| * * | Всем доброго дня!
Проектируется АПС в стационаре, получаю замечание от эксперта по СП158:
"... Исключить прокладку сетей в кабель-каналах. Поверхность стен, перегородок помещений, связанных с медико-технологическим процессом, должна предусматрив |
=> | Еще раз обсудили с ГИПом данную ситуацию, принято решение смалодушничать и прописать везде скрытую прокладку. Пламенный привет монтажной организации. | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 10.11.2016 18:30 | 13 / 3916 | durdom | 14.11.2016 15:24 | |
| * * | Приветствую всех.
Как все-таки определить, какую юридическую силу имеет данный документ? И имеет ли вообще? Техэксперт говорит, что данный документ "действует", т.е. обязателен к исполнению. С другой стороны - если по этому документу пожарку |
=> | а вот у судов другое мнение, ссылаются на РД и привлекают к ответственности:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | COBRAnFenix | 12.11.2016 14:58 | 2 / 390 | andluck | 14.11.2016 11:42 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Прошу помочь советом. Недавно на обслугу взяли аптечный склад (ПС+СОУЭ). Руководство заказчика также предлагает обслуживать АУПТ спиртохранилища (газопорошок). Спиртохранилище представляет собой два помещения по 20 и 25 кв.м. В поме |
=> | На спирт (как и на другие ЛВЖ) надо ставить извещатели пламени ! | |
 |  |
 |
| | | Dest | 09.11.2016 18:35 | 6 / 397 | CV | 11.11.2016 18:16 | |
| * * | Господа, прошу внести ясность. Монтажные бригады с большим опытом рассказывают истории о том, что раньше их заставляли ставить дымовые извещатели в раяде случаев:
-Под "площадками" лестниц, ведущих на антресоли, вторые ярусы в производственных |
=> | [10.11.2016 11:24:34]"данные технологические площадки извещателями все-таки не оборудуются?"
- не факт. надо посмотреть и подумать оснащать или | |
 |  |
 |
| | | статист | 11.11.2016 9:21 | 1 / 395 | Sege | 11.11.2016 9:58 | |
| * * | Всем доброе утро. На этаже была куча маленьких кабинетов и коридор (в каждом свой шлейф с двумя извещателями). Перепланировали - стал актовый зал и маааленький коридорчик. Достаточно двух шлейфов. Велели проектно узаконить. Шеф сказал: "Надо раздуть |
=> | Делается ведомость демонтажных работ с указанием объема демонтажа. Все это осмечивается | |
 |  |
 |
| | | sergsah2012 | 07.11.2016 14:57 | 39 / 487 | sergsah2012 | 10.11.2016 19:18 | |
| * *
 | Прихожая квартиры.
Применён С2000 АР2.
На вход подключено 3 ИП тепловых последовательно.
АР2 не формирует "Внимание"
Как быть?
Или на второй вход подключить 1 ИП и на второй 2 ИП?
Оставить как есть, но на какой документ с |
=> | похожую схемку я ещё лет 10 назад разработал...но тогда пожаркой не занимался..можно сгонять к ним на фирму если этот хлам ещё на складе остался то думаю с | |
 |  |
 |
| | | uzdp | 10.11.2016 15:57 | 4 / 407 | Нина | 10.11.2016 17:32 | |
| * * | Интересует такой момент, кто-нибудь оформлял схемы автоматизации АПТ для газа/порошка (а не для воды) с применением ГОСТ 21.208, ГОСТ 21.408 ? Как-то ни разу не встречал подобных решений. Может у кого наработки по всем канонам ГОСТа есть? |
=> | [ссылка]
Заготовка проекта по автоматизации централизованной установки газового пожаротушения | |
 |  |
 |
| | | alamis | 06.11.2016 16:00 | 9 / 354 | bvv | 10.11.2016 16:51 | |
| * *
 | какая система стабильнее ?
многие монтажники советуютт Астру(говорят мол-железнобетоннннная система)
а я скланяюсь к стрельцу.
