| | | Sam111 | 13.11.2020 7:23 | 24 / 1587 | Sam111 | 13.11.2020 18:14 | |
| * *
 | Добрый день, коллеги!
Возник вопрос. Нужно ли сертифицировать шкаф управления порошковым/аэрозольным пожаротушением, выполненный на оборудовании НВП "Болид" (к примеру С2000-М, Сигнал-20П, С2000-КПБ и пр.) на соответствие требованиям ФЗ-123? |
=> | Спасибо, коллеги! Думаю тема раскрыта) | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 12.11.2020 13:14 | 6 / 1960 | Мастер Тукс | 12.11.2020 20:37 | |
| * * | Не могли бы Вы помочь разобраться в следующем спорном вопросе.
Есть объект — школа (5 этажей). Проектом предусматривается проложить основные стояки для АПС и СОУЭ на лестницах в стальных трубах (вдоль всех этажей). А на этажи разводить по гофре через кор |
=> | В добровольном Перечне от 14 июля 2020 года N 1190 есть и СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2020 (см. п.209)
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Кордон | 04.11.2020 9:28 | 44 / 2161 | mavas01 | 11.11.2020 21:18 | |
| * * | Произошел довольно странный случай на объекте - самовозгорание пожарного извещателя ИП212-3СУ (еще старой модели, выпуска 2004 г.)
Подключен был к ППКОП ВЭРС-ПК-24
Какие могут быть причины ?
фото по ссылке [ссылка] |
=> | Уважаемый bvv
"Токоограничивающий резистор" установлен в данном случае непосредственно в ППК ("ВЭРС). Если рассматривать грозовой разряд и | |
 |  |
 |
| | | Sergfromtlt | 11.10.2020 14:42 | 3 / 965 | rvv | 09.11.2020 19:41 | |
| * * | Добрый день, друзья!
Встал вопрос о защите пожарной сигнализацией наружной установки находящейся на открытом воздухе.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
На данный момент единственным решением видеться использование в качестве шлейфа АПС термокабел |
=> | Защищали. Датчики пламени. Ручники в исполнении IP66. Всё в исполнении Ex - требование площадки. Прошло все экспертизы и смонтировано. | |
 |  |
 |
| | | m_olesia82 | 21.10.2020 8:34 | 10 / 1283 | madoff | 06.11.2020 0:44 | |
| * * | Добрый день.
Согласно СП 113.13330.2016 п. 6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков. А если помещение охраны автостоянки находится в другом пожарном отсеке (на 1 |
=> | Обратите внимание, в СП113.2011 было "6.1.4. Инженерные системы автостоянок", в СП113 стало "6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения с | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 05.11.2020 11:54 | 1 / 803 | Матуль | 05.11.2020 14:13 | |
| * * | Заказчик хочет оповещение с фоновой музыкой на оборудовании Bosch Plena Matrix.
Кто имел дело с 8-канальным контроллером PLM-8M8?
Вопрос откуда транслируется звуковое оповещение тогда как внутренних накопителей у коммутатора нет? |
=> | Владимир, обратите внимание, что Plena Matrix не имеет пожарного сертификата. Записать сообщение об эвакуации нельзя. У PLM-8M8 есть тревожные входы, при з | |
 |  |
 |
| | | Andrey1963 | 02.11.2020 8:03 | 2 / 882 | Andrey1963 | 05.11.2020 8:01 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, требуется замена вышедшего из строя соединительного кабеля (укладка в земле)между лафетами ПТ. Старая ЛС была выполнена кабелем типа "полевой",на какой тип современных кабелей для прокладки в земле можно заменить данный к |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Oleg513 | 29.10.2020 5:57 | 5 / 1029 | Elemental | 03.11.2020 12:43 | |
| * * | Приветствую всех!
