ОКЛ на основе кабель канала

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.11.2016 15:15:45]
 Подскажите плз, может кто встречал ОКЛ на подобии гефеста в металлических кабель каналах, но с большим размером чем 25х20 ?
На основе пластиковых кабель каналах с сеткой Манье прошу не предлагать.. Имхо трудозатратнее монтаж, чем с гефестом.


[06.11.2016 20:09:42]
 ККМОМ 40х30 - ПожТехкабель
Конструкция кабельного канала:
1. Основа - двухметровый металлический профиль с П–образным сечением и
отверстиями для крепления к стене;
2. Металлическая крышка с универсальным и удобным креплением к основе
в виде выемок (пукля).


[06.11.2016 23:09:01]
 ув. Viss, а ссылочкой не поделитесь на состав, инструкцию по монтажу и сертификат?
честно искал, везде только то что получен сертификат и ничего подробно не расписано.


[07.11.2016 0:59:49]
 Позвоните менеджерам.
Сертификат есть, монтаж стандартный анвера или саморезы в мет. метизы.


[07.11.2016 1:42:34]
 сенкс за наводку, завтра позвоним.

что бы не плодить темы, можно еще вопрос знатокам Ома?

был проект аупс, в качестве СОУЭ была система с деревовидным подключением оповещателей и контролем по сопротивлению после замера его путем нажатии кнопочки.
линия 30 В.

я без задней мысли заложил кабель 1 квадрат и под дплс и оповещение, что бы монтажникам не закупать разношерстый кабель, к тому же расстояния были по 600-800 метров.

при пусконаладке никак не получалось нажатием кнопочки замерить сопротивление линии и соответственно контроль не работал.

отзвонились производителю, он посоветовал купить 10 ваттные резисторы разного сопротивления и экспериментировать, при этом сказав что виноват проектировщик заложивший слишком большое сечение для речевого оповещения.

по итогу помогло подключение 100 Омного резистора параллельно на выход усилителя.

Вот объясните мне простым доступным языком - с какого перепугу большое сечение кабеля стало проблемой?


[07.11.2016 10:08:12]
 kazakru, насчёт сечения кабеля, странно... Тем более, 100 Ом, параллельно на выход усилителя, общее сопротивление линии уменьшат, а не увеличат. А какое оборудование СОУЭ применяется?


[07.11.2016 11:25:04]
 Ну не хочу я никого славить, тем более резистор реально помог и техподдержка отработала нормально.
Линию замеряли простым тестером - сопротивление было в "норме" согласно паспорту, по мощности - входили в паспортные данные.
Производитель (со слов монтажников) говорил что виновата большая емкость линии.
Я вот честно не знаю как на самом деле, гугл пишет что при увеличении сечения кабеля уменьшается сопротивление, но увеличивается емкость.
если это так, то производитель прав.. но блин почему об этом ни в паспорте ни в инструкции нет ни слова.


[08.11.2016 18:34:38]
 Получается, производитель всё объяснил.


[10.11.2016 1:26:08]
 производитель всё правильно объяснил, а теперь если пойти и отключить один динамик, система этого не заметит. Зачем вам нужен такой контроль?


[10.11.2016 1:36:36]
 проверяли на последнем оповещателе - работает контроль
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ОКЛ на основе кабель канала      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.