| | | kurilshik | 25.04.2017 0:07 | 3 / 309 | kurilshik | 25.04.2017 18:37 | |
| * * | Добрый день! Какие ограничения и чем они регламентированы по отделке несущих колонн в помещениях? Естественно речь не идет о нарушении целостности конструкций, а только о её облицовке (отделке) с посадкой облицовочного материала на клей. |
=> | там указаны стены и потолки, а у меня колонны | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 22.04.2017 10:57 | 6 / 536 | Крюгер | 25.04.2017 8:23 | |
| * * | Все больше и больше спрашивают!!Можно ли в школе (у выхода со школы) устанавливать металлодетекторы???Понимаю что нельзя, но антитерор требует от школ???как быть???как вообще в других школах? |
=> | Если рамочный металлодетектор устанавливается в вестибюле, то вообще не вижу проблем.
Всегда можно организовать потоки таким образом, чтобы вход был через | |
 |  |
 |
| | | Ulnew | 30.03.2017 8:55 | 5 / 261 | Владир | 24.04.2017 19:13 | |
| * *
 | Добрый день. Я только начинаю рисовать планы эвакуации. Есть вопросы: 1) Пункт 3.5 разъясняет как ведутся линии эвакуационных путей - "план эвакуации: Знак пожарной безопасности, указывающий путь эвакуации из точки своего расположения на плане помещения.. |
=> | План эвакуации можно делать по своему усмотрению, с учётом формулировки по ГОСТ 12.1.033-81 - План эвакуации при пожаре - документ, в котором указаны эваку | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 18.04.2017 18:30 | 17 / 748 | трое пожарников | 24.04.2017 18:29 | |
| * * | [ссылка]
Уведомление о разработке проекта свода правил
1. Разработчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГБУ ВНИИПО М |
=> | В ПЗ правильно написано: "Утвержденное в свое время изменение № 1 к СП 10.13130.2009 оказалось недостаточным для приведения документа к современным тр | |
 |  |
 |
| | | Jsing | 24.04.2017 12:26 | 4 / 210 | Бонд | 24.04.2017 15:47 | |
| * * | СП 258.13111500.2016 "Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности" утвержден приказом МЧС РФ от23.11.2016 № 615. К сожалению нет полного текста документа. Просьба если у кого есть поделитесь пожалуйста.
|
=> | [ссылка]
[ссылка],0&rnd=0 | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 24.04.2017 8:00 | 3 / 145 | Sdn | 24.04.2017 10:18 | |
| * * | Здравствуйте.
Вероятно, многие из уважаемых форумчан живут в городах, где количество личных автомобилей постоянно растет. Гаражи сейчас непопулярны => стоянки этих автомобилей заполоняют внутриквартальные проезды, тротуары, газоны и т.п. Согл. п. 6.1 |
=> | Чтобы оспорить такую автостоянку по расстоянию до здания, нужно сначала зарегистрировать её как автостоянку, чего никто, естественно, не делает. | |
 |  |
 |
| | | otisdn | 22.04.2017 10:56 | 2 / 192 | Степлер | 22.04.2017 22:26 | |
| * * | Доброго дня форумчане. Интересует следующий вопрос: допускается ли заведение нескольких журнал инструктажей (например: журнал вступных и первичных инструктажей, отдельно журнал повторных и внеплановых инструктажей)? Так как сотрудников около 200 чел. то п |
=> | А зачем вам такие инструктажи? Это по охране труда такие требуются инструктажи. | |
 |  |
 |
| | | messot | 22.04.2017 14:38 | 1 / 303 | 459-85 | 22.04.2017 15:31 | |
| * * | Добрый день!
Коллеги подскажите актуальность документа "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум" (утв. МЧС РФ.) + когда и кем этот докуме |
=> | НПБ 645. На данный момент актуален и действует.
Используется тем, кто занимается организацией пожарной безопасности в организации. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 20.04.2017 15:28 | 5 / 226 | моемчистимстираем | 21.04.2017 11:24 | |
| * * | Требуется ли устройство Огнетушителя в помещениях жилого дома:
- машинное помещение
- индивидуальный тепловой пункт
- водопроводная насосная станция
- пожарная насосная станция
- электрощитовая
- офисные помещения в цоколе жилого дома
Прошу |
=> | Может все таки, не в самом помещении огнетушители стоит размещать? | |
 |  |
 |
| | | RusAL | 21.04.2017 0:50 | 0 / 637 | | |
| * * | Здравствуйте.
Наша организация занималось разработкой проектной документации на здание «Плавательный бассейн». Данное здание расположено на территории средне образовательной школы и предназначено (согласно ТЗ от заказчика) для учебно-тренировочной ра |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 19.04.2017 18:59 | 25 / 349 | Асашай | 20.04.2017 14:56 | |
| * * | п. 4.2.5 СП 1.13130.2009
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.