Такая проблема, есть проект, в котором есть запотолочные ДИП34А от Bolid. Фальшпотолок будет из гипсокартона, то есть неразборный. Институт от запотолочных пожарных извещателей не отказывается, а заказчик ставить люки для обслуживани |
=> | Коллеги, главное в данной ситуации - не забудьте официально уведомить Заказчика о данной проблеме. Заказчик должен дать официальный ответ, продолжать работ | |
 |  |
 |
| | | Аудит | 14.10.2020 12:20 | 12 / 1465 | Тимур без команды | 30.10.2020 19:26 | |
| * * | Всем привет. Из древне система АПТ и ВПВ строилась на ЭКМ, но у них никогда не было сертификата по ФЗ-123 и их по сути нельзя использовать для запуска пожарных насосов. Есть сигнализаторы давления Potter, который имеет все сертификаты. Болид предлагает ЭК |
=> | Мы лично от ЭКМ отказались давненько, во-первых, регулярно на поверку снимать, во-торых - обязательно ставить компенсатор, иначе возможен пренеприятный др | |
 |  |
 |
| | | 13bb | 30.10.2020 11:40 | 2 / 865 | 13bb | 30.10.2020 18:25 | |
| * *
 | Доброго времени суток. Сталкивался ли кто с водосигнальным клапаном Rapidrop dn200 model b, и такой проблемой была очень слабая течь воды через дренажное отверстие замедляющей камеры и сработка технологического шс. Потом через неделю были испытания НПВ и |
=> | BTS Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | CSB | 28.10.2020 9:04 | 53 / 1128 | познающий 01 | 30.10.2020 12:47 | |
| * *
 | Добрый день! Для получения лицензии на образовательную деятельность,требуется заключение ГПН о соответствии объекта защиты требованиям ПБ.Требования ФЗ 123 выполнены,расчет риска выполнен и не превышает допустимого значения.ГПН не подписывает акт о соотве |
=> | Comfire ® "ППР РФ устанавливает не "только порядок поведения людей и СОДЕРЖАНИЕ территорий и зданий". Они содержат требования пожарной безоп | |
 |  |
 |
| | | bams | 30.10.2020 6:27 | 1 / 908 | Рустам74 | 30.10.2020 8:18 | |
| * * | Доброго времени суток.
На объекте имеется отдельно стоящее здание насосной станции ПТ с основным насосом с электродвигателем и резервным насосом в виде дизельного двигателя. Также в этом помещении установлен бак с диз. топливом V 700 л, и все шкафы комму |
=> | "Помещения с генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе" подлежат оборудованию пожаротушением. Но если тот же самый двиг | |
 |  |
 |
| | | taghaer | 25.10.2020 0:10 | 26 / 1500 | taghaer | 29.10.2020 18:34 | |
| * * | Коллеги доброго времени суток!
В проекте АОВ, предусматривается использование эл.приводов с 24VDC (постоянный ток) для воздушных заслонок MD10A-24 (8751019000 с аналоговым упр.)
В документации приведены два значения мощности:
- при от |
=> | Советчик
Данный привод используется в системе общеобменной вентиляции,
управление с контроллера системы BMS,
к АППЗ не относится.
Интересовали вариа | |
 |  |
 |
| | | Chizarius | 28.10.2020 15:50 | 4 / 867 | Chizarius | 29.10.2020 10:14 | |
| * * | Коллеги подскажите не могу понять требуется или установка пожарной сигнализации резервного топливного хозяйства на котельной если оно представляет из себя две ёмкости 25 или 50м2 с установленным в них погружными насосами для подачи топлива на котельную. и |
=> | А как же АЗС там же резервуары подземные? | |
 |  |
 |
| | | Неслучайная рысь | 19.10.2020 18:35 | 21 / 1255 | Неслучайная рысь | 28.10.2020 14:57 | |
| * * | Добрый день коллеги! по работе столкнулся с английской станцией SYNCRO-AS от Kentec electronics limited. 2 шлейфа, сетевая карта.
ранее с такой техникой дело не имел. столкнулся с такой проблемой:
при тестировании дымовых датчиков тестовым дымом в шлейф |
=> | согласен с Рустам74! но по факту так оно и есть. вечером планирую объединить в сеть. попробую уронить её с соседями. | |
 |  |
 |
| | | maksrich | 14.10.2020 9:42 | 6 / 1186 | maksrich | 28.10.2020 14:45 | |
| * * | Всем доброго дня!
