вопрос по С2000-АСПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.08.2016 21:20:17]
 добрый вечер. имеется порошковое пожаротушение на С2000-АСПТ. одно направление. подскажите, пожалуйста, можно ли табло выход с табло "Автоматика отключена" запрограммировать на выход блока С2000-КПБ?


[22.08.2016 21:21:27]
 *читать: ...можно ли выход с табло "Автоматика отключена"....


[22.08.2016 22:17:04]
 нет


[23.08.2016 0:34:44]
 Можно, если С2000-КПБ подключен к основному интерфейсу через сценарии управления.
См. вебинар по программированию на сайте Болида.
koks ®

[23.08.2016 7:20:08]
 В "С2000-АСПТ" имеется "вход 9" - контроль режима автоматического запуска (виртуальный). Централизованно привяжи его к выходу "С2000-КПБ"


[23.08.2016 7:50:42]
 https://www.youtube.com/watch?v=uEA6... с 42 минуты. Пытаюсь сформулировать тезис, почему нельзя запускать с КПБ газовое и порошковое пожаротушение, подключенного в основной интерфейс, т.е. с подачи "С2000-М", кто нибудь может подсказать однозначное определение? а то у меня получается ну очень развернутое рассуждение.
koks ®

[23.08.2016 8:48:42]
 S_Andre ® [23.08.2016 7:50:42]

"Согласно п. 7.1.6 ГОСТ Р 53325-2012г.
По конструктивному исполнению приборы подразделяют на:
- однокомпонентные (выполненные в одном корпусе);
- блочно-модульные (выполненные в нескольких корпусах, объединенных линиями связи);
- совмещенные (имеющие в одном корпусе два и более типов приборов).
Система на базе пульта, С2000-КПБ и др. приборов является блочно-модульной. Поэтому каждый прибор имеет сертификат только на свои полномочия. Пульт, о том, что он пульт управления, С2000-КПБ, о том, что он может подавать и снимать напряжение с нагрузки по выходам. Поэтому он не должен иметь описание, того, что он прибор управления сам по себе, он блок-составная часть системы пожаротушения, выполняющая свою заданную функцию, на которую он имеет сертификат.
Сертификат на блок С2000-КПБ выдавался на базе данных, указанных в этикетке на прибор:
1.1.2 Блок предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления ПОЖАРОТУШЕНИЕМ, совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М» (далее – ПКУ), прибором приёмно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» или персональным компьютером.
Пожаротушение выделено отдельным пунктом.
Поясним, почему отдельно указано, что он может работать с прибором С2000-АСПТ. Дело в том, что С2000-КПБ может подключаться к этому прибору напрямую и работать с ним автономно без пульта или АРМа, поэтому это отмечено отдельно."


[23.08.2016 9:08:12]
 Viss ®, почему именно основной интерфейс?. Солидарен с koks ® в плане сертификата по ГОСТ, КПБ для сигнализации состояния автоматики ПТ должен являться блоком С2000-АСПТ а не всей системы под С2000М... когда подрядчики привязывают КПБ к линии от С2000М считаю это несколько неправильным и менее надёжным.


[23.08.2016 10:00:22]
 uzdp ®

с недавних пор С2000-АСПТ не имеет права работать без С2000М. Более того АСПТ и без С2000-ПТ не имеет права работать.
koks ®

[23.08.2016 10:39:19]
 zerber ® [23.08.2016 10:00:22] полностью согласен, но ушли от вопроса автора ветки.
1 [22.08.2016 21:20:17] Вам одного выхода «СО3» табло «Автоматика отключена» не хватает?


