| * * | Здравствуйте, есть ли у кого опыт защиты ВСС в холодном складе
по новому СТО Гефест надо ставить формирователь потока, но СП5 предписывает ставить оросители в воздухозаполненной системе головкой вверх, Гефест говорит - по СТО такой склад не защитить, но |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Jon | 23.01.2014 3:50 | 82 / 6570 | novik_n | 06.04.2018 11:57 | |
| * *
 | Нужен ли сертификат ПБ для шкафов управления противодымной вентиляцией? В нормах (ФЗ-123 и тд.) много лирики и противоречий, но при этом хочу "красиво" обосновать эксперту... |
=> | Исполнительные устройства ПДВ находятся, как правило, в режиме дежурного ожидания и для того, чтобы выявлять отказы электроснабжения, линий связи их состо | |
 |  |
 |
| | | stavrus | 05.04.2018 14:52 | 16 / 562 | uzdp | 06.04.2018 11:54 | |
| * * | Коллеги!
Доброго времени суток!
Посоветуйте в какой щит убрать все оборудование ПС ?
В проекте нет описания данного щита, просто указано что убрать все в приборный щит и все.
Состав оборудования внутри будет указано на фото:[ссылка] |
=> | Рустам74 ®, при этом, производитель, например "Рубеж", указывает сколько сбоку от каждого блочка отступать. 50мм покажутся мелочью | |
 |  |
 |
| | | AlexeyKuzmin | 06.04.2018 10:05 | 1 / 510 | Гость | 06.04.2018 11:51 | |
| * * | Здравствуйте! На объекте (модульная газовая котельная) установлена система автоматического пожаротушения Bolid (С2000-АСПТ, С2000М, С2000-КПБ), гидрант с задвижкой и автоматической подачей напора. Площадь-80 квадратов, категория помещения В, класс пожара |
=> | Наверное не гидранты, а ПК.
.....нужен ли шкаф первичных средств пожаротушения и огнетушители- одно другое не заменяет. | |
 |  |
 |
| | | darksside | 03.04.2018 22:47 | 8 / 541 | Андрей | 06.04.2018 11:06 | |
| * * | Все добрый вечер! Помогите советами!
Ситуация такая: Есть объект, бизнес центр более 10 этажей, есть система пожаротушения спринклерная. Её смонтировали оооочень давно и никто никогда её не запускал. Без воды. Швы неизвестно в каком состоянии. Подать вод |
=> | СДУ выкручиваете на узле управления и туда подсоединяете. | |
 |  |
 |
| | | Rezzo | 04.04.2018 9:35 | 5 / 365 | kurt__ | 06.04.2018 9:32 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги! Подскажите, правомерно ли с меня требуют Лицензию МИНКУЛЬТА за обслуживание средств ОПС в муниципальном здании, являющемся объектом культурного наследия? |
=> | Надо лицензия последнии два вида деятельности по лицензии электрика и опс. Просто в нашей федерации по пожарной отрасли мало кто это знает. | |
 |  |
 |
| | | sunshine | 05.04.2018 12:57 | 9 / 519 | Рустам74 | 06.04.2018 8:04 | |
| * * | Здравствуйте. Система дымоудаления в здании бизнес центра (или ресторана) должна включаться автоматически от пожарной сигнализации или допускается ручной запуск дежурным? В каком нормативном документе можно посмотреть? |
=> | zvygin1964®
Насколько я понимаю, всё наоборот. При выключенном вентиляторе клапан гарантированно откроется, а при включенном создаваемое им разряжение н | |
 |  |
 |
| | | Steib | 04.04.2018 17:02 | 3 / 531 | Рустам74 | 05.04.2018 9:51 | |
| * * | Возможна ли Групповая (совместная) прокладка кабельных трасс пожарки (Frls) и охранки Ls? и Какие документы ее регламентируют? |
=> | Вроде аварийное освещение - не СПЗ. | |
 |  |
 |
| | | Ivan2000 | 04.04.2018 15:48 | 2 / 320 | Saxa01 | 04.04.2018 17:07 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ситуация следующая: имеется здание, внутри здания арендатор снимает ряд помещений со своей пожаркой. Задача была связать пожарку собственника и пожарку арендатора. В двух помещениях были с2000 кпб(1 шт. В помещении собстве |
=> | У С2000-КПБ технологические ШС.
Раз в пульте С2000-М ничего нет, вам все равно его надо конфигурировать. Объедините все приборы в один интерфейс RS-485 и | |
 |  |
 |
| | | ксбшник | 04.04.2018 10:35 | 2 / 376 | ксбшник | 04.04.2018 16:31 | |
| * * | Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в проектной документации обозначить радиорасширитель Астра-РИ-М РР? Я так понимаю, обозначение в плане и в структурной схеме одинаковое? Может банально РР в прямоугольнике? |
=> | Благодарю. | |
 |  |
 |
| | | 123 | 04.04.2018 14:21 | 1 / 2433 | VSp | 04.04.2018 15:39 | |
| * * | Добрый день.