Всегда использовали таблички выход, Молния, а тут заказчик требует световое табло ТОПАЗ. Еще оповещатели МАРС, в интернете отзывов по ним нет, но широко реализуются во многих ТД. Может кто подскажет как они в целом? При монтаже, экс |
=> | на наш взгляд светоуказатель топаз удачное решение. Дизайн эстетичный, в сравнении с другими. А больше всего понравилась подсветка. Производитель разместил | |
 |  |
 |
| | | lamyk | 07.10.2020 14:44 | 32 / 1703 | Брандмауэр-СБ | 27.10.2020 10:47 | |
| * * | Добрый день, натолкнулся в интернете на Шкаф управления огнезадерживающими клапанами ШУ-ОЗК-60-24Р
может управлять до 60 клапанами с 1 шкафа. зачем тогда городить на каждый клапан свою СП4 если можно взять один шкаф на 60 клапанов?
[ссылка] |
=> | Противопожарный клапан сертифицируется вместе с приводом, соответственно привод является составной частью клапана.
Клапан с реверсивным приводом(не пута | |
 |  |
 |
| | | captain Jack | 27.10.2020 7:46 | 2 / 949 | Рустам74 | 27.10.2020 9:46 | |
| * * | Добрый день, прошу помощи в решении такого вопроса - после монтажа модулей пожаротушения якобы положено подключать их только через 30 дней. Это время даётся на проверку системы на предмет ложных сработок и тому подобное.
Прочитал сп5, нпб но нигде не наш |
=> | Это называется "опытная эксплуатация системы" - вместо модулей подключаются имитаторы и система как-бы эксплуатируется как должна, но только поту | |
 |  |
 |
| | | PAVILIN | 23.10.2020 15:27 | 1 / 705 | Alex_Crazy | 23.10.2020 17:13 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, из личного опыта ИК- извещатели не срабатывающий на робот-пылесос?
Спасибо! |
=> | Нет. Он не излучает столько тепла.
Если хотите перестраховаться, ставьте ИК с защитой от кошек и собак | |
 |  |
 |
| | | WavE_pk | 22.10.2020 13:25 | 3 / 881 | BTS | 23.10.2020 14:57 | |
| * * | Здравствуйте. Хотел бы прояснить и уточнить несколько моментов у более опытных.
В здании есть ВПВ, совмещённый со спринклерной системой. Также есть насосная установка.
При проведении испытаний, подключается гидротестер на диктующий кран, открывается кра |
=> | Брандмауэр-СБ ®[23.10.2020 5:02:26]
Аудит[23.10.2020 11:43:36]
Если общая насосная установка обеспечивает работу и ВПВ и АПТ, и тем более если ПК установ | |
 |  |
 |
| | | Bash_ars | 21.10.2020 13:06 | 7 / 2085 | Bash_ars | 22.10.2020 9:28 | |
| * * | Может кто сталкивался: необходимо смонтировать систему пожаротушения в комплексе сушильных камер для древисины. Температура в камере 90-100 °С, влажность близка к 100 %.
В каждой камере фальшпотолок, за которым стоит мощный электродвигатель (вентилятор) |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Pvl | 21.10.2020 8:37 | 1 / 938 | Рустам74 | 21.10.2020 9:56 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Есть задача дополнить существующую проводную пожарную сигнализацию радиоканальными извещателями (ИП, ИТ, ИПР) и оповещателями (табло "Выход", СЗО) .
Рассмотрел:
Астра-РИ-М РР - радиорасширитель системы Р |
=> | Радиоканальный Болид появился: [ссылка]
Если у Вас уже стоит Болид ... | |
 |  |
 |
| | | rete | 20.10.2020 10:34 | 3 / 1194 | Tregart | 20.10.2020 21:49 | |
| * * | Добрый день, столкнулся с проблемой, ручник подключил с добавочным сопротивлением через АР в адресную систему. Всё хорошо срабатывает, но раз в 2 суток происходит подработка, шрешу на сопротивление, кто подскажет как побороть. |
=> | Вы для начала напишите, какие расширители используются. Экстрасенсы другими делами заняты. | |
 |  |
 |
| | | AXUIJIECC | 01.10.2020 15:03 | 35 / 2104 | smit857 | 19.10.2020 9:22 | |
| * * | Здраствуйте!!!
