| | | ФПБ | 01.03.2021 23:38 | 109 / 3034 | Админ | 02.03.2021 22:08 | |
| * *
 | Начало см [ссылка]
Я считаю, что эту тему мы только-только начали понимать и уже начались поиски совместных решений. Но это только начало, т.к. теме пользовательского интерфейса у меня был посвящен не один материал. Да, |
=> | Ветка и так закрывается по переполнению. Продолжение здесь [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | smrnv | 01.03.2021 10:45 | 110 / 3299 | smrnv | 01.03.2021 23:11 | |
| * *
 | В теме «тактика управления автоматикой в жилом доме»
[ссылка]
был затронут очень важный вопрос - оказалось, что из текста СП484 сложно сделать однозначный вывод о статусе ИПР в СПА.
Как я понимаю, все посл |
=> | Кстати, тема заимствований очень интересная, с удовольствием бы подискутировал, если вдруг такая оказия случится. Думаю, что мог бы найти дополнительные ар | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 01.03.2021 9:39 | 6 / 1388 | Joprst | 01.03.2021 13:01 | |
| * * | 6.6.35 При установке точечных ИП в самом высоком месте наклонного потолка радиусы зоны контроля, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается увеличивать из расчета 1% на каждый 1° наклона, но не более 25%.
Если потолок имеет фигурный профиль, то в этом слу |
=> | 2 goblin ®[01.03.2021 12:43:33]
нет, там и лишнее (дизайн, обслуживание), и не хватает (...in non-domestic premises) | |
 |  |
 |
| | | smrnv | 27.02.2021 19:00 | 16 / 4385 | smrnv | 01.03.2021 10:52 | |
| * * |
Уважаемые коллеги!
Прошу поделиться вашим пониманием требований СП484, на каком максимальном расстоянии от потолка следует устанавливать точечные извещатели на стене (необходимости установки на стене предлагаю сейчас не касаться, а принять как ф |
=> | Спасибо, ценное замечание, засада кажется еще более коварной :)
Но пока окончательной ясности все же нет (и неизвестно, будет ли). Ведь п.6.6.12 мы сам | |
 |  |
 |
| | | RBPencil | 25.02.2021 21:21 | 2 / 1410 | RBPencil | 28.02.2021 21:38 | |
| * *
 | Коллеги добрый день.
Тут может нашей компании достаться проектирование и монтаж (либо что-то одно, скорее первое) одного медцентра. По основной массе помещений всё понятно и ясно, но вот с помещением МРТ у нас возникает сложность. Помещение обшито всё |
=> | Viss Спасибо.
Тоже кажется что мало кого пустят и у нас.
Предложил такой вариант. отказались. Сказали "нет трубкам". Значит ИПДЛ бу | |
 |  |
 |
| | | Lankara | 08.02.2021 16:25 | 102 / 1910 | Админ | 28.02.2021 15:29 | |
| * *
 | Добрый день! Есть жилой дом, ук просит разобраться с инженеркой. Вся автоматика работает на сценариях от ориона. С точки зрения требований и здравого смысла как следует запускать автоматику:
1)СОУЭ
2) Подпор
3)Запуск дымоудаления+открытие клап |
=> | Господа, напоминаю что в каждой веке мы обсуждаем один вопрос, заданный в теме ветке. Флуд, отступления от темы или ее смена в процессе обсуждения не допус | |
 |  |
 |
| | | nikif | 26.02.2021 16:44 | 20 / 2029 | Eugen-19 | 27.02.2021 22:07 | |
| * * | Я вижу ниже тему с аналогичным вопросом, но задавать вопрос в вопросе запрещено в правилах )))
Если не затруднит, прошу короткий ответ чтобы я понял, что верно понимаю )) СПАСИБО!!!!
