 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.11.2016 11:25:20]
 Коллеги, подскажите есть с2000-м и с2000-бки(в качестве приборов головных), в остальном обвязка КДЛ , Дип, БРШС итд. Все работало год , сейчас звонит ЗАК и говорит, что БКИ пищит, горит индикатор "доступ" на БКИ. На С2000-М появляется событие " Отказ доступа 004с1. Не понимаю, что за ерунда, ведь приборы никто не трогал и стояли они год уже...


[03.11.2016 14:24:12]
 Как вариант - пароль не правильно ввели несколько раз подряд на С2000М.
Прошедшие события нужно глядеть на пульту. Тогда понятнее будет из-за чего это произошло.


[03.11.2016 14:36:49]
 эх.. я понимаю , что сам бы разобрался на месте, но рассказывать человеку что делать по телефону -это дичь вообще)) ладно, придется ехать самому


[04.11.2016 15:17:45]
 Не тот ключ поднесли к БКИ. Пусть попробует другой ключик. "004 с1" - это адрес прибора и номер считывателя, на котором был поднесён неверный ключ.


[04.11.2016 23:37:17]
 В том то и дело, что ключ никто не подносил, да и его и нет вообще. Она просто постоянно пищит, что отказано в доступе


[05.11.2016 13:56:09]
 Конфигурацию пульта и БКИ опубликуйте.

Может глюк. Попробуйте перепрошить и пульт, и бки


[07.11.2016 12:07:05]
 позвонил заку, хотел посоветовать скинуть клемму тач мемори в бки. Он говорит-она уже была скинута, я говорю, ну тогда поставь.. Он поставил и перестал отказ доступа вываливаться. Ерунда какая-то. Насколько я помню БКИ должна и без тач мемори работать нормально
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: отказано в доступе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.