Пересечение линий АПС и 220В

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.08.2016 15:37:36]
 В школе была смонтирована и сдана инспектору адресная АПС(Рубеж) без единого пересечения(90 градусов) с сетями 220В.Пришла бригада электриков и заменила все электропроводку, при этом сделав "миллион" перекрестий с АПС. Как думаете: требуется ли проводить работы по переносу линий АПС? и на что ссылаться? Спасибо!


[16.08.2016 16:51:04]
 А в чем нарушение то??? Пересечение - это не открытая параллельная прокладка и не прокладка в одном коробе (Жгуте)...


[17.08.2016 0:57:22]
 Давным-давно было правилом хорошего тона в таких местах трубку ПВХ вставить. Опасались КЗ электропроводки и неисправности шлейфа.Что сейчас посоветовать даже не знаю...

Молчать наверное, пусть инспектор сам посоветует. Перенос нереален.


[17.08.2016 10:10:40]
 Ваш кабель надеюсь в экране был предусмотрен? Экран заземлите для пущего спокойствия и пусть все спокойно работает. Тем более система адресная.


[17.08.2016 13:07:08]
 Timbu$, а для чего экран, если производитель не требует.
И, по большому счёту, экран сильно добавляет работы. Если его делать, то внимательно и аккуратно. Если есть разрывы (а они были, есть и будут), то спокойствия это не добавит. Поэтому если можно без экрана, то лучше без экрана.
Тем более система адресная. :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пересечение линий АПС и 220В      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.