[31.03.2018 14:40:39] | | Приветствую всех.
По ч.5 ст. 83 ФЗ-123 требуется контроль линий только систем АУПТ и АУПС.
В ст. 84 ничего подобного нет.
Значит ли это, что я в качестве световых оповещателей могу использовать Молния-220РИП без какого-либо контроля линий электропитания?
Что-то мне это не нравится. |
 |  |
 |
[31.03.2018 16:40:30] | | Ув Tregart, коль Вы настаиваете, то пожалуйста.
Статья 46. Классификация средств пожарной автоматики:
4) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;
Именно они должны использоваться для реализации ст.84.
Идем в ст.2:
45) технические средства оповещения и управления эвакуацией -
совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре;
Видим тут упоминание про ППУ. В этой же ст.2:
33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты;
И после этого идем в ГОСТ Р 53325:
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи):
- с техническими средствами, предназначенными для формирования
стартового сигнала, в том числе ППКП;
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты
(оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны,
насосы, вентиляторы, электромоторы и т.д.);
Т.е. для управления оповещателями любых типов надо использовать ППУ, который обязательно должен входить в состав ТС СОУЭ. Но не просто ППУ, а соответствующий ГОСТ Р 53325-2012. А он в свою очередь просто обязать контролировать линии связи с оповещателями.
Вот и весь экскурс. |
 |  |
 |
[31.03.2018 18:25:29] | | Спасибо вам. |
 |  |
 |
[31.03.2018 20:37:36] | | рабочая документация есть?
есть ли есть, то СОУЭ отдельной документацией сделана или вместе с АПС? |
 |  |
 |
[31.03.2018 23:22:34] | | zerber ®
Рабочая документация делается. И делатели настаивают именно на такой системе оповещения. |
 |  |
 |
[31.03.2018 23:29:46] | | если не сложно, напишите пожалуйста мне zerber2013@yandex.ru есть небольшая лазейка, которой могут воспользоваться. но я не хочу, чтобы все об этой лазейке знали. но хочу, чтобы вы могли противостоять. |
 |  |
 |
[31.03.2018 23:34:41] | | zerber, я надеюсь Вы ничему плохому не научите? |
 |  |
 |
[31.03.2018 23:38:28] | | я научу только Tregart ®, чтобы он мог подготовиться. |
 |  |
 |
[31.03.2018 23:52:43] | | извиняюсь, я наверно неправильно понял. я думал Tregart ® должен получить чужой проект в работу. если вы сами хотите не контролировать, то извините, говорить про лазейку не буду. |
 |  |
 |
[31.03.2018 23:59:44] | | Я хочу контролировать, а вот некоторые оптимизаторы - не очень. Думаю, как их заставить. |
 |  |
 |
[01.04.2018 0:00:22] | | Да,завтра напишу. Спасибо. |
 |  |
 |