Спрут 2 насосная

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[01.04.2018 9:17:35]
 Здравствуйте, насосная станция собрана на спрут 2, имеется электрозадвижка которая своим открытием пополняет резервуар, открывать и закрываться она должна по поплавкам в резервуаре, вопрос вот в чём, как её запрограммировать на открытие понятно командой пуск, а вот как запрограммировать на закрытие не пойму, какую команду необходимо сформировать, кто сталкивался подскажите.


[01.04.2018 10:37:28]
 
Цитата rete 01.04.2018 9:17:35
вопрос вот в чём, как её запрограммировать на открытие понятно командой пуск, а вот как запрограммировать на закрытие не пойму, какую команду необходимо сформировать
--Конец цитаты------
команду "Стоп", не?


[01.04.2018 10:50:18]
 Задвижка трехфазная, 1 фаза открывает другая закрывает, команда стоп разве даст питание на вторую фазу


[01.04.2018 11:04:01]
 Конечно даст. А какие могут быть еще варианты?.
Проект-то есть?


[01.04.2018 11:20:40]
 Проект есть, но в нем это не описано, буду пробовать стоп, других вариантов тоже не вижу


[01.04.2018 11:27:53]
 Скачайте с сайта Плазмы-Т проект внутреннего противопожарного водопровода с таблицами программирования и посмотрите.


[01.04.2018 17:12:06]
 Нина, а можно ссылку, а то найти не могу.


[01.04.2018 20:39:36]
 http://plazma-t.ru/tehnicheskaya-pod...
вот все заготовки.
Прямо такой задачи не нашла, но не вижу проблемы.
"Пуск" - от датчика нижнего уровня
"Стоп" - от датчика верхнего уровня
можно еще "Аварию" снять от третьего, самого верхнего поплавка.


[02.04.2018 10:25:51]
 Вот и я там не нашёл такого же примера по задвижке, спасибо за ответ буду пробовать.


[02.04.2018 13:26:47]
 Вот можно что еще посмотреть:
http://plazma-t.ru/wp-content/upload...
последняя страница.
Там видно, как фаза перекидывается за счет реверсивного пускателя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Спрут 2 насосная      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.