнализации" - Не обязательно, можно и от СДУ запускаться, дело вкуса. И сигнализацию в | |
 |  |
 |
| | | Fire-diletant | 17.08.2016 11:41 | 16 / 400 | Vitamin1982 | 17.08.2016 16:10 | |
| * * | Пожарная сигнализация в производственных зданиях.
Прошу растолковать кто знает:
СП5.131130.2009
п.4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации.
Прил. А таблица А.3 п.9.2 -На |
=> | Так вроде уже всё описали. п.14.5.
Пуск системы противодымной вентиляции должен производиться от пожарных извещателей:
- если время срабатывания автома | |
 |  |
 |
| | | aistnn | 15.08.2016 18:21 | 12 / 1087 | Ektor | 17.08.2016 13:56 | |
| * * | Доброго дня всем! Прошу Вас помочь с решением прокладки кабельных линий АПС и СОУЭ по помещениям чердака, т.е. по сгораемым деревянным конструкциям. Как можно проложить кабель - в металлорукаве, в металлических трубах, на тросе, вообще без всякой оболочки |
=> | Viss ® "Мы этим занимались с кабелем UTP и гофрой калибра 32 - не легко отнюдь" - речь была о трубе, а не о гофре. Разница радикальная. | |
 |  |
 |
| | | Южно-Сахалинск | 16.08.2016 15:37 | 4 / 237 | КонстантинФ | 17.08.2016 13:07 | |
| * * | В школе была смонтирована и сдана инспектору адресная АПС(Рубеж) без единого пересечения(90 градусов) с сетями 220В.Пришла бригада электриков и заменила все электропроводку, при этом сделав "миллион" перекрестий с АПС. Как думаете: требуется ли |
=> | Timbu$, а для чего экран, если производитель не требует.
И, по большому счёту, экран сильно добавляет работы. Если его делать, то внимательно и аккуратно. | |
 |  |