 Доброго времени суток. Сталкивался ли кто с водосигнальным клапаном Rapidrop dn200 model b, и такой проблемой была очень слабая течь воды через дренажное отверстие замедляющей камеры и сработка технологического шс. Потом через неделю были испытания НПВ и клапан издавал сильный металлический шум. Вопрос такой Верно ли понимаю что проблема в заслонке/прокладке/седле и шум от туда, насколько надёжен и ремонтопригоден данный клапан ?? Есть ли какие то подводные камни которых стоит опасаться при разборе и ТО данного клапана?? Заранее благодарен.


[30.10.2020 14:13:28]
 В чертежах не показана обвязка замедляющей камеры, и не исключено, что обвязали не правильно.Правильную обвязку посмотрите,например,у ТУСО. Все клапаны такого типа простые и ремонтопригодные.


[30.10.2020 18:25:21]
 BTS Спасибо.