stavrus ®
[05.04.2018 14:52:40] | | Коллеги!
Доброго времени суток!
Посоветуйте в какой щит убрать все оборудование ПС ?
В проекте нет описания данного щита, просто указано что убрать все в приборный щит и все.
Состав оборудования внутри будет указано на фото:https://cloud.mail.ru/public/5Vxb/Uf...
Спасибо! |
 |  |
 |
[05.04.2018 15:22:08] | | Антенн не забудьте тогда прикупить.
Ибо у Альтоники есть ограничения и на расстояния между приемником/передатчиком и на расстояния от них до металлических предметов.
А щит - любой настенный шкаф с монтажной панелью. Хотите красоты - есть пластиковые боксы телекоммуникационные (как обычные распредщиты только побольше и без дин-реек), но тогда надо подумать о негорючем основании.
Если под оборудованием ПС имеется в виду первые три позиции то шкафчиков готовых много. У Болида можно ШСП прикупить с БП, местом под АКБ и индикацией.
БКИ для чего прятать? |
 |  |
 |
[05.04.2018 15:29:58] | | 1. берете размеры из паспортов, вырезаете бумажки (можно использовать сами приборы). Выкладываете все на столе, с условием минимум 5 см. между приборами, потом замеряете прямоугольник и подбираете шкаф необходимого размера.
2. Как понял, в шкафу будет С2000-БИ и С2000М. Вопрос: как будет выполнено требование вывести световую сигнализацию о пожаре, неисправности и т.п. в помещение с круглосуточным пребыванием? Дверь шкафа отсутствует, световая сигнализация отсутствует. |
 |  |
 |
[05.04.2018 15:49:10] | | Для Альтоники в проекте заложены антены АН7-433.
Я подозреваю что в шкаф можно уложить все кроме Блока Индикации.
Может шкафы есть без дверей, но тут вопрос что между приборами должно быть расстояние 50 см, тут уместно будет?
|
 |  |
 |
[05.04.2018 15:54:05] | | Какой смысл от шкафа если он без дверей? У ZPAS есть с прозрачными. Да и у DKC кажется то же - подешевле. |
 |  |
 |
[05.04.2018 15:58:45] | | stavrus ®
для чего вам С2000-ИТ? |
 |  |
 |
[05.04.2018 16:33:01] | | stavrus®
Между приборами 50 миллиметров, а не сантиметров - да и в шкафу тоже надо. Некоторым приборы и не дают снять крышку слишком близко стоящие соседние. |
 |  |
 |
[05.04.2018 17:43:36] | | для чего вам С2000-ИТ?
Для передачи сработки в Пожарку. Есть какие нибудь общие стандарты расположения приборов. может какие нибудть негластные. |
 |  |
 |
[05.04.2018 17:45:50] | | В каких случаях следует соблюдать требование в 50мм? Для чего п.13.14.8...
В данном случае имеется блочно модульное ППКПиУ и требование п.13.14.8 распространяется только на С2000М, КДЛ, КПБ и БКИ?
Или вот мой случай: Каждая модульная панель Bosch FPA-5000 собирается в 3-х корпусах. В каждом корпусе модули стоят на специальных шасси. Корпуса, при установке друг на друга образуют кабель канал.
Я должен выдержать 50мм между корпусами? или между двумя панелями рядом? |
 |  |
 |
Tregart ®
[05.04.2018 20:03:39] | | Я б выкинул СКАТы и поставил ШПС.
Блок индикации, пульт и альтониковский пульт - в отдельный шкаф, если прям вообще надо их запереть (но зачем?). |
 |  |
 |
[05.04.2018 20:07:24] | | По проекту стоят Скаты убрать проблемно. Так же указано что все приборы убрать в приборный щит, вот и поднялся вопрос. |
 |  |
 |
[05.04.2018 20:31:39] | | А зачем в него убирать приборы с органами управления? |
 |  |
 |
[06.04.2018 0:06:39] | | stavrus ® [05.04.2018 17:43:36]
"Для передачи сработки в Пожарку."
разве у С2000-ИТ есть "пожарный" сертификат? |
 |  |
 |
[06.04.2018 1:58:33] | | >>Так же указано что все приборы убрать в приборный щит/
Можно использовать щиты типа ЩРН с креплением приборов на DIN-рейку. |
 |  |
 |
[06.04.2018 8:11:14] | | x-plintus®
Если производитель предусмотрел крепление корпусов друг к другу и в трёх корпусах вместе получается единый прибор, то расстояние между этими корпусами под п.13.14.8 не подпадает. |
 |  |
 |
[06.04.2018 11:40:14] | | Рустам74 ®
Да, совершенно верно - у меня в трех корпусах одно блочно-модульное ППКП.
А у автора топика одно блочно-модульное ППКПиУ. Ему необходимо соблюдать 50мм между корпусами?
В ШПС раньше данное расстояние было соблюдать "неразумно"... Давно не использовал, сейчас что-то изменилось?
Или все таки данный вопрос находится в плоскости эргономики монтажа и эксплуатации и делать ограничения в СП на проектирование неправильно? |
 |  |
 |
[06.04.2018 11:54:37] | | Рустам74 ®, при этом, производитель, например "Рубеж", указывает сколько сбоку от каждого блочка отступать. 50мм покажутся мелочью |
 |  |
 |