Имеется здание оборудованное пожарной сигнализацией. В какой-то момент проводятся ремонтные работы в кабинетах и ремонтники обрывают кабель пожарной сигнализации, в результате чего после ремонтных работ пожарная сигнализация соотве |
=> | ***плановый ремонт одного объекта, с многозначной суммой.
с точки зрения бухгалтерии, ремонт всегда плановый. Т.к. план ФХД всегда есть | |
 |  |
 |
| | | goblin | 13.10.2020 14:00 | 16 / 1116 | Georg | 17.10.2020 17:29 | |
| * * | Здравствуйте.
Допустим, имеем ППКОП. У ППКОП есть выходы на звуковой и на световой оповещатели. Иногда, даже с контролем линии (если оповещатель на линии один), типа ВЭРС.
Есть приборы, имеющие маркировку в т.ч. и как ПУО (прибор управления оповещение |
=> | НПБ назывался "Технические средства оповещения... " вот до сих пор и пишут везде. | |
 |  |
 |
| | | lamyk | 13.10.2020 10:50 | 14 / 1011 | Prakt!k | 16.10.2020 19:48 | |
| * * | Добрый день, обратилась организация, делают у себя в здании кап ремонт и перепланировку. хотят оставить старое оборудование смонтированное 5 лет назад, в том числе ППКОП, ПКИУ и извещатели пожарные. Как это выглядит со стороны пожарных норм? |
=> | ***Я на полном серьёзе встречал проекты, где в спецификации не модели с производителем
Такие проекты включают в состав документации по торгам, т.к. соглас | |
 |  |
 |
| | | REG15 | 20.06.2019 9:30 | 39 / 2699 | Админ | 16.10.2020 14:16 | |
| * *
 | Как Вам кажется ,насколько законно участие ЧОО в монтаже,техническом обслуживания,мониторинге и реагировании на сигналы Пожар на основании Постановления 498. Формально ЧОП прав. Есть у них такая деятельность и такая лицензия. Постановление 1225 не вносил |
=> | Ув. южный ®
Перспективу участия ЧОП в обеспечении ПБ вам описали. Даже указали на пункты, препятствующие этому.
Вы же пытаетесь доказать зако | |
 |  |
 |
| | | Бывшый | 16.10.2020 7:23 | 1 / 822 | Рустам74 | 16.10.2020 11:19 | |
| * * | доброго утра всем! вот возник вопрос на этапе проектирования на объекте АПС в подвальном помещении, тут сразу понятно что за основу берем СП 5... и смотрим там все понятно, но как то в годы службы при проверке подвального помещения мне встретилось помеще |
=> | Скорее всего речь идёт о том, что земляной пол бывает не в помещениях в подвале, а в техподполье, которое не является ни этажом, ни помещением.
| |
 |  |
 |
| | | Стетхем | 13.10.2020 13:52 | 8 / 902 | Стетхем | 13.10.2020 21:34 | |
| * * | Доброго времени суток!
Друзья, нужны ваши профессиональные мнения.
Не за горами 01.01.2021 г. и изменения в ст.83 123-ФЗ вступят в силу, а за ними и новый свод правил по системам передачи извещений о пожаре на пульт пожарной охраны.
Из контекста плани |
=> | ))) Почитайте внимательно редакцию данной статьи! Вот этом то и вся соль земли!) Предполагаю, что в новом контексте подходы подключения и размещения пульто | |
 |  |
 |
| | | Psy_Say | 08.10.2020 9:55 | 55 / 1350 | Все ники заняты | 12.10.2020 14:11 | |
| * * | Добрый день.
Я занимаюсь проектированием ОПС. Есть большое желание стать лучше, чтобы проекты созданные мной были максимально просты, однозначны с точки зрения нормативной документации, понятны для любого монтажника и эстетически привлекательны.
Хочу |
=> | [quote]А вообще, конечно, на такие объекты рубеж самое оно. Рубеж-2ОП имеет три релейных выхода, два выхода с контролем и две петли по 250 устройств. Один | |
 |  |