Система пожаротушения в сушильном комплексе древесины.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.10.2020 13:06:03]
 Может кто сталкивался: необходимо смонтировать систему пожаротушения в комплексе сушильных камер для древисины. Температура в камере 90-100 °С, влажность близка к 100 %.
В каждой камере фальшпотолок, за которым стоит мощный электродвигатель (вентилятор) и электрообогреватель воздуха. Соответственно если возгорание то вероятнее всего за фальшпотолком.

Что обычно ставится в таких случаях?


[21.10.2020 14:48:43]
 Извещатели пламени с выносным глазком
https://kbpribor.ru/product/ip-330-2...
Возможно термокабель от 115 градусов и выше.
На 138 градусов пожалуйста
https://www.specpribor.ru/produkcia/...
Порошковые модули типа Bizone или Опан. Трубу внутрь камеры заводите.
Одно время были варианты с паровым пожаротушением.
Не посмотрел остались ли в новых нормах строчки про паровое пожаротушение


[21.10.2020 14:58:19]
 А вобще в новом СП, вводимом с 01 марта 2021 года под АПТ попадают
Сушильные камеры (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха
свыше 60% при температуре свыше 24 °С).
Получается ваши камеры не надо оборудовать да же АПС с 01 марта 2021 года


[22.10.2020 4:59:05]
 Думали про порошковое пожаротушение, смотрели тунгусы в спец исполнении, но ведь порошок для тлеющих материалов не очень подходит.
По поводу датчиков пламени с глазком, спасибо. Думали ставить датчики сауны.

За СП спасибо, пошел изучать вопрос.


[22.10.2020 7:51:57]
 СП 484.1311500.2020 вводится в действие с 1 марта 2021 года.
Не могу в нём найти информацию по поводу сушильных камер. Подскажи где искать!?


[22.10.2020 8:23:34]
 Вместо СП5 введено в действие сразу три СП. Одно из них - перечень зданий и помещений. Проекты можно найти здесь
https://project-forum.ru/
Принятые варианты от июля месяца на сайте выкладывались


[22.10.2020 8:26:49]
 Нашел на сайте Такира
https://takir.ru/wp-content/uploads/...


[22.10.2020 9:28:31]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Система пожаротушения в сушильном комплексе древесины.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.