Световой оповещатель табло "Пожар" - область применения?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.08.2013 23:28:43]
 Уважаемые коллеги!
Где в каком документы можно найти требование применять такой оповещатель? На ум приходит пожаротушение, МГН и слабослышащие?
Есть ли еще что обязательного или рекомендуемого и где найти?


[07.08.2013 5:38:12]
 если я вас правильно понял то вам надо СП 3.13130.2009 либо НПБ 104-03 лиюо еще ГОСТ по знакам ПБ(не помню номер). 2009 года кажись он


[07.08.2013 5:38:55]
 а блин "пожар"? чет по путал я с ВЫХОДОМ))


[07.08.2013 8:25:48]
 4.5 В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также
в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны
комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих
оповещателей.


[07.08.2013 8:47:10]
 На подводной лодке.


[07.08.2013 8:58:24]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=15985


[07.08.2013 9:01:39]
 http://www.zhukvideo-sb.ru/Pogarsig/...


[07.08.2013 9:02:20]
 http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic...


[07.08.2013 12:51:00]
 Вот что получилось у меня:

ППБ 01-03:
17. В зданиях и сооружениях с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к категории маломобильных (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), должно быть обеспечено своевременное получение доступной и качественной информации о пожаре, включающей дублированную световую, звуковую и визуальную сигнализацию, подключенную к системе оповещения людей о пожаре.

Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация должна быть предусмотрена в помещениях, посещаемых данной категорией лиц, а также у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков должны включаться одновременно со звуковыми сигналами. Частота мерцания световых сигналов должна быть не выше 5 Гц. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения.

Обслуживающий персонал таких организаций должен пройти специальное обучение по проведению эвакуации лиц, относящихся к категории маломобильных, по программам, согласованным с ГПС.


ППБ отменен, но табло Пожар остались висеть в зданиях.


Еще есть указания в СП 3.13130.2009
4.5 В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении,
а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые
оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями.
Допускается использование световых мигающих оповещателей.


СП 3 не особо на них настаивает по таблице 1 - световые мигающие оповещатели не требуется, но допускаются....
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...


Еще есть указания в
СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения


3.55 Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны общественных зданий и сооружений, посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие рабочие места для инвалидов.
Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА.



Но это касается применения световых оповещателей "пожар" в качестве системы оповещения, а теперь по пожаротушению, есть из СП5 ссылка на два ГОСТ
12.5.4. В помещениях, защищаемых автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, и перед входами в них должна
предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ 12.3.046.


Первый ГОСТ 12.4.009-83 http://base.garant.ru/3922944/
2.2.4. Автоматические установки (кроме спринклерных) объемного пожаротушения, имеющие электрическую часть и предназначенные для защиты помещений с пребыванием в них людей, допускаются к введению в эксплуатацию при наличии в их составе:
устройства переключения автоматического пуска на ручной с выдачей соответствующего сигнала в помещение дежурного персонала;
устройства задержки выпуска огнетушащего вещества;
звуковых и световых пожарных оповещателей.
Световой сигнал оповещения в виде надписи на световых табло "Газ - уходи!" ("Пена - уходи!") и звуковой сигнал оповещения должны выдаваться одновременно в пределах защищаемого помещения.
При этом у входа в защищаемое помещение должен появиться световой сигнал "Газ - не входить!" ("Пена - не входить!"), а в помещении дежурного персонала - соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества.


Второй ГОСТ 12.3.046-91
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb...


8. АУП должны быть оснащены устройствами:
выдачи звукового и светового сигналов оповещения о пожаре;
контроля давления (уровня) в заполненных трубопроводах и емкостях, содержащих огнетушащее вещество, и (или) контроля массы огнетушащего вещества;
для ремонта и контроля работоспособности контрольно-пусковых узлов, распределительных устройств и насосов без выпуска огнетушащего вещества из распределительной сети и (или) емкостей, содержащих огнетушащее вещество (кроме модульных АУП);
подачи огнетушащего вещества от передвижной пожарной техники (для водяных и пенных АУП);
подвода газа и (или) жидкости для промывки (продувки) трубопроводов и при проведении испытаний;
для монтажа и обслуживания оросителей и трубопроводов при заданной высоте их размещения.


10. При срабатывании автоматических установок объемного пожаротушения внутри защищаемого помещения должен выдаваться сигнал в виде надписи на световых табло «Газ (пена, порошок)—уходи!» и звуковой сигнал оповещения. У входа в защищаемое помещение должен включиться световой сигнал «Газ (пена, порошок) — не входить!», а в помещении дежурного персонала — соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества.




Вот.....всё что есть. Еще что-нибудь есть?


[07.08.2013 16:35:27]
 Ув. один из них (в запасе) ®.

Если гора не идет к Магомеду, то....начнем? Я пока за литературой сбегаю.


[07.08.2013 16:39:06]
 А вот и литература (если не открывается, обновитесь - не помогает, скачайте - Файл-Скачать)
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...

https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...

https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...


[07.08.2013 16:42:12]
 Оповещение людей о пожаре осуществляется: передачей звуковых и (или)

световых сигналов в помещения, где люди могут подвергаться воздействию

ОФП, а также в помещениях, где могут остаться люди при блокировании

эвакуационных путей пожаром; трансляцией речевой информации о необходимости

эвакуироваться, о путях эвакуации и действиях, направленных на обеспечение

безопасности.

Управление эвакуацией осуществляется посредством: передачи по СОУЭ

специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и

других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах и

т.п.); трансляции текстов, содержащих информацию о необходимом направлении

движения; включения световых указателей направления эвакуации, световых

табло "Выход", систем "бегущая волна", других световых средств индикации

направления движения; дистанционного открывания дверей дополнительных

эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).


[08.11.2016 17:46:32]
 Viss спасибо за развернутый ответ.
Но не пойму одного, чем руководствуются проектировщики устанавливая над входами в жилые дома табло Пожар?


[08.11.2016 17:57:10]
 Так много времени прошло, что не могу ничего вспомнить.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.