Кто знает - что значит &quo |
=> | чтобы скопления не было | |
 |  |
 |
| | | cimurg911 | 19.04.2017 18:22 | 2 / 269 | Асашай | 19.04.2017 23:39 | |
| * * | Имеется очистное сооружение, предназначенное для очистки ливневых стоков с автомобильной дороги. Очистные сооружения представляют собой накопительную емкость, на перекрытии которых предусмотрена фильтровальная станция и производственные помещения.
Клас |
=> | в нормах про глубину ничего не сказано. На пожарных машинах по табелю положенности есть гидроэлеватор, поэтому они могут забрать воду на тушение, заказчик | |
 |  |
 |
| | | S_V_V | 18.04.2017 11:18 | 8 / 447 | S_V_V | 19.04.2017 13:42 | |
| * * | Добрый день! Уважаемые знатоки, прошу помочь. Суть в следующем: Строится новое здание лаборатории и возник вопрос по прокладке трубопроводов (азот, ацетилен, кислород, пропан, воздух КиП) в коридоре. Изначально в ПД на здание была запроектирована прокладк |
=> | Согласно схемам эвакуации, которые в составе ПД, все коридоры являются путями эвакуации (здание 3х этажное). Практически 70% трубопроводов с горючими газам | |
 |  |
 |
| | | UND0812 | 18.04.2017 8:47 | 10 / 627 | pz201 | 19.04.2017 8:35 | |
| * * | есть ли правила, которые регламентируют способ разведения костров, установки мангалов и т.д., а также разведение костров в водоохранной зоне? |
=> | "Пожароопасный период - повышения пожарной опасности. ФЗ-69 Статья 30. Особый противопожарный режим"
я о чем и говорю! пока не установлен особы | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 18.04.2017 18:33 | 1 / 220 | _Роман_ | 19.04.2017 5:50 | |
| * * | [ссылка]
Уведомление о разработке проекта свода правил
1. Разработчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГБУ ВНИИПО М |
=> | АУПТ в коровниках не надо, и на том спасибо. А вот АУПС вместо него делать или нет - неясно. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 12.03.2017 15:10 | 9 / 499 | Red_line23 | 18.04.2017 23:48 | |
| * * | Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках
15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а т |
=> | Записал о необходимости муфт.
1) ст. 137 (ч.4) ФЗ-123 от 22.07.2008;
2) п. 5.2.4 СП 2.13130.2012;
3) ГОСТ Р 53306-2009
* ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пере | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 11.04.2017 18:30 | 11 / 857 | Red_line23 | 18.04.2017 17:55 | |
| * * | Могут ли ступени (проступи) лестниц 3-го типа исполнены из арматуры А500С класс А3 елочка диаметр 10мм?
Вообще если спускаться по таким ступеням - они пружинят. Но запрета я не нигде не нашел.
Иногда в качестве ступеней применяют просечно-вытяжные ли |
=> | Tomches ®, спасибо.
Вспомнил еще про такой документ:
ГОСТ 23120-2016 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | makuc | 12.04.2017 13:31 | 7 / 277 | Алексей | 18.04.2017 17:35 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, когда необходимо делать проект и П и Р? На какие системы он необходим? Если мы делаем СОТ, СКС, ЛВС и т.п. написано ли где-нибудь об обязательности выполнения стадии проектирования? Объект - действующее предприятие, т |
=> | "СКС не влияет на безопасность." - так уж совсем не влияет!?
В реальности для действующих объектов, как правило, П на СКС никто не делает
П | |
 |  |
 |
| | | Alexs89rus | 17.04.2017 13:29 | 5 / 164 | Не мудрый | 18.04.2017 16:30 | |
| * * | Доброг времени суток! У меня такой вопрос: нужна ли лицензия на обучение людей ПТМ? Если обучили руководителя объекта и заместителя по АХР (например в детском дошкольном учреждение "детском саду") могут ли они разработать программу, утвердить ру |
=> | ...и обучать свой персонал (воспитателй) ПТМ с подготовкой соответствующего протокола....
