О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [СПЗ]
 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 3511 3541 3571 3601 <3631> 3661  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

C2000-АСПТ и модули ТРВ

DmitriyK 28.08.2016 11:41 8 / 299 Tregart 29.08.2016 9:56    
 * *Здравствуйте, друзья! Подскажите необразованному. Для организации пожаротушения тонко-распыленной водой использую блок С2000-АСПТ. В качестве модулей использую МУПТВ-20 Циклон. Пусковой ток Циклона - 1,5 А. Макс у АСПТ на выход - 2 А. Соответсвенно =>Сфига ли? оО. Вы на каждый блок питания ставите максимум один прибор? На каждую табличку тоже отдельный БП? И с чего возможен "незапуск"? 
    

АУПС, СОУЭ в отдаленных населенных пунктах

wowik88 26.08.2016 13:13 11 / 216 wowik88 28.08.2016 13:04    
 * *Кто сталкивался с такой ситуацией?: "в досуговом центре в деревне сигнал АУПС выведен на мобильный телефон директора (СМСка) и больше никуда" - на сколько это законно? =>спасибо всем за ваше мнения! итог: у такой конторы только 2 выхода - это сторож или договор о реагировании с охранной организацией...как то так получается 
    

Оповещение, какой брать уровень звука для расчета?

Metalyzer 25.08.2016 8:56 28 / 1249 Рустам74 27.08.2016 17:37    
 * *Здравствуйте! Подскажите на приемке заказчик требует чтобы расчет производился из максимальных уровней звука по СП51.13330.2011? Мне нужно обснование, что делать надо из эквивалентного уровня звука. Начал я везде копать, а ведь действительно кроме здр =>Нина® Но де-юре это относится к испытаниям именно оповещателей, а не СОУЭ в целом. И ИПЛ для СОУЭ в целом замеряют как им захочется ... :( 
    

Оборудование пожарной сигнализацией помещений переданных в безвозмездное пользование

TDutybq0909 26.08.2016 8:58 3 / 212 Gidrant 26.08.2016 15:47    
 * *Всем здравствуйте!! Самое главное не судите строго, нужна Ваша помощь. Я руководитель уголовной инспекции (ФКУ) частник нам передает в безвозмездное пользование 2-х этажное здание для размещения нашей службы. Здание не оборудовано пожарной сигнализацией. =>1. Сначала нужно оборудовать, а потом размещаться. 2. Имеете. 3. На его месте, я бы не то, что "отказался включать", я бы включил со всеми подр 
    

Пересечение линий АПС и 220В

Южно-Сахалинск 26.08.2016 11:44 5 / 172 Южно-Сахалинск 26.08.2016 15:28    
 * *Получилось так, что на объекте до нас обслуживающая организация "напела" заказчику о категорической неправильности пересечений при прокладке линий АПС и элект.кабелей(даже в кабель-канале)Мы начали монтаж новой ОПС согласно СП,а они не дают рабо =>Спасибо большое! 
    

СОУЭ на открытой механизированной площадке погрузки фасованной серы

PavelChernov 25.08.2016 11:22 5 / 341 PavelChernov 26.08.2016 12:18    
 * *
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
У меня к Вам вопрос также по открытой механизированной площадке складирования(погруз ки/разгрузки) фасованной серы.
Площадка состоит из бетонного основания с размерами 45,3м. х 187,5м. и искусственного огра
=>Спасибо конечно, но в этих приказах описаны требования к зданиям и помещениям, а у меня открытая площадка складирования, расположенная на территории предпр 
    

Открытые стадионы. Защита АУПС.

