вопрос по скуд

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.10.2016 22:38:47]
 Ребята, такая проблема... Вопрос не по пожарке, но может кто сталкивался..делаем замену скуд, сейчас стоит бош, у нее на один контроллер идет 4 двери односторонних, меняем на перко PERCo-CT/L04. Cчитыватели parsec m03, соответственно подключаем через конвертер интерфейса Wiegand. При запуске первого объектика обнаружилось, что карты просто не считываются на удалении даже 50 метров. В лучшем случае проходит 1 из 10 . Кабель использовали старый(что-то типо контрольного 10 парника). Проложен он был по силовым лоткам. Протянули витую пару-стало лучше, но не особо. Причем бывает сначала вроде работает , потом вообще перестает и дальний считыватели и ближний (а на ближнем расстояние метров 15). Взяли бухту ПВС 200м, подключили считыватель-все без проблем работает. Как только подключаешь к их кабелю проложенному-ничего не работает, землили и экран и что только не делали. Уже неделю бьемся и никак. Может у кого было похожее...уже руки опускаются


[29.10.2016 22:45:53]
 у меня было такое, когда считывателю питания не хватало. Проверьте, что на нём есть положенные 12В. Если есть - попробуйте запитать от АКБ. Может выход с контроллера "шумит".

В особо запущенных случаях - берите в руки осциллограф


[31.10.2016 9:56:03]
 да с питанием все ок, в том то и дело, что даже на 20 метрах работает нестабильно.. В бухте все ок, как только укладываешь в лоток-все, конец. Лотки конечно незаземлены.. в общем будем пробовать отдельно гофрой кидать, а там видно будет


[31.10.2016 12:54:31]
 Ну тогда кидайте отдельную линию. Это, ИМХО, проще, чем неделю возиться с помехами.


[09.11.2016 5:39:41]
 Wiegand не любит витую пару, если всё же используете D0 и D1 должны быть на разных парах. К наводкам интерфейс также чувствителен - для устойчивого сигнала следует разнести его прокладку с кабелем с переменным напряжением.


[09.11.2016 10:25:01]
 в том и дело, что сначала делали на контрольном 10 парнике( там повив минимальный) . В общем более менее разобрались, может кому полезно будет : запустили d0-gnd и d1-gnd на разных парах. Прочил позже стандарт и понял, что по d0 и d1 соотве передаются импульсы для "0" и "1" относительно земли, поэтому повив смысла нет делать между собой


[09.11.2016 14:26:24]
 >>>запустили d0-gnd и d1-gnd на разных парах. Прочил позже стандарт и понял, что по d0 и d1 соотве передаются импульсы для "0" и "1" относительно земли, поэтому повив смысла нет делать между собой

Ценная инфа. Спасибо.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: вопрос по скуд      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.