Как вывести одиночный кабель на улицу через сэндвич панель? Из мне известных решений только "отверстие+пена". Есть у кого-нибудь ссылка на что-то вроде этого [ссылка] |
=> | Здравствуйте.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Lones | 04.04.2018 9:53 | 5 / 406 | firecom | 04.04.2018 14:27 | |
| * * | Коллеги, добрый день! Возник вопрос по тексту оповещения на объекте.
На данный момент текст такой: Внимание! Внимание! Сработала пожарная сигнализация! Объявлена эвакуация из здания! Выключить орг. технику и освещение в кабинетах! Всем немедленно покину |
=> | Правильное замечание сделали вам! Вы еще на сейфах напишите: "При пожаре выносить в первую очередь", человеческая жизнь-вот главная ценность, вкл | |
 |  |
 |
| | | StanB | 02.04.2018 15:53 | 7 / 529 | Лёха_З | 04.04.2018 11:54 | |
| * * | Новое здание из красного кирпича, обшиваемое вентфасадом, 3 этажика по 377кв.м. и высотой 4м. Перекрытия - бетон. Перегородки - красный кирпич.
На первом: кондитерский цех 70кв.м. (духовые шкафы и электроплиты), и офисные помещения.
На втором проживают |
=> | Рустам74 ®, ППРФ 390 в п. 150 ведёт речь о том, что запрещено проживание в производственных и складских помещениях... | |
 |  |
 |
| | | Молот | 03.04.2018 13:05 | 2 / 385 | Рустам74 | 04.04.2018 8:52 | |
| * * | Пожарка в клинике на цокольном этаже жилого дома
1.Помещения с круглосуточным пребыванием персонала в клинике нет.
Куда выводить сигнал о пожаре? |
=> | Самое разумное объединить обе системы, тогда и сигнал выйдет к консъержу и оповещение будет вместе на всё.
Формально объединять АПС не обязательно, а объе | |
 |  |
 |
| | | Jones | 02.04.2018 17:37 | 4 / 351 | Jones | 03.04.2018 15:07 | |
| * * | 1.Время восстановления 24 часа и в этот момент ЧП?Законщики что-то написали про "обеспечить безопасность во время ремонта"-как это сделать на практике?закрыть объект?
2.В проекте частот указывают 1 категория электроснабжения пожарных насосов,но |
=> | И это еще цветочки.На практике все обстоит гораздо печальнее.Если нет конкретной инструкции по конкретному вопросу безопасности,значит тот кто пишет не зна | |
 |  |
 |
| | | CSB | 03.04.2018 8:00 | 28 / 441 | CSB | 03.04.2018 12:32 | |
| * * | Задал себе простой вопрос ,а ответить не могу.Что же это за таинственные системы пожарной сигнализации,по ФЗ 123,СП5,и ГОСТ Р 53325? |
=> | Последний случай.Проект стадии П проводная адресная Аргусовская сигнализация, заложен кабель.Проект стадии Р тоже только появился ОКЛ Гефест,правда проекти | |
 |  |
 |
| | | YamaI | 30.03.2018 10:58 | 9 / 444 | CSB | 03.04.2018 7:10 | |
| * * | Приветствую Вас!
Уважаемы специалисты!
Прошу Вас высказать свою точку зрения по данному вопросу... а именно:
Краткая предыстория... Когда вступили требования по установке оборудования и дублирование сигналов передачи извещений о пожар |
=> | Сравнения с ОВО не верно, потому как ОВО прямо в ФЗ прописана как зарабатываются деньги на охране объектов на договорной основе.Они и деньги если что выпла | |
 |  |
 |
| | | IM | 02.04.2018 18:17 | 0 / 378 | | |
| * * | Здравствуйте! встречал ли кто ОКЛ 6 ЭСПКБ
есть вот такая ссылка
[ссылка]
в которой указан кабель-канал ДКС серии in-liner, можно ли использовать его и как это делать правильно, если это воз |
=> | | |
 |  |
 |
| | | AMorozov | 02.04.2018 16:29 | 4 / 541 | BTS | 02.04.2018 17:44 | |
| * * | Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, применяли ли Вы редукционные клапаны типа
RAF-60 [ссылка] в системах пожаротушения?
Из паспорта давление на выходе зав |
=> | В обвязке на входе пилотной линии обычно ставят фильтр, на схеме по ссылке его нет.Без фильтра пилотная линия может засориться. | |
 |  |
 |
| | | Spasatel309 | 31.03.2018 13:54 | 10 / 782 | nitro30 | 02.04.2018 17:29 | |
| * * | Добрый день, дали на обслужавание обьект и как обычно при проверке двери скуд не открылись, ломаю голову что не так...
Стоит ИПР513-3А исп01 v1.03 07.07
через него подключен С2000-СП2 исп.01 изм.07 10.2011 XT1 +ДПЛС -ДПЛС
от ИПР513-3А
и электро.магни |
=> | Действительно 1.11. В таком случае-копать конфиг. | |
 |  |
 |
| | | rete | 01.04.2018 9:17 | 9 / 610 | Нина | 02.04.2018 13:26 | |
| * * | Здравствуйте, насосная станция собрана на спрут 2, имеется электрозадвижка которая своим открытием пополняет резервуар, открывать и закрываться она должна по поплавкам в резервуаре, вопрос вот в чём, как её запрограммировать на открытие понятно командой п |
=> | Вот можно что еще посмотреть:
[ссылка]
последняя страница.