Viss 25.08.2016 22:55 8 / 270 CV 26.08.2016 11:29    
 * *Добрый вечер! Очень сильно волнует особенность защиты неотапливаемых продуваемых пространств в открытых стадионах. Например [ссылка] [ссылка] С одной стороны, хочется защитить всё что можно. =>[25.08.2016 22:55:49] "...волнует особенность защиты неотапливаемых продуваемых пространств в открытых стадионах" может чтобы решить задачку,  
    

Высота установки световых табло

emo 25.08.2016 14:57 5 / 427 Joprst 26.08.2016 8:01    
 * *Уважаемые эксперты! Довелось недавно мне увидеть, как монтажники повесили табло "Порошок уходи" прямо над воротами. А ворота метров 5 высотой, да еще и отсупили от них метр, в итоге сама табличка с земли не очень-то и видна... Так как вор =>А, не, это не про те знаки. Значит высота в принципе не указана 
    

Пожарная сигнализация в доме и хозпостройках

sergas 23.08.2016 14:24 104 / 1172 Georg 25.08.2016 22:08    
 * *Приветствую всех
Вопрос такой
хочу предусмотреть пожарную сигнализацию в частном доме + пристрои , это гараж пристроеный к дому,
так же козлятник , баня , в нескольких метрах от дома,
в системах я почти ноль , знаю только автономные изв
=>>На складе термокабель прокладывают по стеллажам в несколько ярусов - такую защиту даже FM принимает. Есть склады и без ярусов - хранятся химикаты на 
    

ОПС на оборудовании BOCSH

Iliya44 23.08.2016 10:50 12 / 449 misterx 25.08.2016 13:25    
 * *Здравствуйте, подскажите, раньше делали систему ОПС на оборудовании Болид, сейчас хотим перейти на BOCSH ,но вот проблема, не можем найти и понтять архитектуру этой системы, например у Болида есть вот такая информация [ссылка] =>Сегодня пришло на почту! Может кому будет интересно Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в вебинаре : Программное обеспечение Planning S 
    

Газовое тушение при глубоком минусе

Нина 24.08.2016 13:07 2 / 140 Нина 24.08.2016 21:36    
 * *Всем привет. Есть у кого-нибудь опыт тушения 227-м хладоном неотапливаемых помещений, в который температура воздуха может упасть ниже точки кипения данного ОТВ(то есть в помещении реально может быть до -30С, а точка кипение хладона при атмосферном давлен =>Большое спасибо. 
    

Газовое пожаротушение. Электроустановки до 10000 В.

Cookie 11.08.2016 10:49 16 / 583 puzzle 24.08.2016 12:56    
 * *Добрый день, уважаемые коллеги! Задался вопросом при подборе оборудования для организации ГПТ на трансформаторную установку . Ознакомился с паспортами различных модулей тушения и натолкнулся на различные значения по тушению класса пожара Е (электроустано =>Уважаемые коллеги, вопрос не совсем по адресу, т.к. я занимаюсь ПС. Но могу сказать, что из более 4000 объектов, защищенных Пожтехникой ФК-5-1-12, порядка 
    

автономный извещатель в быту - ДА / НЕТ

8691 10.08.2016 10:34 194 / 1792 Ирина 1401 24.08.2016 11:54    
 * *Уважаемые профи .. кто может аргументировано подсказать - АДПИ - насколько данный извещатель нужен в быту? Есть ли какая статистика, подтверждающая, что он реально приносит пользу? =>я наверное опоздала с мнением обывателя. но волею судьбы живу в квартире с обычным "ревуном" на кухне. меня несколько раз спасал наш "ревун& 
    

Минимальная площадь при расчете АПТ

Mura 22.08.2016 18:30 2 / 257 Mura 24.08.2016 9:26    
 * *Простите за глупый вопрос, но... Хотелось бы раз и навсегда понять что есть "минимальная площадь для расчета АПТ", которая в НПБ была в 2 раза больше, чем в СП 5. Кто как считает воду? =>BTS ® спасибо 
    

Вопрос по двойной сработке извещателей в сиистеме на базе болида

Владимир 22.08.2016 18:40 4 / 220 Тимур без команды 23.08.2016 23:59    
 * *Есть помещение завода по производству мебели. Складское помещение примерно 1600 кв.м и пристроенное к нему здание 2х этажное здание абк. Здание абк на КДЛах. (дымовые, тепловые и пожарные). Помещение склада на ИПДЛах (24шт) и адресных ИПРах. 1этаж и ИПР с =>не надо АСПТ, у новых версий С2000М есть номера тактик реле с 51 по 53, аккурат для запуска по двум пожарам. Только адресные ИПР в ппроге в типе шлейфа 
    

Живучесть техсредств ПС

Ektor 09.08.2016 16:32 128 / 1202 zerber 23.08.2016 18:29    
 * *
Уважаемый bvv!

