| последняя | В обсужденнии 1 реплик |
[01.04.2018 9:17:35] | | Здравствуйте, насосная станция собрана на спрут 2, имеется электрозадвижка которая своим открытием пополняет резервуар, открывать и закрываться она должна по поплавкам в резервуаре, вопрос вот в чём, как её запрограммировать на открытие понятно командой пуск, а вот как запрограммировать на закрытие не пойму, какую команду необходимо сформировать, кто сталкивался подскажите. |
 |  |
 |
[01.04.2018 10:37:28] | | Цитата rete 01.04.2018 9:17:35 вопрос вот в чём, как её запрограммировать на открытие понятно командой пуск, а вот как запрограммировать на закрытие не пойму, какую команду необходимо сформировать --Конец цитаты------
команду "Стоп", не? |
 |  |
 |
[01.04.2018 10:50:18] | | Задвижка трехфазная, 1 фаза открывает другая закрывает, команда стоп разве даст питание на вторую фазу |
 |  |
 |
[01.04.2018 11:04:01] | | Конечно даст. А какие могут быть еще варианты?.
Проект-то есть? |
 |  |
 |
[01.04.2018 11:20:40] | | Проект есть, но в нем это не описано, буду пробовать стоп, других вариантов тоже не вижу |
 |  |
 |
[01.04.2018 11:27:53] | | Скачайте с сайта Плазмы-Т проект внутреннего противопожарного водопровода с таблицами программирования и посмотрите. |
 |  |
 |
[01.04.2018 17:12:06] | | Нина, а можно ссылку, а то найти не могу. |
 |  |
 |
[01.04.2018 20:39:36] | | http://plazma-t.ru/tehnicheskaya-pod...
вот все заготовки.
Прямо такой задачи не нашла, но не вижу проблемы.
"Пуск" - от датчика нижнего уровня
"Стоп" - от датчика верхнего уровня
можно еще "Аварию" снять от третьего, самого верхнего поплавка. |
 |  |
 |
[02.04.2018 10:25:51] | | Вот и я там не нашёл такого же примера по задвижке, спасибо за ответ буду пробовать. |
 |  |
 |
[02.04.2018 13:26:47] | | Вот можно что еще посмотреть:
http://plazma-t.ru/wp-content/upload...
последняя страница.
Там видно, как фаза перекидывается за счет реверсивного пускателя. |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |