Вопрос о прокладке кабелей в лестничной клетке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[12.11.2020 13:14:51]
 Не могли бы Вы помочь разобраться в следующем спорном вопросе.
Есть объект — школа (5 этажей). Проектом предусматривается проложить основные стояки для АПС и СОУЭ на лестницах в стальных трубах (вдоль всех этажей). А на этажи разводить по гофре через коробку. Монтажников смущает такое решение. Подскажите, можно ли так сделать?


[12.11.2020 16:59:23]
 По идее нельзя. То, что может находиться в лестничной клетке, перечислено в п. 4.4.9 СП1.13130.2020. Ни о каких коробках и трубах речи не идет. Открытая проводка допускается только для слаботочных устройств и освещения. Только не знаю, электропроводка это только электропитание или провода для сигнализации тоже? Ну и в конце концов в СП2.13130.2020 есть перечень проемов, какие могут быть в лестничных клетках. При желании отверстие под провод можно назвать проемом.
Так что получается нельзя.


[12.11.2020 17:30:13]
 Можно. В том же пункте 4.4.9 "(за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток)"
3.49 электропроводка: Совокупность проводов или кабелей с относящимися к ним элементами крепления и механической защиты.

Другое дело, что само по себе решение ужасное и неудобное для обслуживания.


[12.11.2020 18:40:11]
 А СП1.13130.2020 уже включили в любимый перечень? По моему нет.


[12.11.2020 19:50:47]
 И что это меняет? В версии 2009г. то же самое.


[12.11.2020 20:09:19]
 Да я и не спорю. Всегда можно было слаботочные стояки делать по лестничным клеткам.

Я спросил про СП 1. Приказ вроде как есть а в перечне нет.
Это как с сусликом, его никто не видит а он есть.


[12.11.2020 20:37:10]
 В добровольном Перечне от 14 июля 2020 года N 1190 есть и СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2020 (см. п.209)
http://docs.cntd.ru/document/565314055
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вопрос о прокладке кабелей в лестничной клетке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.