[05.08.2016 16:17:42]
 Имеется 17-этажное жилое здание. На первом этаже расположены офисы и магазины. Со 2-го по 17-й - жилые этажи. Так же есть цокольный этаж, и технический этаж (над 17-м этажом). Здание разделено на 3 пожарных отсека: 1-й - цокольный этаж, 2-й - первый этаж, 3-й - жилые этажи и технический этаж. Эвакуационные выходы у каждого пожарного отсека свои. Через 2-й и 3-й пожарные отсеки (первый и жилые этажи) проходит общая шахта лифта. Кроме этого пожарные отсеки никак друг с другом не сообщаются.

Можно ли запускать СОУЭ отдельно для каждого отсека, т. е. при пожаре на первом этаже запускать СОУЭ только 1-го этажа, а при пожаре на жилом этаже - только СОУЭ жилых и технического этажей, или необходимо запускать СОУЭ во всём здании независимо от места возгорания?


[05.08.2016 21:03:57]
 Вроде как бы и можно, но если возгорание на нижних этажах - от греха подальше всех выгнать.
Надо смотреть огнестрйкость, время эвакуации и т.д.


[05.08.2016 22:41:24]
 Дмитрий К ®, можно рассмотреть разные пожарные отсеки как отдельные здания, но оно того стоит? Если пожар - это пожар, то всем мало не покажется, независимо от этажа сработки. Начнут тушить жилой этаж - магазины и офисы на первом этаже начнут внезапно радостно наблюдать как пожарные воду рекой у входа льют, а сверху при этом падают горящие ошмётки с балкона? Может возникнуть, и скорее всего возникнет проблема с эвакуацией неоповещённых работников и посетителей. Вам оно надо?


[23.08.2016 2:15:06]
 adgernaut, uzdp, спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Раздельное оповещение разных пожарных отсеков одного здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.