Я напомню суть моей заявы (для наглядности), затем прокомментирую ваши вопросы.

<----
А что до живучести, то, во-первых, хорошо было бы иметь модель потенциальной системной дезинтеграции, с росписью точек вероятност
=>ФПБ

Поговорите с Рыбаковым ещё раз. Он вроде готовил что-то по зонам. Если не забуду попрошу его прочитать ветку и самому написать вам.
 
    

Программирование VISTA 501

BATMAN_799 23.08.2016 17:44 0 / 200    
 * *здравствуйте господа! возникла проблема а именно, необходимо перепрограммировать vista 501. поменялся телефон, необходимо прописать новый. кто имеет опыт и необходимое оборудование прошу откликнуться и помочь в решении проблемы. =>  
    

К какому виду относятся гостиницы?

Владимир227 19.08.2016 11:09 22 / 2823 uzdp 23.08.2016 15:27    
 * *Ув форумчане. До недавнего времени я был полностью уверен, что Гостиницы. согласно СП 118 табл В1 разд 5, вместе с общежитиями, относятся к зданием для временного пребывания и согласно СП5 т А1 п. 6.1 на них распространяется прим 1. Недавно получил зам =>Владимир227 ®, почитайте ещё СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные... там точно также пошлют на СП4 
    

вопрос по С2000-АСПТ

1 22.08.2016 21:20 20 / 1101 koks 23.08.2016 14:56    
 * *добрый вечер. имеется порошковое пожаротушение на С2000-АСПТ. одно направление. подскажите, пожалуйста, можно ли табло выход с табло "Автоматика отключена" запрограммировать на выход блока С2000-КПБ? =>1 [23.08.2016 13:59:28] вопросов нет 
    

Ряд вопрос по расстановке датчиков

Baymer 23.08.2016 12:59 0 / 177    
 * *Доброго времени суток, возникло ряд вопросов при расстановке датчиков, был бы признателен в помощи: 1) Поперек коридора 20х2,5 метра, выстой 3,2 метра выступают линейные балки на расстоянии 1-2 метра друг от друга, отступающие от потолка на расстояние 35 =>  
    

САПР под Linux?

Tregart 18.08.2016 23:59 4 / 246 Жинжинёр 23.08.2016 12:41    
 * *Приветствую всех. Подскажите, уважаемые коллеги, кто-нибудь работает с САПР под Linux? Если такие есть, то какой софт используете? Все перебрал, ничего толкового подобрать не могу :-( =>draftsight [ссылка] 
    

Раздельное оповещение разных пожарных отсеков одного здания

Дмитрий К 05.08.2016 16:17 3 / 368 Дмитрий К 23.08.2016 2:15    
 * *Имеется 17-этажное жилое здание. На первом этаже расположены офисы и магазины. Со 2-го по 17-й - жилые этажи. Так же есть цокольный этаж, и технический этаж (над 17-м этажом). Здание разделено на 3 пожарных отсека: 1-й - цокольный этаж, 2-й - первый этаж, =>adgernaut, uzdp, спасибо! 
    

IT-разработки в сфере ОПС. Что новенького?

Altra 15.08.2016 10:17 21 / 650 zerber 19.08.2016 15:58    
 * *Всем привет! Хотелось бы поднять вопрос, волнующий, как мне кажется, все большее число проектировщиков в сфере ОПС. Прошу высказывать мнения! Опираясь на собственный опыт, осмелюсь заявить, что требования к стоимости и функционалу систем безопаснос =>Советчик ® revit MEP давно используют для пожарки. Отсутствие развития в облегчении работы проектировщиков, точнее не отсутствие, а слабая популяризация 
    

противопожарная отсечка

Aleksandra_5 18.08.2016 11:10 1 / 263 vvl2000 19.08.2016 13:28    
 * *Добрый день.Подскажите, пожалуйста, нужна ли противопожарная отсечка на вентилируемом навесном фасаде 1 этажного торгового центра? Заранее спасибо! =>Никто человеку ответить не хочет. Смотрите требования СП 2.13130.2012 раздел 5.2 и п.3.7 для понимания о чем речь. 
    

