Разъясните п.4.1.12 СП 10.13130 для жилых домов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[17.04.2017 22:44:23]
 В теплом чердаке жилого дома из горючего можно лишь указать на трубы ПВХ -канализационные трубы, которые проходят по чердаку и немного вылезла теплоизоляция из межблочного пространства жилых секций. И что это уже является основанием для установки пожарных кранов на чердаке жилого дома?

СП 10.13130 4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:

в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).

Примечания:
1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.


[17.04.2017 22:56:17]
 УВ.Red_line23 ® трубы из ПВХ не будут гореть и это не сгораемые материалы и конструкции !!! это просто абсурд !! не нужно делать водопровод, а в жилой здании можно и делать ВПВ, просто сухотруб. п. 7.4.4. СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" при условии, что здание до 50 метров.


[18.04.2017 8:34:04]
 СП 30 прокладка канализационных труб отвечает?


[18.04.2017 9:29:59]
 ув.Red_line23 ®, для начала хотелось бы узнать Ваш жилой дом сколько имеет этажей? В жилых домах до 12 этажей (т.е. одиннадцатиэтажные жилые дома и ниже) внутренний противопожарный водопровод не требуется.


[18.04.2017 11:38:58]
 Дом 16ти этажный


[18.04.2017 13:43:37]
 На 16-ти этажном чердак?
Точно чердак? Ничего не путаете?


[18.04.2017 13:45:55]
 Да чердак так записано в чертежах


[18.04.2017 13:54:21]
 Полагаю с Вашим опытом сами способны отличить чердак от технического этажа. Просто очень странно видеть чердак на 16-ти этажке. Сам лично никогда не встречал. Мансардный этаж вроде как было, а просто чердак впервые слышу.


[18.04.2017 14:04:16]
 Уважаемый Red_line23. Я извиняюсь конечно, но возникает вопрос: Для чего Вам это? Дом, как я понял, построен по проекту. Вы что реконструируете чердак (техэтаж)?


[18.04.2017 14:05:00]
 В данном случае выступаю в роли человека, который задает вопросы по объекту. В моем понимании - это Технический чердак, но проектировщики записали Чердак.

3.17 Чердак- Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа

Ключевое слово "Пространство", этажом не является.


[18.04.2017 14:10:06]
 Чердак это:
https://yandex.ru/images/search?img_...

Тех.этаж это:
https://yandex.ru/images/search?img_...


[18.04.2017 14:15:11]
 Видимо, когда дом строился трубы были металлические... Дом ведь строился и принимался по проекту. Если хотите замутить установку пожарных кранов в чердаке, заказывайте проект реконструкции внутреннего противопожарного водопровода в котором будут соблюдены требования СП 10. Или вообще не заморачивайтесь на этом, т.к. СП применяется при проектировании и реконструкции (п.1.2 СП10.13130).


[18.04.2017 14:35:06]
 = Ключевое слово "Пространство", этажом не является =
Если высота данного "пространства" менее 1,8 метра, то этажом действительно не является.


[18.04.2017 14:45:35]
 Высота менее 1,8м Но в этом пространстве разведены трубы и проходят короба системы приточной и вытяжной системы дымоудаления


[18.04.2017 15:10:48]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=17050

3.45 чердак: Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Разъясните п.4.1.12 СП 10.13130 для жилых домов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.