а что вы посаветуете и говорят что проводная Пс гораздо надежнее радиоканала,в плане ложных срабатывании,так ли это |
=> | Здесь речь шла не про собственников предприятий, а по поводу продукции.
Разве СА и версет производят одни и те же продукты? | |
 |  |
 |
| | | АК | 10.11.2016 11:42 | 1 / 337 | zerber | 10.11.2016 11:46 | |
| * * | Есть действующий объект.
Один из вентиляторов (220В 600Вт) включается через ШКП-4 (1-а фаза).
Появилась необходимость одновременно с ним включить еще 2-а таких же вентилятора.
Допускается ли подключение к этому ШКП на другие фазы другие однофазные вент |
=> | во-первых Этикетка и паспорт на ШКП-4 не предусматривает управление несколькими вентиляторами.
во-вторых "Шкаф предназначен для автоматического и руч | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 06.11.2016 15:15 | 9 / 501 | kazakru | 10.11.2016 1:36 | |
| * * | Подскажите плз, может кто встречал ОКЛ на подобии гефеста в металлических кабель каналах, но с большим размером чем 25х20 ?
На основе пластиковых кабель каналах с сеткой Манье прошу не предлагать.. Имхо трудозатратнее монтаж, чем с гефестом. |
=> | проверяли на последнем оповещателе - работает контроль | |
 |  |
 |
| | | svale | 07.11.2016 14:00 | 32 / 1000 | Alexey_02 | 09.11.2016 19:07 | |
| * *
 | Здравствуйте,
Линии АУПС выполняются ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН КиТ в ПВХ гофре с креплением скобами к перекрытию(за подвесными потолками).
Как можно эстетично выполнить опуски к ИПР? Хотелось бы заштробить опуски ОКЛ, но такой способ прокладки не указан в |
=> | Нина ® [07.11.2016 20:13:17]
Огромное спасибо за ссылку. Искал на их другом сайте (spcable), там нет про "Спецкаблайн-КиТ". | |
 |  |
 |
| | | DMBog | 31.10.2016 21:35 | 17 / 322 | FPS | 09.11.2016 16:51 | |
| * * | Собственно сабж. Что делать если фирма ведет свой журнал который ничему не соответсвует, обслуживание выполняет только когда что-нибудь сломается, про соблюдение норм, я вобще молчу... |
=> | Тема дискусии "Мы здесь обсуждаем возможность отсечь от конкурсов на ТО тех клоунов, которые пользуясь недостатком договоров спускают цены на ТО в 2-3 | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 29.10.2016 22:38 | 6 / 450 | Tregart | 09.11.2016 14:26 | |
| * * | Ребята, такая проблема... Вопрос не по пожарке, но может кто сталкивался..делаем замену скуд, сейчас стоит бош, у нее на один контроллер идет 4 двери односторонних, меняем на перко PERCo-CT/L04. Cчитыватели parsec m03, соответственно подключаем через конв |
=> | >>>запустили d0-gnd и d1-gnd на разных парах. Прочил позже стандарт и понял, что по d0 и d1 соотве передаются импульсы для "0" и "1 | |
 |  |
 |
| | | duman | 19.10.2016 18:05 | 11 / 1008 | svale | 09.11.2016 10:05 | |
| * *
 | Здравствуйте! Есть задача оснастить пожаробезопасную зону согласно п. 5.5.7 СП 59.13330.2012 а именно "Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнал |
=> | Ну тогда, по логике, нужно обеспечить двухстороннюю связь не только с зоной безопасности, но и просто с зонами оповещения? | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 07.11.2016 21:55 | 7 / 358 | Александр_аск | 09.11.2016 9:55 | |
| * * | Есть альтернатива стрельцу?
Что то как то мало тем вообще про это...
