О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Подключение модулей порошкового пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.10.2020 7:46:57]
 Добрый день, прошу помощи в решении такого вопроса - после монтажа модулей пожаротушения якобы положено подключать их только через 30 дней. Это время даётся на проверку системы на предмет ложных сработок и тому подобное.
Прочитал сп5, нпб но нигде не нашёл такого требования.
Кто нибудь слышал о таком правиле или это сказки?


[27.10.2020 8:09:01]
 посмотрите рд 78 и пособие к нему, возможно там есть.


[27.10.2020 9:46:59]
 Это называется "опытная эксплуатация системы" - вместо модулей подключаются имитаторы и система как-бы эксплуатируется как должна, но только потушить ничего не сможет. Если за заданный срок (например месяц или два) имитаторы не сгорели, то система переводится в штатную эксплуатацию. Проводить опытную эксплуатацию по нормам не обязательно, но очень рекомендуется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение модулей порошкового пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах