Связка двух помещений

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.04.2018 15:48:04]
 Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ситуация следующая: имеется здание, внутри здания арендатор снимает ряд помещений со своей пожаркой. Задача была связать пожарку собственника и пожарку арендатора. В двух помещениях были с2000 кпб(1 шт. В помещении собственника и 1 шт. в помещении арендатора, УК/ВК в помещении арендатора и дополнительно пришлось ставить с2000-4. Так вот распишите, как можно соединить эти два помещения для отображения сообщений пожар?


[04.04.2018 15:54:38]
 перенесли ОРИОН и оказалось,что в с2000м нет никакой конфигурации. С орионом все работало. Насчёт связки двух помещений-как раньше там было точно не знаю. Вижу, что через УК/вк с помещения собственника идёт шлейф в ШС1 С2000-4, а К1 С2000-4 подключено к ШС1 С2000-КПБ. проблема была сегодня, что ШС1 С2000КПБ в помещении арендатора выдавал сигнал неисправность на с2000м при замыкании К1 с2000-4 в помещении арендатора. Пробовали играться с порогами срабатывания шс1 с2000-кпб помещения арендатора в упроге, ничего не вышло. Сопротивления выставлены согласно этикетке


[04.04.2018 17:07:13]
 У С2000-КПБ технологические ШС.
Раз в пульте С2000-М ничего нет, вам все равно его надо конфигурировать. Объедините все приборы в один интерфейс RS-485 и на один пульт. Если арендатору необходимы свои сигналы, поставьте ему БКИ или доп. монитор Арм Орион.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Связка двух помещений      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.