Там видно, как фаза перекидывает | |
 |  |
 |
| | | бим | 31.03.2018 18:02 | 4 / 351 | Рустам74 | 02.04.2018 8:51 | |
| * * | Добрый день, на моем объекте ППКП на базе которого построена система АПС, снят с производства, паспорт отсутствует. Нет не комплектующих не самого прибора в продаже для срочного замена, только отправлять в ремонт в страну производителя.
Вопрос? как |
=> | ППР РФ п.63 "... В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элем | |
 |  |
 |
| | | DooD | 01.04.2018 15:32 | 0 / 283 | | |
| * * | Добрый день!
Господа, ситуация следующая: есть гостиница (6 этажей),на этаже по 12 апартаментов, класс функциональной пож. опасности Ф 1.2. АПС адресно аналоговая, шлейф кольцо,на каждом этаже свой шлейф.
В этой гостинице собственник на каждом э |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Fireguard70 | 30.03.2018 6:05 | 53 / 1024 | zerber | 01.04.2018 12:21 | |
| * * | Коллеги, с 1 мая 2018 года вступает в силу ГОСТ 57974-2017. Есть ли у кого информация:
1. существуют ли методики проверок средств ППЗ прошедшие экспертизу в в секритариате ТК 001.
2. возможно имеются проекты разработанных методик, направленных на эксп |
=> | Kotelok ®
сарказм сарказмом, но если не брать во внимание Кемерово, то у меня большие вопрос о легитимности существования ТК 001, по крайней мере в част | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 31.03.2018 14:40 | 10 / 425 | Tregart | 01.04.2018 0:00 | |
| * * | Приветствую всех.
По ч.5 ст. 83 ФЗ-123 требуется контроль линий только систем АУПТ и АУПС.
В ст. 84 ничего подобного нет.
Значит ли это, что я в качестве световых оповещателей могу использовать Молния-220РИП без какого-либо контроля линий электр |
=> | Да,завтра напишу. Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 21.03.2018 11:10 | 106 / 1320 | Админ | 31.03.2018 17:12 | |
| * *
 | Уважаемый novik_n своем [20.03.2018 15:40:14] во второй части обсуждения [ссылка] предложил следующие определения.
3.1 (а) алгоритм управления системой ППЗ: Порядок запуска технических средств системы и воз |
=> | [QUOTE ФПБ 31.03.2018 12:28:17]И создается такое впечатление, что никто ничего читать не хочет. [/QUOTE]
На этой оптимистической ноте предлагаю за | |
 |  |
 |
| | | Jacob_S | 27.03.2018 21:38 | 15 / 1039 | BTS | 30.03.2018 20:19 | |
| * * | Добрый вечер.
Есть цех, в котором запроектирована сплинкерная система пожаротушения.
Заказчик заставил проектировщиков добавить 500 метров труб на "систему удаления воздуха" (синия линия на плане), т.е. все лучи труб с оросителями под по |
=> | Jacob_S ® [30.03.2018 6:38:25]
В воздухозаполненных системах трубы корродируют быстрее. Каждое пробное заполнение водой с последующим опорожнением добавля | |
 |  |
 |
| | | timbaland | 30.03.2018 10:05 | 7 / 436 | timbaland | 30.03.2018 15:17 | |
| * * | Добрый день!
Рядом с капитальным объектом строится временная инфраструктура: несколько киосков, шатров и тд. Удаленность от пункта с постоянным пребыванием охраны от 100 м до 1500 м.
Вопрос - возможно ли разместить в каждом таком маленьком "шат |
=> | >GSM нельзя [ссылка]
это письмо к моему случаю не относится. Я не планирую передавать сигнал о пожаре в пожарную часть | |
 |  |
 |
| | | Alex116 | 30.03.2018 0:06 | 12 / 391 | Alex116 | 30.03.2018 12:58 | |
| * * | По мотивам сообщений из соседней ветки возник вопрос, что нужно считать компонентом прибора, а что можно считать некой непонятной штуковиной. Для примера был взят МПН, предлагаемый БОЛИДом (он не лучше и не хуже аналогов у других производителей). С одной |
=> | zerber ® [30.03.2018 12:22:28]
как только будут появляться допущения для отдельных видов продукции, то сразу начнут появляться вопросы, а что это за проду | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 23.03.2018 12:11 | 108 / 1386 | ФПБ | 30.03.2018 0:51 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги. Все планируемые, в той или иной степени, нововведения в стандарт по приборам связаны с необходимостью решить вопросы устойчивости ТС ПА к внешних воздействиям.
Если отбросить вопросы ЭМС, которые особо не планируется менять, и устой |
=> | Уважаемый админ.
Мне эта ветка больше не нужна, т.к. ее давно заняли совсем другим, меня не очень интересующим. Если кому-то захочется, то пускай сами | |
 |  |
Список с