А как это соответствующего протокола...в протоколе должно бы | |
 |  |
 |
| | | Rivs | 18.04.2017 15:18 | 0 / 169 | | |
| * * | Письмо от 07.04.2017г. № 43-2154-18
О направлении проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности". Закон предусматривает:
- наделение Правительства Российской Федерации полномочием по утве |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 17.04.2017 22:44 | 14 / 408 | 9254474 | 18.04.2017 15:10 | |
| * * | В теплом чердаке жилого дома из горючего можно лишь указать на трубы ПВХ -канализационные трубы, которые проходят по чердаку и немного вылезла теплоизоляция из межблочного пространства жилых секций. И что это уже является основанием для установки пожарных |
=> | [ссылка]
3.45 чердак: Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их на | |
 |  |
 |
| | | Rivs | 18.04.2017 13:12 | 2 / 179 | firesafetyblog | 18.04.2017 14:03 | |
| * * | Письмо МЧС России от 06.04.2017 № 43-2089-19
О направлении научно-исследовательской работы "Научно-методическое обоснование международной пожарной статистики за 2014 год"
[ссылка] |
=> | Интересно другое, почему статистика 2014 года в плане на 2016, если она на сайте CTIF уже давно висит... | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 17.04.2017 23:00 | 7 / 172 | uzdp | 18.04.2017 12:02 | |
| * * | Столкнулся с необходимостью выяснить, какие системы на объекте заказчика должны получать управляющие сигналы от системы АПС (раньше подобные вещи прописывали в ТЗ, но тут заказчик заявил что не специалист, посему надо назвать ему конкретные системы). Не п |
=> | Вечный_студент ®, всё от объекта зависит. Может перекрываться подача топлива, подаваться сигнал на отключение серверного оборудования, да всего чего угодно | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 17.04.2017 13:04 | 2 / 438 | Вечный_студент | 17.04.2017 14:49 | |
| * * | Здравствуйте, товарищи. Такой вопрос - на 3-х этажах здания расположены помещения раздевалок. Температура и влажность в данных помещениях заметно выше той, что в остальном здании, посему думаю оборудовать данные помещения тепловыми извещателями.
Подскаж |
=> | Приложение "М" рекомендуемое. | |
 |  |
 |
| | | моемчистимстираем | 17.04.2017 11:52 | 4 / 163 | моемчистимстираем | 17.04.2017 14:05 | |
| * *
 | Поделитесь образцом журнала по техническому обслуживанию АУПТ. |
=> | Можно закрыть тему!!!! | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 13.04.2017 12:46 | 14 / 407 | Дмитр | 17.04.2017 11:42 | |
| * *
 | Коллеги! Подскажите - есть ли какие-нибудь методики по расчету теплового потока для обоснования противопожарных расстояний между зданиями/сооружениями/лесными массивами? |
=> | сайт pfp01
8916-6160014 могу помочь
Снегирев А.Ю. Моделирование тепломассообмена и горения при пожаре. Диссертация на соискание учёной степени д | |
 |  |
 |
| | | интересненько | 15.04.2017 0:58 | 3 / 186 | Хочу всё знать! | 17.04.2017 10:33 | |
| * * | Не найдя ответов в ранее созданной ветке ([ссылка]), решил создать новую. Вопросы:
допускается ли??? (при наличии положений СП 1 и СП 118).
Есть ли необходимость постановки вопроса об ошибочной трактовке п. 8.1.14 СП 1? |
=> | Более чем уверен, в п.8.1.14 пропустили одно слово.
Должно быть так:
"В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго эт | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 07.04.2017 19:15 | 45 / 527 | mak | 14.04.2017 21:37 | |
| * * | Доброго дня!
Давно хотел узнать мнения на форуме по поводу того что в СП7 указано:
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продукто |
=> | Уважаемый novik_n. Где об этом почитать, я Вам не подскажу. Сам когда-то давно читал в комментариях к законодательству. Поищите. Если нужно, приведу пример | |
 |  |
 |
| | | трое пожарников | 27.02.2016 10:04 | 11 / 1104 | интересненько | 14.04.2017 20:42 | |
| * *
 | ИГСН прикапался, что из актового зала 2-го этажа обычной сельской школы эвакуация выполнена в т.ч. на лестницу 3-го типа.
Ниже мои рассуждения на тему,но мне необходимо какое-нибудь типа письмо, типа из ВНИИПО, типа попутали, может у кого есть
|
=> | Ни на одном из перечисленных ресурсов эта проблема не обсуждалась, у кого есть мнения на этот счет? | |
 |  |
 |
| | | dvl | 13.04.2017 20:59 | 13 / 350 | dvl | 14.04.2017 16:46 | |
| * * | Добрый вечер!
Столкнулся с таким парадоксом:
если по методике 382 рассчитывать пожарный риск для дошкольной образовательной организации принимая частоту возникновения пожара по методике для дошкольной образовательной организации, здание оснащено СПС, СО |
=> | Спасибо большое!
Ответ на мой вопрос есть по ссылке Встреча 21.04.2016 во ВНИИПО, указанной на Вашей странице. | |
 |  |