укажите пожалуйста ошибки при расчете новичку.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
dimix ®

[02.11.2016 17:13:16]
 Все доброго времени суток. Помогите разобраться с расчетами АУП+ВПВ.

Что и где не правильно сделал.



здание объемом 5050м.куб, с подвалом который используется как офис. само здание состоит из офисов и магазинов.

расчет "диктующего" оросителя производил на втором этаже с площадью помещения72м.кв.

Питающий трубопровод Ду65 длина 36 метров, распределительный Ду 40 длина 18 метров, рядки из тубы Ду 25. В рядке две ветки на каждой ветке по два оросителя СВН-10, установленных на высоте 2,5 метра. расстояние между оросителями 3 метра, расстояние между рядками 3 метра.

https://yadi.sk/d/Xir0s8dkxyGRg









РАСЧЕТ УСТАНОВКИ

Для выбора оборудования и схемы спринклерной АУП производится расчет расхода воды на эти нужды и необходимого давления.

Гидравлический расчет выполняется в ручную в соответствии с требованиями НПБ 88-2001. По результатам расчета определяются диаметры распределительных, питающих и подводящих трубопроводов, общий расход воды и давление возле узлов управления и оросителей.

Гидравлический расчет сети производится на самый удаленный и высоко расположенный ("диктующий") ороситель.

По эпюре орошения определяем необходимое давление у «диктующего» оросителя по формуле:

(i_p=0,5)/ⅈp=√(0,5/p) ;p=0,5(0,08/0,15)^2=0.142 Мпа



(i_p=00,5)/ⅈp=√(00,5/p) ;p=0,05(0,08/0,045)^2=0.16 Мпа

Соответственно выбираем давление у диктующего оросителя Р=0,16 МПа



Расчетный расход Q (л/с) через "диктующий" ороситель определяется по формуле:

10⋅0,35√0.16=1,5 л/(с*м.кв)

где K - коэффициент производительности оросителя; Р - давление перед оросителем, МПа.

При проектировании распределительных, питающих и подводящих сетей исходим из тех соображений, что водяные и пенные АУП эксплуатируются, как правило, довольно длительное время без замены трубопроводов. Принимается средняя шероховатость труб.

Ориентировочно диаметры распределительных рядков выбираем по числу установленных на трубопроводе оросителей. Согласно СП 5.13130-2009 таблицы В.3.



Для левой ветви распределительного трубопровода в соответствии с данными СП 5.13130 таблицы В.3 принимаем следующие диаметры трубопроводов:

участок 1 - 2: d = 25 мм;

участок 2 - а: d = 25 мм;

участок а-б : d = 40 мм;

участок б-в: d = 40 мм;

участок в-г : d = 40 мм;

участок г-д : d = 40 мм;



Расход первого оросителя 1 является расчетным значением Q1-2 на участке l1-2 между первым и вторым оросителями.

Таким образом, падение давления на участке l1-2 составит:

P1-2 = Ad25Q2i-2l1-2 = 0,36·(1,5)2·3 = 2,43м = 0,025 МПа.

Давление у оросителя 2

P2 = P1 + P1-2 = 0,16 + 0,025 = 0,19 МПа.

Расход оросителя 2

10⋅0,35√0.19=1,53 л/(с*м.кв)

Расчетный расход на участке между первым и вторым оросителями, т.е. на участке l1-2, составит:

Q1-2 = q1 + q2 = 1,5 + 1,53 = 3,03 л/с.

По расходу воды Q1-2 определяются потери давления на участке l2-а:

P2-а = Ad25Q21-2l2-а = 0,306·(3,03)2·1,2 = 3,37 м = 0,034 Мпа.

Давление в точке а

Pa = P2 + P2-a = 0,19 + 0,034 = 0,23 МПа.

По расходу воды Qа определяются потери давления на участке lа-б:

Pа-б = Ad40Q2аlа-б = 0,0312·(3,03)2·3 = 0,85 м = 0,009 Мпа.

Давление в точке б

Pб = Pа + Pа-б = 0,23 + 0,009 = 0,24 МПа.

Определим по обобщенной характеристике расчетного участка трубопровода рядка 1 расход воды на участке трубопровода рядка 2:

B_1=(Q_1^2)/P_a =(3,03)^2/0,23=32,78

Расход воды из рядка 2 определяем по формуле:

Q_2=√(B_1⋅Р_б )=√(32,78⋅0,24)=2,805 л/с

Общий расход двух рядков составит:

Q_1+Q_2=3,03+2,805=5.835 л/с

По расходу воды Qб определяются потери давления на участке lб-в:

Pб-в = Ad40Q2бlб-в = 0,0312·(5,835)2·3 = 3,18 м = 0,03 Мпа.

Давление в точке в

Pв = Pб + Pб-в = 0,24 + 0,03 = 0,27 МПа.



Определим по обобщенной характеристике расчетного участка трубопровода рядка 2 расход воды на участке трубопровода рядка 3:

B_2=(Q_2^2)/P_б =(2,805)^2/0,24=32,78

Расход воды из рядка 3 определяем по формуле:

Q_3=√(B_2⋅Р_в )=√(32,78⋅0,27)=2,975 л/с

Общий расход трех рядков составит:

Q_(i+1)+Q_3=5.835+2,975=8.81 л/с



По расходу воды Qв определяются потери давления на участке lв-г:

Pв-г = Ad40Q2вlв-г = 0,0312·(8,81)2·3 = 7,26 м = 0,08 Мпа.

Давление в точке г

Pг = Pв + Pв-г = 0,27 + 0,08 = 0,35 МПа.



