Подключение СКУД к действующей АУПТ.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.02.2021 9:31:19]
 Прошу оказать консультативную помощь в вопросе правильного оформления технической документации. Суть вопроса-есть действующая СПС (АУПС,АСПТ) на базе БОЛИД в здании. В этом же здании смонтировали СКУД (на PERCO). Проекты разные, есть задание провести интеграцию этих двух систем между собой для реализации функции разблокировки дверей при получении сигнала "Пожар" АУПС, АСПТ.Вопрос как это реализовать технически не стоит.
Вопрос- нужно ли вносить изменения в проектную документацию действующей системы,если да, то как и кто это должен делать (при условии что проектной организации действующей системы уже физически не существует)? Я представитель обслуживающей организации.


[03.02.2021 9:51:38]
 Вносить изменения в чужую проектную документацию нельзя. Можно сделать новый проект назвав его например "модернизация системы СКУД" или ещё как.


[03.02.2021 10:01:25]
 Ну там делов-то связать с помощью сухих контактов свободного реле (со ответственно вносятся изменения в конфигурацию).Вопрос- нужно ли вносить изменения в проектную документацию действующей системы,если да, то как и кто это должен делать (при условии что проектной организации действующей системы уже физически не существует)? Есть задача, что делать в этом случае?


[03.02.2021 10:06:15]
 Можно ли самим внести изменения, сославшись на то что проектной организации уже не существует? Ведь это не единичный случай, модернизация и интеграция с дополнительным технологическим оборудованием происходит часто.


[03.02.2021 10:54:36]
 Нельзя. Нельзя под одним шифром делать два разных проекта от имени разных организаций - путаница будет. И от имени исчезнувшей организации рисовать изменения в существующий проект - нельзя.
На подсоединение сухих контактов к пожарным входам делаете с новым шифром самостоятельный проект. На получившуюся в результате систему "старое + новое" нужно сделать "исполнительную документацию".
И будут у Вас в комплекте старый проект, проект модернизации и исполнительная на итоговый результат.


[04.02.2021 2:42:03]
 Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение СКУД к действующей АУПТ.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.