[23.08.2016 10:39:43]
 >>КПБ для сигнализации состояния автоматики ПТ должен являться блоком С2000-АСПТ а не всей системы под С2000М

Обоснуйте, со ссылками


[23.08.2016 10:54:04]
 Один из тезисов, правда он был написан для С2000М и Сигнал-20, находящихся в разных зданиях, но формально вроде подходит к вопросу ТС: "При пространственном разнесении компонентов блочно-модульных приборов (в разные помещения) интерфейс связи RS-485 необходим для логических взаимодействий, которые у моноблочных приборов происходят внутри одного корпуса, и поэтому к размещению интерфейса RS-485 между «С2000М» и «с2000-АСПТ» необходимо применить требования к размещению приборов приемно-контрольных, т.е. размещать интерфейс в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала или оборудовании всех помещений, через которые проложен интерфейс RS-785 и организовывать защиту от несанкционированного доступа (п.13.14.5 СП 5.13130.2009). Т.к. выполнение этого требования экономически нецелесообразно, желательно размещать приборы «C2000-АСПТ» и «С2000М» с минимальным расстоянием между друг другом


[23.08.2016 11:01:27]
 >которые у моноблочных приборов происходят внутри одного корпуса

Почему использующих блочно-модульные приборы это должно волновать?


[23.08.2016 11:35:17]
 Уважаемый Georg ® В случае, когда большинство проектировщиков ставят С2000М на место с круглосуточным пребыванием, даже в другое здание "...При пространственном разнесении компонентов блочно-модульных приборов (в разные здания) здание без «С2000-М» становится зданием с отсутствующей установкой пожарной сигнализацией или пожаротушения, а оборудована только подобием системы пожарной сигнализации. В соответствии со статьей 83 п. 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" защищаемые здания должны оборудоваться установками пожарной сигнализации или пожаротушения, и в сооответствии со статьей 83 п. 2 установки должны быть объединены в систему с передачей сообщений на единый пост (дополнительно СП 5.13130.2009, п.3.92. «Система пожарной сигнализации: совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста», п.3.114. «Установка пожарной сигнализации: совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства»). Т.е. каждое отдельно здание, подлежащее защите установкой должно иметь свой отдельный прибор приемно-контрольный пожарный (в полном составе), управляющий световым и звуковым оповещением и инженерным оборудованием, обладающий сертификатом соответствия техническому регламенту."


[23.08.2016 11:38:59]
 "...При пространственном разнесении компонентов блочно-модульных приборов" - это Вы сами себя цитируете?


[23.08.2016 12:44:19]
 koks "Вам одного выхода «СО3» табло «Автоматика отключена» не хватает?"

емкости АКБ не хватает, если считать по методике в РЭ на С2000-АСПТ (там подразумевается, что "Автоматика отключена" горит постоянно в дежурном режиме)
koks ®

[23.08.2016 12:58:43]
 Сколько у Вас оповещателей "Автоматика" всего и какая модель?
По методике в РЭ на "С2000-АСПТ" указано 3 часов в режиме «Пожар». Нужно брать 1 час.


[23.08.2016 13:01:44]
 zerber ®, можно поподробнее насчёт невозможности работы С2000-АСПТ без С2000М, до версии 3.50? Без С2000-ПТ мы их и не ставили, хвала богам)
Viss ®, у меня шли объекты, в которых АСПТ стоят в отдельных модульных зданиях (3, 4, 5 и более штук), они завязываются в такое же модульное здание с дежурным персоналом и единственным С2000М наружными трассами RS485. По сути каждое здание с С2000-АСПТ не зависело от С2000М в случае обрыва интерфейса между зданиями, а КПБ к интерфейсу, идущему от С2000М, в таком случае неразумно было подключать.
С новой версией АСПТ ещё не довелось разбираться в подробностях отличий (кроме того, что прямо в глаза бросается, что прибор уже сам превратился в блок), и, заметьте: "Viss ®, почему именно основной интерфейс?" - вроде звучит как вопрос к авторитетному дядьке на этом форуме а не как-то иначе. Раз у АСПТ остался выход для КПБ, то это атавизм?
з.ы. АСПТ старой версии в продаже ещё много? А то мало ли где в старых ещё несмонтированных проектам Мки не окажется и будет казус...


[23.08.2016 13:04:28]
 uzdp ®

до версии 3.50 не знаю. не вникал в этот вопрос.


[23.08.2016 13:59:28]
 koks, 5 табло токопотребление каждого 250 мА. да, беру 1 час работы в режиме Тревога
koks ®

[23.08.2016 14:56:41]
 1 [23.08.2016 13:59:28] вопросов нет
  Ответ пойдет СЮДА