Проточный извещатель

Alex_Crazy 18.08.2016 19:47 3 / 206 puzzle 19.08.2016 0:53    
 * *Добрый день, хочу спросить ваше мнение по следующей ситуации. Имеется шахта высотой в 2 этажа (8 метров). Размер где-то 4х4. По шахте идет паутина труб, обслуживание установленных датчиков на потолке будет очень затруднено. Аспирационка не подойдет, Заказ =>[QUOTE Alex_Crazy 18.08.2016 19:47:01]Каковы нормы установки данных извещателей?[/QUOTE] Должен быть воздушный поток в канале минимум 1 - 1,5 м/с. http:/ 
    

СКУД

Boric 16.08.2016 18:42 26 / 633 Viss 18.08.2016 21:55    
 * *День добрый В офисе подрядчик выполнил систему скуд используя на питание замком и кнопки аварийного выхода ИОПР 513/101-1 кабель ШВВП. Это не нравится собственнику здания и он настаивает на переделке с использованием кабеля КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75. Как мо =>>> Я видела СКУД на Шнайдере, где все контроллеры был в серверной, а кнопки подключались именно на контроллеры. Ну что сказать - извращенцы. Може 
    

Контроль положения задвижек противопожарного водопровода

libertarian 15.08.2016 23:47 32 / 2711 Эктор 17.08.2016 21:36    
 * *Здравствуйте, уважаемые коллеги. Согласно п.5.1.18 СП5.13130 необходимо контролировать состояние запорных устройств в системах автоматического пожаротушения. Вопрос - необходимо ли контролировать задвижки на противопожарном водопроводе? В СП10.13130 про =>"Запуск в любом случае производим от ЭКМ, СДУ только для сигнализации" - Не обязательно, можно и от СДУ запускаться, дело вкуса. И сигнализацию в 
    

Пожарная сигнализация в производственных зданиях.

Fire-diletant 17.08.2016 11:41 16 / 400 Vitamin1982 17.08.2016 16:10    
 * *Пожарная сигнализация в производственных зданиях. Прошу растолковать кто знает: СП5.131130.2009 п.4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации. Прил. А таблица А.3 п.9.2 -На =>Так вроде уже всё описали. п.14.5. Пуск системы противодымной вентиляции должен производиться от пожарных извещателей: - если время срабатывания автома 
    

прокладка кабеля АПС и СОУЭ в чердачном помещении

aistnn 15.08.2016 18:21 12 / 1087 Ektor 17.08.2016 13:56    
 * *Доброго дня всем! Прошу Вас помочь с решением прокладки кабельных линий АПС и СОУЭ по помещениям чердака, т.е. по сгораемым деревянным конструкциям. Как можно проложить кабель - в металлорукаве, в металлических трубах, на тросе, вообще без всякой оболочки =>Viss ® "Мы этим занимались с кабелем UTP и гофрой калибра 32 - не легко отнюдь" - речь была о трубе, а не о гофре. Разница радикальная. 
    

Пересечение линий АПС и 220В

Южно-Сахалинск 16.08.2016 15:37 4 / 237 КонстантинФ 17.08.2016 13:07    
 * *В школе была смонтирована и сдана инспектору адресная АПС(Рубеж) без единого пересечения(90 градусов) с сетями 220В.Пришла бригада электриков и заменила все электропроводку, при этом сделав "миллион" перекрестий с АПС. Как думаете: требуется ли =>Timbu$, а для чего экран, если производитель не требует. И, по большому счёту, экран сильно добавляет работы. Если его делать, то внимательно и аккуратно. 