Пожарная сигнализация в производственных зданиях.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.08.2016 11:41:39]
 Пожарная сигнализация в производственных зданиях.

Прошу растолковать кто знает:
СП5.131130.2009
п.4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации.

Прил. А таблица А.3 п.9.2 -Надземный этаж
АУПТ - более 1000 м2, АУПС менее - 1000 м2.

Например, площадь цеха 1800 м2, оборудуется сплинклерным АУПТ.
Противодымная вентиляция присутствует.

Нужно ли делать пожарную сигнализацию? Почему нужно делать обязательно.


[17.08.2016 11:47:53]
 Может стоит нормы читать с начала, а не с конца?

СП 5.13130.2009 4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации.


[17.08.2016 11:52:25]
 или ПС или сплинкер с сигнализатором потока жидкости. но что-то должно быть обязательно


[17.08.2016 11:55:55]
 Что-то я сам стал читать с конца.

Про дымоудаление этот пункт:

14.5 Пуск системы противодымной вентиляции рекомендуется осуществлять от дымовых или газовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.

Пуск системы противодымной вентиляции должен производиться от пожарных извещателей:

если время срабатывания автоматической установки спринклерного пожаротушения более времени, необходимого для срабатывания системы противодымной вентиляции и для обеспечения безопасной эвакуации;

если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет эвакуацию людей.

В остальных случаях системы противодымной вентиляции допускается включать от спринклерной установки пожаротушения.


[17.08.2016 12:50:27]
 СП 5.13130.2009 4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации.

Автономные установки пожаротушения (п.3.5): Установка пожаротушения, автоматически осуществляющаяя функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления.

Т.Е. Сплинклерное пожаротушение относится к таковым (к автономным установкам пожаротушения) и тогда не обязаны выполнять функцию пожарной сигнализации.

Georg,
п.14.1 3 абз: Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".

3.67 пожарный извещатель (ПИ): Устройство, предназначенное для обнаружения факторов пожара и формирования сигнала о пожаре или о текущем значении его факторов.

Т.Е. Реле потока пожарным извещателем не является (противоречие с п.14.5)

Меня заказчик пытается убедить не ставить ПС в помещение, оборудованное сплинклерным ПТ, а я ищу аргументы почему оно там должна быть.


[17.08.2016 13:02:51]
 Всё таки я был прав и проблема в том, что СП 5 читается в обратном направлении. Требования к пожарной сигнализации нужно читать, когда выяснено, что пожарная сигнализация нужна.

Нужна сигнализация в случаях:
1) Если система пожаротушения срабатывает слишком поздно
2) Если система пожаротушения срабатывает слишком рано. Как ни парадоксально - это тоже бывает. Система пожаротушения не успевает потушить пожар на ранней стадии, но приводит к избыточному образованию дыма и к тому, что дым опускается в низ и не удаляется системой дымоудаления.


[17.08.2016 13:15:34]
 Пока получается, что ПС в производственном здании нужна исключительно по требованиям запуска ДУ, включения СОУЭ и выключения инженерного оборудования


[17.08.2016 13:19:07]
 Все эти задачи запросто выполняет УПТ, её узел управления. Не нужна вам ПС, коротко говоря.


[17.08.2016 13:19:18]
 >ПС в производственном здании нужна исключительно по требованиям запуска ДУ, включения СОУЭ и выключения инженерного оборудования

Именно так. Если нужен запуск от дымовых извещателей - наличие системы пожаротушения не освобождает от необходимости делать ещё сигнализацию.


[17.08.2016 13:35:56]
 @Меня заказчик пытается убедить не ставить ПС в помещение, оборудованное сплинклерным ПТ, а я ищу аргументы почему оно там должна быть.@
ну аргумент простой: в подавляющем большинстве случаев дымовой извещатель отработает быстрее, чем тепловой замок. а сталбыть раньше начнется эвакуация, реакция ну и все такое прочее, включая ДУ. единственный несомненный плюс сплинкеров - они не лажают :)


[17.08.2016 13:39:23]
 Ektor,
п.14.1 и 14.5
говорят о том, что ПС нужна именно для запуска ДУ, пожтушения, СОУЭ от пож.извещателей.

14.1 Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации.

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".



[17.08.2016 14:22:33]
 Fire-diletant ®
> Прил. А таблица А.3 п.9.2 -Надземный этаж
АУПТ - более 1000 м2, АУПС менее - 1000 м2.
Вроде всё просто и понятно.
Для запуска СОУЭ - ручные пожарные извещатели (вот вам и ПС) или СДУ в составе узлов управления АУПТ. Спринклерный ороситель не что иное как тепловой пожарный извещатель.
>Т.Е. Сплинклерное пожаротушение относится к таковым (к автономным установкам пожаротушения) и тогда не обязаны выполнять функцию пожарной сигнализации.
Сплинклерная система пожаротушения не может относиться к автономным системам пожаротушения. Как же насосная станция, как же обвязка в составе узлов управления.
Автономная установка пожаротушения выполняется на основе автономных модулей пожаротушения.


[17.08.2016 15:09:46]
 Vitamin1982,

производственное помещение с ДУ, СОУЭ - 1800м2:
Что надо делать:
1) только АУПТ (сплинклерное)
2) АУПТ +АУПС (которое с пож.извещателями)

Обосновать тот или иной выбор


[17.08.2016 15:18:59]
  Vitamin1982
"Спринклерный ороситель не что иное как тепловой пожарный извещатель"

3.67 пожарный извещатель (ПИ): Устройство, предназначенное для обнаружения факторов пожара и формирования сигнала о пожаре или о текущем значении его факторов.

Суждение:
Система ДУ должна запускаться от 2-х пожарных извещателей, а не от реле потока, которое связано с спринклерами опосредовано при помощи падения давления.


[17.08.2016 15:20:43]
 Fire-diletant ® так же можете посчитать предельное время наступления ОФП и сделать вывод. что тепловой замок не успеет отработать вовремя. ну или успеет...


[17.08.2016 15:26:23]
 Fire-diletant ® - И так, и этак можно и сделать, и обосновать. зависит от вашего желания. Время по любезному ваи пункту 14.1 посчитайте, и опаньки. п.14.5 имеет ограничительно-рекомендательный характер.


[17.08.2016 16:10:42]
 Так вроде уже всё описали. п.14.5.

Пуск системы противодымной вентиляции должен производиться от пожарных извещателей:
- если время срабатывания автоматической установки спринклерного пожаротушения более времени, необходимого для срабатывания системы противодымной вентиляции и для обеспечения безопасной эвакуации;
- если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет эвакуацию людей.

В остальных случаях системы противодымной вентиляции допускается включать от спринклерной установки пожаротушения.

Осталось только произвести расчёт и доказать, что спринклера сработают вОвремя и при эвакуации никого не смоет водой))).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 