СП158 и АПС в больнице: применение требований к отделке к АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.11.2016 17:50:16]
 Всем доброго дня!

Проектируется АПС в стационаре, получаю замечание от эксперта по СП158:
"... Исключить прокладку сетей в кабель-каналах. Поверхность стен, перегородок помещений, связанных с медико-технологическим процессом, должна предусматриваться гладкой, допускающей в зависимости от назначения помещения мокрую или влажную уборку и дезинфекцию. СП158.13330.2014 п. 6.4.1.

Перечитываю данный пункт СП158, раздел называется "Отделка".
Непонимание в плане того, что отделка это отделка, а АПС это АПС.
Я вот почему-то думаю, что это как теплое и мягкое - абсолютно разные термины и объекты. Эксперт как вариант считает иначе.
Если мы применяем требования отделки к АПС, то по идее мы в стационаре на путях эвакуации не сможем ее применить, т.к. отделочные материалы должны иметь сертификат с определением класса КМ.
АПС-отделка...

Плюс по факту если будет там монтаж как обычно, то это думаю 100% приведет к тому, что ни хрена там работать не будет, потому что при закладке кабелей под штукатурку их при дальнейших работах и штукатурке и прочем перервут нафиг+как потом систему диагностировать, все скрыто, штукатурку вскрывать если только.
Плюс при таких вот повреждениях изоляции неисправности начнутся не сразу, а когда в местах надрыва изоляции коррозия жилочки подъест. Был у меня на ТОПС такой объект, все вроде как работать работает, но в неисправность выходит порой, а где в каком месте-непонятно.


У кого какие мысли? Прошу оставить в стороне тему про кабель-канал vs. ОКЛ (ОКЛ 100% кстати снаружи пойдет, или ее в глубочайшую штробу хоронить?).


[13.11.2016 20:31:20]
 Когда Вы будете лежать в палате с кучей полостей, которые никак не обеззаразить, думаете лингвоанализ Вам поможет?


[13.11.2016 22:43:27]
 При чем здесь лингвоанализ? Требования к отделке. Тогда я должен из шифра проекта удалить получается АПС и туда отделку вписать.
До конца мы пункт с наличием датчика в помещении не выполним, стена не будет "гладкой". На ней датчик висит. И в нем кстати вполне себе зараза может завестись.


[14.11.2016 10:29:47]
 Это требование взято скорее всего из санитарных норм, которые являются обязательными независимо от технического регулирования. Нужно открывать санитарные нормы и смотреть, как убираются помещения - вполне может быть, что и дымовые извещатели поставить будет нельзя.


[14.11.2016 10:42:59]
 Сдается мне это направлено на запрет обоев, известковой окраски стен и прочей не гладкой отделки стен. Аналогичное требование я встречал и к кухням.
Вымыть не моющиеся обои и стену с известковой окраской представляет сложность, но какая сложность помыть кабельный канал? продуть извещатель?
Требование эксперта из разряду "услышал звон, но не знаю где он" -зачем разбираться, если можно просто написать...


[14.11.2016 11:06:20]
 По мне так, стена как была гладкой, так и останется, не зависимо от того, разместили на нее кабель канал, часы, или полку.


[14.11.2016 15:41:15]
 Еще раз обсудили с ГИПом данную ситуацию, принято решение смалодушничать и прописать везде скрытую прокладку. Пламенный привет монтажной организации.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СП158 и АПС в больнице: применение требований к отделке к АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.