Вот например спальный корпус дома-интерната для инвалидов попадает под это оповещение? |
=> | но как альтернатива может и сгодилась бы. Извиняюсь это так... в порядке общего бреда | |
 |  |
 |
| | | Viss | 06.11.2016 20:43 | 9 / 640 | ipa | 08.11.2016 18:45 | |
| * * | Мало ли, может кому поможет:
[ссылка]
Исправлена ошибка, приводящая к перезапуску "С2000-КДЛ" при работе с сетевыми контроллерами ("С2000М", АРМ "Орион про& |
=> | Простите, а кто то ставил дозоры? | |
 |  |
 |
| | | ВладимирЗахаров | 02.11.2016 14:50 | 7 / 789 | Дмитрий К | 08.11.2016 18:15 | |
| * * | Добрый день! Какие пожарные извещатели следует устанавливать в столярных мастерских? |
=> | Думаю, можно скомбинировать: газовые (обнаружение тлеющих очагов) и тепловые (обнаружение открытого горения).
Или газовые + пламени.
Пламени на открыто | |
 |  |
 |
| | | Viss | 06.08.2013 23:28 | 13 / 3212 | Viss | 08.11.2016 17:57 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
Где в каком документы можно найти требование применять такой оповещатель? На ум приходит пожаротушение, МГН и слабослышащие?
Есть ли еще что обязательного или рекомендуемого и где найти? |
=> | Так много времени прошло, что не могу ничего вспомнить.
| |
 |  |
 |
| | | makuc | 07.11.2016 9:30 | 9 / 254 | Georg | 08.11.2016 15:54 | |
| * * | Скажите, пожалуйста, при прокладке линии оповещения 100В в гофрированной трубе или кабель-канале, какое минимальное расстояние может быть до электрических кабелей? Это считается открытой прокладкой где расстояние не менее 0.5м? |
=> | >ТРП - отличная альтернатива термокабелям в своём роде
Нет. У ТРП жилы перегорают, а не замыкают. В СССР в качестве электромеханического теплового ли | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 24.10.2016 17:19 | 68 / 1240 | bvv | 08.11.2016 12:23 | |
| * *
 | В г. Воронеж, наши поставщики говорят, что производство "Сигнал-20П SMD"приостановлено, а когда возобновлять неизвестно.
Теперь надо заменить, при чём, чтоб заменяемый прибор стоил НЕ дороже "Сигнал-20П SMD", та как сметы и догово |
=> | С такой формулировкой согласен на все сто!
| |
 |  |
 |
| | | Proekt-01 | 07.11.2016 13:19 | 3 / 256 | vizitor | 07.11.2016 19:39 | |
| * * | Товарищи, здравствуйте!
Столкнулся с вопросом, о необходимости установки в шкафы ПК на жилых этажах, ручных пускателей насосов.
Суть в следующем есть на этаже три шкафа (расположение буквой "Г"), два сверху, один внизу. Установили в два ве |
=> | Можно, но только для системы раздельного ВПВ. См.СП10, 4.2.8. | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 03.11.2016 11:25 | 6 / 484 | KOKOS_KOKOS | 07.11.2016 12:07 | |
| * * | Коллеги, подскажите есть с2000-м и с2000-бки(в качестве приборов головных), в остальном обвязка КДЛ , Дип, БРШС итд. Все работало год , сейчас звонит ЗАК и говорит, что БКИ пищит, горит индикатор "доступ" на БКИ. На С2000-М появляется событие &q |
=> | позвонил заку, хотел посоветовать скинуть клемму тач мемори в бки. Он говорит-она уже была скинута, я говорю, ну тогда поставь.. Он поставил и перестал отк | |
 |  |
 |
| | | Alika | 04.11.2016 7:59 | 3 / 822 | Alika | 06.11.2016 13:18 | |
| * *
 | Есть у кого почитать СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14)? |
=> | Огромное спасибо, за ссылку и подсказку по нормам! | |
 |  |
 |
| | | Int_b | 29.09.2016 13:10 | 95 / 904 | Int_b | 04.11.2016 11:57 | |
| * *
 | Доброго времени суток !
