[05.04.2018 12:57:50]
 Здравствуйте. Система дымоудаления в здании бизнес центра (или ресторана) должна включаться автоматически от пожарной сигнализации или допускается ручной запуск дежурным? В каком нормативном документе можно посмотреть?


[05.04.2018 12:58:42]
 И система вентиляции должна отключаться автоматически или от также от пожарной сигнализации?


[05.04.2018 13:00:02]
 Клапан у нас открывается от сигнализации, а вот двигатель включается вручную. Допустимо ли это?


[05.04.2018 14:29:32]
 См. п.12.2.3 СП60.13330.2016 и п.7.20 СП7.13130.2013.

Включение двигателя вентилятора только в ручную - грубейшее нарушение не только норм, но и смысла противодымной вентиляции.


[05.04.2018 14:52:08]
 Свод правил СП7.13130:
6.24. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции ...
7.20. Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах...

Если вручную - это уже не автоматически. Нужно И вручную дистанционно И автоматически - обе возможности.


[05.04.2018 18:16:17]
 В СП7.13130 заложена опасная ошибка.
Сначала должен запуститься двигатель противодымной вентиляции, и если возникнет напор, только тогда должны открыться нормально закрытыё клапаны противодымные.


[05.04.2018 19:42:14]
 Ув. zvygin1964! Прошу цитату из СП7. Мне кажется Вы что-то путаете.


[05.04.2018 22:29:08]
 СП7.13130 не оговаривает и это плохо.


[06.04.2018 7:40:19]
 zvygin1964
поясните, почему клапаны должны закрытыми оставаться, если по каким-то причинам не запустился вентилятор?


[06.04.2018 8:04:08]
 zvygin1964®

Насколько я понимаю, всё наоборот. При выключенном вентиляторе клапан гарантированно откроется, а при включенном создаваемое им разряжение на клапане может помешать клапану открыться.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автоматический запуск системы дымоудаления.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.