Вопрос по двойной сработке извещателей в сиистеме на базе болида

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Владимир

[22.08.2016 18:40:44]
 Есть помещение завода по производству мебели. Складское помещение примерно 1600 кв.м и пристроенное к нему здание 2х этажное здание абк. Здание абк на КДЛах. (дымовые, тепловые и пожарные). Помещение склада на ИПДЛах (24шт) и адресных ИПРах. 1этаж и ИПР склада - 1кдл. 2 этаж - 2 кдл. ИПДЛы - по одному на шлейфе в сигнал-20М (2 шт). На проходной пульт с2000м.
1)Подскажите как реализовать двойную сработку ИПДЛов, если они по 1шт на ШС, то есть запуск оповещения (от с2000-КПБ 3шт, 1эт, 2эт, склад) и запуск дымоудаления и отключение вентиляции (на с2000-СП1)
2) Как реализовать двойную сработку адресных извещателей для тех же нужд.
ЗЫ . если обсуждалось или написал не грамотно, в силу малого опыта работы в этой сфере, ругать разрешается, но и помощь была бы неоценима.


[22.08.2016 19:20:27]
 программа реле "АСПТ" и будет вам щасте.
Владимир

[22.08.2016 20:24:36]
 Можно чуть подробнее? Создать реле с типом АСПТ закинуть в него раздел со всеми ИПДЛ и при отсутствии наршунений шлейфа сработает по двойной сработке?


[23.08.2016 0:35:45]
 См. вебинар по программированию на сайте Болида.
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз подслушать.


[23.08.2016 23:59:57]
 не надо АСПТ, у новых версий С2000М есть номера тактик реле с 51 по 53, аккурат для запуска по двум пожарам.
Только адресные ИПР в ппроге в типе шлейфа прописывайте как дистанционный пуск
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вопрос по двойной сработке извещателей в сиистеме на базе болида      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.