Проточный извещатель

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.08.2016 19:47:01]
 Добрый день, хочу спросить ваше мнение по следующей ситуации. Имеется шахта высотой в 2 этажа (8 метров). Размер где-то 4х4. По шахте идет паутина труб, обслуживание установленных датчиков на потолке будет очень затруднено. Аспирационка не подойдет, Заказчик потребует доступ к трубе ИПДА (да и дорого). Термокабель тоже Заказчик не пропустит. Есть идея просверлиться на уровне второго этажа через стену и поставить в соседнем помещении проточный извещатель. А потому несколько вопросов:
1. Можем ли мы применять проточные извещатели не в вент.коробах, для которых они и предназначены?
2. Каковы нормы установки данных извещателей? В нормах написано, что надо руководствоваться тех.паспортом. Я вот хочу поставить Бошевский FAD‑420‑HS‑EN. Но в инструкции на него ничего про расстояния не сказано. Могу ли я руководствоваться размерами установки точечных дымовых ИП из Таблицы 13.3 СП5?
3. Какие еще проточные извещатели вы бы посоветовали?


[18.08.2016 20:26:41]
 
Цитата Alex_Crazy 18.08.2016 19:47:01
Можем ли мы применять проточные извещатели не в вент.коробах,
--Конец цитаты------
Проточный извещатель работает только в вентканалах, для его работы обязательно должен быть поток воздуха, отсюда его название.
Если потока воздуха нет, то только аспирационка с принудительным забором воздуха.
Трубу через стену протянуть и выдвинуть достаточно на 0,5 - 1 м от стены.
На такую площадь можно маленький дешевый VLQ-100 поставить.
http://firepro.ru/products/xtralis-v...


[18.08.2016 20:28:22]
 Был проточный извещатель у Этра-Спецавтоматика. Техподдержка там понравилась


[19.08.2016 0:53:18]
 
Цитата Alex_Crazy 18.08.2016 19:47:01
Каковы нормы установки данных извещателей?
--Конец цитаты------
Должен быть воздушный поток в канале минимум 1 - 1,5 м/с.
http://www.security-bridge.com/bibli...
Цитата Alex_Crazy 18.08.2016 19:47:01
Могу ли я руководствоваться размерами установки точечных дымовых ИП из Таблицы 13.3 СП5?
--Конец цитаты------
Нет, на потолке канальные извещатели не работают, входы и выходы закрыты фильтрами и дым не пройдет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Проточный извещатель      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.