Покритикуйте пож-та проект начинающего проектировщика.
[ссылка]
Спасибо ! |
=> | Vitamin1982 ®, насчет СП2, gweenblade ® писал, что можно более одного в шлейф.
[29.09.2016 16:40:46]
4. Оповещатели подключены без контроля це | |
 |  |
 |
| | | Yuriy_N | 02.11.2016 20:56 | 1 / 354 | Black_bird | 03.11.2016 5:20 | |
| * * | Здравстуйте. Нужен совет.
Имеется трехэтажное здание 15х20м. Часть первого этажа занимает кафе вместимостью 53 человека, часть третьего этажа занимают 4 одноместных номера. Остальные площади выделены под офисы.
Правильно ли я понимаю, что необходимо СО |
=> | Все правильно понимаете.
Считается по наибольшему.
Но теоретически имеется возможность на 1 и 2 этаже поставить 2 типа, так как там нет номеров, а для | |
 |  |
 |
| | | dimix | 02.11.2016 17:13 | 10 / 370 | dimix | 02.11.2016 23:02 | |
| * * | Все доброго времени суток. Помогите разобраться с расчетами АУП+ВПВ.
Что и где не правильно сделал.
здание объемом 5050м.куб, с подвалом который используется как офис. само здание состоит из офисов и магазинов.
расчет "диктующего" оро |
=> | Спасибо за совет. не видел сразу. надо учиться, иначе не грамотность и не знание не спасет от ответственности. | |
 |  |
 |
| | | sipoi | 28.10.2016 18:33 | 4 / 754 | adgernaut | 02.11.2016 20:42 | |
| * * | Всем доброго дня!
В банке требуется в уже спроектированную систему СОУЭ 4-го типа добавить оповещения для МГН. Никаких ТЗ нет. Заказчик лишь сообщил, что присутствуют МГН и оповещение для них нужно сделать по всем нормативам.
Правильно ли я понимаю, чт |
=> | Странный Заказчик. Но если банкет за его счет и он платит - ставьте везде. И каждую кабинку ватерклозетов :). Смета сразу охладит пыл и заставит задуматься | |
 |  |
 |
| | | ВСМ_Игорь | 01.11.2016 15:25 | 29 / 616 | ВСМ_Игорь | 02.11.2016 17:51 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Занимаюсь в основном проектированием систем автоматики для компрессорных и насосных станций. Так же приходиться заниматься пожарной сигнализации и автоматическим пожаротушением. Сдал не один объект.
Сейчас в проработку отдали пожар |
=> | Я ни разу не сталкивался с системой речевого оповещения. Заказчик просит в помещениях где возможно нахождение людей установить речевые оповещатели и вывест | |
 |  |
 |
| | | flybyte | 02.11.2016 8:38 | 9 / 566 | flybyte | 02.11.2016 13:22 | |
| * * | Коллеги, доброго времени!
Требуется консультация. Вопрос в следующем: проектируется куст скважин. На расстоянии 1.5км от него находится камера приёма очистных устройств( кат. АН).
п. 7.2.8 СП 231.1311500.2015 Производственные, административные... наруж |
=> | GOR ® У газпрома на магистралке вопросов нет. Камера автоматизированная, с автоматикой пуска, датчиками отслеживания прохождения, закрытая колючей проволок | |
 |  |
 |
| | | balkanstart | 26.10.2016 21:49 | 5 / 305 | FPS | 02.11.2016 9:04 | |
| * * | Ну собственно тема. Интересно, что кроме:
1) Выезда на несколько объектов одновременно в любое время суток без различия рабочий или выходной или праздничный день.
2) Наличие сертифицированного и поверенного оборудования
3) Круглосуточного поста диспетч |
=> | А есть у кого-то примерное ТЗ на ТО ПС, чтоб можно было на что-нибуть опереться, для решения этого вопроса. | |
 |  |
Список с