Помещение 5х5. Высота 3м. По центру идет балка D>10%H.
|
=> | nikif: "я лично виду проблему в первую очередь в том, что сейчас не оговорена разница, грубо говоря, между балкой 0.4см и венткоробом 0.4см."
| |
 |  |
 |
| | | Не местная | 26.02.2021 16:07 | 1 / 1239 | max_cherny | 27.02.2021 8:38 | |
| * * | Добрый день. Может кто располагает информацией где можно приобрести по приемлемой цене поверенное оборудование для проверки пожарных кранов и внутреннего и наружного водопровода и станок для прекатки рукавов? Желательно с отгрузкой с ЮФО или СКФО. |
=> | [ссылка] Работали с этой организацией, покупали оборудование для лицензии, отправляют ТК | |
 |  |
 |
| | | Victorious | 17.01.2017 14:53 | 5 / 1233 | Админ | 27.02.2021 0:03 | |
| * * | Коллеги, помогите пожалуйста.
Поделитесь софтинкой swe330a для fc330, если у кого завалялась?)
Моя версия по непонятной причине вылетает при попытке подключения к централи.
|
=> | Ув. SlayerTr ® обратитесь к Victorious ® через личку (клик на нике) и дайте ему свою почту или откройте новую ветку.
Правила требуют в ветке обсуждать | |
 |  |
 |
| | | al_hammer | 09.02.2021 9:34 | 15 / 2640 | Рустам74 | 26.02.2021 8:36 | |
| * * | Доброго времени суток! Заранее прошу прощения, товарищи в сфере ПБ я новичок и в формулировках могу быть не точен. Ситуация следующая: имеем организацию с круглосуточным пребыванием детей кого которой пристроена электрощитовая (6м2). В электрощитовой имее |
=> | Одно из двух: или и пожаротушение и сигнализацию делаете соответствующими новым СП; или всё делаете соответствующим старым СП5. Но нельзя делать АПС по ста | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 12.02.2021 15:28 | 58 / 2404 | Prakt!k | 25.02.2021 21:30 | |
| * *
 | Добрый день, подскажите, пожалуйста, что не так и как правильно? Считаю сечение кабеля для Рокот-2 (АС 2-2) максимальная линия 110 м, 10 модулей расположены равномерно.
Ничего нормального не получается, явно что то я делаю неправильно. Беру не те зна |
=> | ***Максимальная мощность усилителя звуковой частоты, не менее 60Вт
Вы видели усилитель 60 Вт, тот-же "Roxton" или "Inter-M"? А тепе | |
 |  |
 |
| | | sibcat | 22.02.2021 9:38 | 97 / 5200 | Eugen-19 | 24.02.2021 20:08 | |
| * *
 | Прошу у местных экспертов комментарии по:
6.6.12. Расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его у |
=> | ...
То тарелками пугают
Дескать, подлые лятают ... | |
 |  |
 |
| | | СлаваЧе | 24.02.2021 14:20 | 0 / 775 | | |
| * * | Возник следующий вопрос. Имеется здание двухярусной автостоянки. Площадь этажа 2700 м. кв Первый этаж закрытого типа. Второй открытого. Соответственно непонятно к какому типу относится здание. И какой тип пожарной автоматики должен быть.
Либо считать |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 20.02.2021 7:09 | 14 / 1397 | ФПБ | 23.02.2021 22:05 | |
| * * | Здравствуйте. Хочется уточнить следующий момент. Согласно п. 6.3.4. СП484: "Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС".
То |
=> | Вряд ли кто за рубежом обращал внимание на один нюанс. Я не знаю, откуда это у них взялось, но это видно даже не очень трезвым взглядом почти везде.
Посре | |
 |  |
 |
| | | smrnv | 20.02.2021 9:26 | 13 / 1263 | smrnv | 20.02.2021 11:43 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Все, думаю, помнят многострадальный пункт 11 табл.А2 СП5, который многократно обсуждался и, большей частью, не выполнялся, ввиду своей откровенной нелепости (в части трубопроводов с изоляцией Г1-Г4).
В каком-то из промежуточных вариа |
=> | Спасибо :))
Трубопроводы Г1 - это было нечто.
