C2000-АСПТ и модули ТРВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2016 11:41:45]
 Здравствуйте, друзья!
Подскажите необразованному.

Для организации пожаротушения тонко-распыленной водой использую блок С2000-АСПТ. В качестве модулей использую МУПТВ-20 Циклон.

Пусковой ток Циклона - 1,5 А. Макс у АСПТ на выход - 2 А. Соответсвенно больше 1-го на выход ну никак не повесишь, но остаются неиспользуемые выходы порошок-уходи, порошок-не входи (для ТРВ они не требуется по нормам). Могу ли на них повесить модули что бы не ставить С2000-М и КПБ? Ведь по логике они сразу запустяться


[28.08.2016 13:25:15]
 Пусковой ток будет кратковременный до срабатывания модуля. Запуск нескольких модулей можно сделать с задержкой по времени, взяв из паспорта на модуль время его срабатывания.
1-й сразу,
2-й через три секунды,
3-й через 6 секунд и т.д.


[28.08.2016 13:49:15]
 Это я понимаю, вопрос не в этом. Можно ли с выходов АСПТ предназначенных для табло УХОДИ и НЕ ВХОДИ запустить модули ТРВ? Или будут какие-то проблемы при конфигурации.


[28.08.2016 14:05:54]
 Лучше на пожаротушении не экономить. Тем более в таких копеечных вопросах. У Вас один модуль ТРВ стоит больше чем С2000-М и С2000-КПБ вместе взятые
koks ®

[28.08.2016 16:10:38]
 DmitriyK ® для расширения направлений пожаротушения используется С2000-КПБ, подключенные к RS-485-2 прибора С2000-АСПТ.


[28.08.2016 17:37:35]
 Вместо табло нельзя,т.к. логика управления выходов на табло запрограммирована жёстко и изменению не подлежит. Но как заметили выше, вы всегда можете подключить дополнительные КПБ для увеличения количества выходов. Так же рекомендую посмотреть минимальный ток срабатывания циклона. Если он меньше 1,5 А, то можно сажать несколько циклонов на один выход, через токоограничивающие резисторы таким образом, чтобы не превысить выходной ток выхода аспт, и уложиться в минимальной.ный ток запуска одного модуля.


[28.08.2016 17:37:49]
 Вместо табло нельзя,т.к. логика управления выходов на табло запрограммирована жёстко и изменению не подлежит. Но как заметили выше, вы всегда можете подключить дополнительные КПБ для увеличения количества выходов. Так же рекомендую посмотреть минимальный ток срабатывания циклона. Если он меньше 1,5 А, то можно сажать несколько циклонов на один выход, через токоограничивающие резисторы таким образом, чтобы не превысить выходной ток выхода аспт, и уложиться в минимальной.ный ток запуска одного модуля.


[29.08.2016 9:52:40]
 это будет ну ужасный колхоз...работать то и будет, но в случае , как варинт, незапуска при пожаре вас подтянут за это дело. Это как вместо колеса заводского на мерседес от телеги поставить..вроде поедет


[29.08.2016 9:56:00]
 Сфига ли? оО.

Вы на каждый блок питания ставите максимум один прибор? На каждую табличку тоже отдельный БП?

И с чего возможен "незапуск"?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 