О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Системы, управляемые системой АПС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.04.2017 23:00:06]
 Столкнулся с необходимостью выяснить, какие системы на объекте заказчика должны получать управляющие сигналы от системы АПС (раньше подобные вещи прописывали в ТЗ, но тут заказчик заявил что не специалист, посему надо назвать ему конкретные системы). Не подскажете, в каком нормативе это прописано?


[18.04.2017 4:23:26]
 1. Оповещение - СП3 ( световое и звуковое ).
2. Водопровод на открытие пожарного водопровода - СП30
3. Вентиляция - СП7
4. Электрооборудование - по требованию Заказчика ( прописывается в ТЗ )
кроме того :
СНиП 2.04.09-84* (с изменениями 1997 г.) «Пожарная автоматика зданий и сооружений», п. 2.4. «Для помещений, в которых имеются установки с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара».

ПУЭ
7.2.40. Включение электродвигателей пожарных насосов и систем противодымной защиты и установок противопожарной автоматики должно сопровождаться автоматическим отключением электроприемников систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Допускается автоматическое отключение и другого силового электрооборудования, за исключением электродвигателей противопожарного занавеса, циркуляционных насосов и лифтов.
5. Лифты - выводятся на отметку 0,00. СП54


[18.04.2017 5:57:43]
 про лифты не забывайте


[18.04.2017 6:46:19]
 еще бывает разблокировка эвакуационных выходов, запуск автоматических установок пожаротушения, включение указателей пожарных гидрантов на фасадах


[18.04.2017 7:22:06]
 СНиП 2.04.09-84* (с изменениями 1997 г.) «Пожарная автоматика зданий и сооружений», п. 2.4. «Для помещений, в которых имеются установки с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара».

А норматив 37-го у Вас в загашнике не хранится?
Тоже самое есть в СП 5.13130.2009 п. 5.1.7. Зачем на эти окаменелости ссылаться?


[18.04.2017 9:47:18]
 Есть строительный устав Российской Империи, на сайте Болида выложен.
Там написано что ответственность за ПБ несет архитектор !!


[18.04.2017 10:03:49]
 Спасибо!


[18.04.2017 12:02:22]
 Вечный_студент ®, всё от объекта зависит. Может перекрываться подача топлива, подаваться сигнал на отключение серверного оборудования, да всего чего угодно по технологии. А вот насчёт открытия обводной задвижки от АУПС - я бы не стал горячиться
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Системы, управляемые системой АПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.