Но в ближайшее время неизбежно придется посуетиться.
| |
 |  |
 |
| | | smrnv | 13.02.2021 18:39 | 84 / 4064 | Georg | 18.02.2021 16:55 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
Прошу поделиться своим мнением, что вы думаете по такому вопросу.
Я периодически проектирую на Болиде АПС и СОУЭ небольших общественных зданий, обычно не более 200 адресных устройств (1-2 КДЛ). В ближайшие несколько месяцев, по |
=> | >"установки" нужен квалифицированный инженер-конструктора (магистр или выше), а для создания "системы пожарной сигнализации" достато | |
 |  |
 |
| | | Aminka | 12.02.2021 10:14 | 13 / 1251 | Нина | 14.02.2021 9:26 | |
| * * | Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, недавно перечитывала требование к пожароопасным зонам и наткнулась на пункт в ПУЭ7 по требованию к организации соединений в пожароопасных зонах:
7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зона |
=> | 1190 ссылается на СП5, СП5 ссылается на ПУЭ.
Но да, страхи преувеличены. | |
 |  |
 |
| | | Ulia | 08.02.2021 3:10 | 3 / 903 | Ulia | 13.02.2021 18:05 | |
| * * | Доброго времени суток! Необходимо спроектировать АУПТ для склада, предназначенного для стеллажного хранения преимущественно крупногабаритных запасных частей автомобилей. Также будут храниться резинотехнические изделия (коврики, ремни, уплотнители и т.п). |
=> | Спасибо! что-то я сразу не сообразила проверить по новому СП этот пункт. | |
 |  |
 |
| | | alentiev | 12.02.2021 7:34 | 2 / 993 | Prakt!k | 12.02.2021 23:42 | |
| * * | Здравствуйте. Окажите, пожалуйста, помощь советом.
Наше нормотворчество шагает вперед семимильными шагами и небольшому бизнесу в городах (далеко не миллионниках) надо как-то под это подстраиваться и, желательно, при этом не вылететь в трубу.
Один хоро |
=> | ***Маленькие приборчики начиная от Астра-712/2
На Астру получили пожарный сертификат? | |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 11.02.2021 6:27 | 3 / 2306 | j_flack | 11.02.2021 22:17 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
ГОСТ Р 53325-2012 определяет два класса ИПР:
- класс А (запуск одним действием – выдернуть чеку);
- класс В (запуск двумя действиями –разбить стекло, нажать кнопку)
Зачем выделены два класса ИПР и от чего зависит выбор клас |
=> | Эридан выпускает ИПР - класса А, УДП "Пуск пожаротушения" - класса В. | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 05.02.2021 11:41 | 3 / 1100 | абырвалГ | 08.02.2021 14:56 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Помогите осознать требования пунктов 6.4.4 и 6.6.2 СП 484, а именно минимальное кол-во ИП в помещении для реализации алгоритма С (например для запуска АУПТ).
В первом абзаце п. 6.4.4 указано, что алгоритм С должен выполняться п |
=> | >>Такие приборы есть, правда пока знаю только иностранного производства. Немецкие, австрийские и т.д.
Ув. adgernaut, где же такая логика прописана | |
 |  |
 |
| | | ne_pozharnik | 08.02.2021 12:14 | 3 / 1052 | ne_pozharnik | 08.02.2021 13:52 | |
| * * | Всем здравствуйте!
Разъясните пожалуйста, по следующему вопросу:
Требуется ли установка пожарной сигнализации в помещении парикмахерской?
Помещение имеет площадь 36 кв.м, переведено в нежилое, находится в здании пятиэтажного жилого дома, имеет отдельны |
=> | Асашай, Viss? Большое спасибо за ответ! Тоже смотрел СП5, но не смог найти, где указана необходимость установки. Сейчас все понятно. | |
 |  |
 |
| | | vladS | 04.09.2018 10:18 | 20 / 1835 | dizel2012 | 06.02.2021 13:35 | |
| * *
 | Вопрос по запотолочным пространствам и выбору защиты, при наличии горючей изоляции трубопроводов вентиляции, водоснабжения и т.п. (с кабелями всё понятно!) . А вот как с горючей изоляцией быть, как считать её горючую массу?