Определим по обобщенной характеристике расчетного участка трубопровода рядка 3 расход воды на участке трубопровода рядка 4:

B_3=(Q_3^2)/P_в =(2,975)^2/0,27=32,78

Расход воды из рядка 4 определяем по формуле:

Q_4=√(B_3⋅Р_г )=√(32,78⋅0,35)=3,388 л/с

Общий расход четырех рядков составит:

Q_(i+1)+Q_4=8,81+3,388=12,198 л/с

По расходу воды Qг определяются потери давления на участке lг-д:

Pг-д = Ad40Q2гlг-д = 0,0312·(12,198)2·15,6 = 72,5 м = 0,7 Мпа.



Согласно п. 4.32 НПБ 88-2001*, «В спринклерных водозаполненных установках на питающих трубопроводах диаметром 65 мм и более допускается установка пожарных кранов по СниП 2.04.01-85*».

Согласно СП 10.13130-2009 таблица1 принимаем:

Число пожарных стволов 1, расход воды на 1 струю 2,5 л/с.

Определим расход воды спринклерной системы в защищаемой зоне с пожарным краном:

Q_(з.п)+Q_пк=12,198+2,5=14,7 л/с

Суммарный расчетный расход воды на спринклерную установку и пожарный кран 14,7л/с (53м3/ч).



Потери давления в трубопроводе Р = 0,00202·(14,7)2·36=15,8 м = 0,15 Мпа;

Требуемое давление, которое должна обеспечивать насосная установка, определяется по формуле:

P = P1+ P2+ P3+ P4+ P5+ P6- Pм,

где P1 - давление у "диктующего" оросителя; P2 _ давление, эквивалентное геометрической высоте "диктующего" оросителя; P3 - линейные потери давления в трубопроводе; P4 - местные потери давления в трубопроводе: P4 = 0,2P3; P5 - потери давления в спринклерном узле управления; P6 - потери давления в насосной установке, Pм - давление подпора магистральной сети перед насосом.

P1= 0,16 Мпа; P2 = 0,08 Мпа; P3 = 0,15 Мпа; P4 = 0,03 Мпа ; P5 = 0,06 Мпа;

P6 = 0.065 Мпа;

Р=0,16+0.08+0.15+0.03+0.06+0,065-0,5=0,145 Мпа





Выбираем центробежный насос фирмы "GRUNDFOS" типа NK 40-250с рабочим колесом диаметром 255 мм и числом оборотов n = 2950 об/мин (при расходе Q = 58.4м3/ч давление подачи Р = 1,26 МПа, а потребляемая мощность N = 22 кВт).

Время работы установки - 30 мин.



[02.11.2016 17:59:32]
 Это что?
...Гидравлический расчет выполняется в ручную в соответствии с требованиями НПБ 88-2001...


[02.11.2016 17:59:35]
 Это что?
...Гидравлический расчет выполняется в ручную в соответствии с требованиями НПБ 88-2001...


[02.11.2016 18:07:14]
 Пока один недостаток в расчёте:
Расчёт выполнен в соответствии с недействующим для вновь проектируемых установок нормативным документом (НПБ 88-2001), проверка правильности выполненного расчёта в связи с этим не представляется возможным. Более того, в расчёте так же имеются ссылки на СП 5.13130-2009, по каким нормам в этом случае выполнялся расчёт неизвестно. Необходимо привести проектную документацию в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности.


[02.11.2016 18:12:26]
 Размерности в эту же кучу, править


[02.11.2016 19:02:08]
 Ну и если в самом начале применять не верные коэффициенты https://yadi.sk/d/b831ksKLxyT9E , у Вас 0,36 вместо 0,306, то к сожалению расчёт не верен вообще, ну уж извините, но косяк на косяке, расход диктующего оросителя определён не верен (на калькуляторе расход 1,4 л/с) а более точно https://yadi.sk/d/EVzMw77rxyTUF
не зачёт... далее смотреть бессмысленно.
Кстати, весь расчёт здесь проверять не будет (я только верхушку цепанул и уже швах...), отвечают на конкретные вопросы. А проверка всего расчёта и выдача корректировочных поправок, тем более в Вашем случае, это уже 70% от всего проекта наверно будет, рисовать по готовым данным линии и кружочки легко может практически любой. Определяетесь с конкретными вопросами и велкам тогда. Только всё что намудрили переделывайте :)))) ВСЁ...


[02.11.2016 19:29:46]
 Схемы не видел (нет возможности (да и желания) автокадовские чертежи смотреть) но где то так получается в начале https://yadi.sk/d/HL8CxpMRxyWub


[02.11.2016 20:05:07]
 Вся проблема в том что в жизни я сантехник. А тут еще нагрузили ВПВ проектировать и рассчитывать. Прочитал жве книги Мешмана ВПВ и АУП. по ним и производил расчет. Только многое не понял. Например как подобрать спринклер и насосную установку. Может кто-нибудь разьяснить по русски, или указать хотя бы где взять материал.
Спасибо заранее.


[02.11.2016 20:42:36]
 нда уж... у Мешмана относительно всё просто.
Найти живого грамотного специалиста, который всё объяснит, или приобрести какой нить курс проектирования, хотя бы у разработчика программы ГидраВПТ, хоть и есть там вопросы, но это уже из другой серии, именно сам видеокурс именно для чайников сделан неплохо (одно из немногого что там хорошего :))) не реклама!)
А объяснять чего и как здесь, это много букав печатать, очень... для начала раздумий я пищу дал вроде.


[02.11.2016 22:43:02]
 к сожалению там не все есть, смотрел я пару уроков. хотя может не все нашел.А Вы не могли подучить бездаря по скайпу или еще как, за вознаграждение конечно.


[02.11.2016 23:02:34]
 Спасибо за совет. не видел сразу. надо учиться, иначе не грамотность и не знание не спасет от ответственности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: укажите пожалуйста ошибки при расчете новичку.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.