СП 5 табл.А2 поз.11: «про |
=> | Кстати вопрос возник сразу. Внесли летом изменения в конституцию и вроде как теперь у нас приоритет российского законодательства над международным. В связи | |
 |  |
 |
| | | Орион | 03.02.2021 20:34 | 9 / 1850 | Sege | 04.02.2021 21:42 | |
| * * | Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у нас в гос.контракте на техническое обслуживание АПС и СОУЭ прописано что стоимость МАТЕРИАЛОВ включена в цену контракта. Заказчик хочет что бы мы щас произвели замену ДИПов за свой счёт. Ссылаясь на этот пун |
=> | у РЖД, по крайней мере если Заказчиком является Дирекция капитального строительства ДКС, своё понимание и разделение на оборудование и материалы, иногда не | |
 |  |
 |
| | | smrnv | 04.02.2021 13:17 | 14 / 1253 | smrnv | 04.02.2021 18:06 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос ко всем, но в первую очередь к уважаемому Viss:
Вы упоминали в своих сообщениях, что подаете управляющий сигнал на вход «+24», и, насколько я понимаю, обычно от КПБ. Очень интересно, при этом реально осуществляетс |
=> | [QUOTE Нина]
тогда только ручками
[/QUOTE]
Круто :)
Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Andrey1963 | 03.02.2021 9:31 | 5 / 1053 | Andrey1963 | 04.02.2021 2:42 | |
| * * | Прошу оказать консультативную помощь в вопросе правильного оформления технической документации. Суть вопроса-есть действующая СПС (АУПС,АСПТ) на базе БОЛИД в здании. В этом же здании смонтировали СКУД (на PERCO). Проекты разные, есть задание провести инте |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | KooGa | 02.02.2021 17:12 | 4 / 1019 | KooGa | 03.02.2021 15:59 | |
| * * | Коллеги, необходимо ваше мнение по вопросу автоматизации пожаротушения.
Для системы пожаротушения предусмотрен кольцевой "растворопровод" заполненного типа. Есть насосная станция и есть объекты (резервуары), подключенные к данному растворопрово |
=> | Пересмотрел СП155 - не увидел я фраз о регламентировании мест управления.
У меня примерно такой алгоритм и будет. Вопрос к кнопкам управления задвиже | |
 |  |
 |
| | | Slava_sl | 31.01.2021 21:50 | 22 / 4747 | adgernaut | 02.02.2021 19:54 | |
| * * | Собственно сабж.
Либо не нашёл или читал поверхностно.
Но вопрос когда обязателен алгоритм С?
Только лишь при АУПТ и СОУЭ 4,5?
Т.е. остальные варианты по половиниванию расстояний между ИП ушли?
И запускать ДУ, СОУЭ (1-3) и.т.п. можно при нормативн |
=> | >>Если Внимание = Срабатывание, 2 Внимания от разных ИП = Пожар?<<
Для случая адресного извещателя в алгоритме B второй извезатель в сработк | |
 |  |
 |
| | | Misterlion | 02.02.2021 8:21 | 4 / 756 | Misterlion | 02.02.2021 10:01 | |
| * *
 | Здравствуйте всем.
Подскажите кто знает, ситуация такая, есть объект, на одном из этажей смонтирована адресная система , всего 70 адресов, тут заказчик смоститерил ещё одну комнату теперь задача такая, что нужно в эту комнату установить точку, т.е. вк |
=> | Спасибо всем за ответы!
Вопрос закрыт. | |
 |  |
 |
| | | ChickenCurry | 31.01.2021 11:19 | 3 / 872 | ChickenCurry | 01.02.2021 5:32 | |
| * *
 | Я начинающий ,так что не обессудьте .Допустим,есть план АПС Z ,офисное здание ,не сильно большое ,но достаточно длинное .Если делать в масштабе 1:100, влезет только на А1,но если сделать масштаб 1:200 ,уместится на а3 .Можно ли проводить такие операции? |
=> | Всем спасибо,тема закрыта. | |
 |  |