| | | D385 | 28.07.2020 17:47 | 3 / 771 | Dimma | 30.07.2020 15:30 | |
| * * | Уважаемы коллеги.Подскажите пожалуйста по такому вопросу.Есть объект с арендными площадями.На объекте есть исполнительная проектная документация ОПС. Заехали новые арендаторы и им необходимо дооснащение двух датчиков дыма и двух (модулей пожаротушения тон |
=> | В городе Воронеже, часто обходятся только исполнительной документацией, а некоторые исполнительной схемой + акты. | |
 |  |
 |
| | | статист | 29.07.2020 13:48 | 0 / 791 | | |
| * * | Коллеги, добрый день. У кого-нибудь есть разъяснения ВНИИПО или МЧС по алгоритму включения табличек "Выход"?
- По пункту 5.1 СП 3.13130.2009 они должны включаться одновременно со светильниками рабочего освещения.
- По пункту 5.2 СП 3.13130.2 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | WavE_pk | 16.07.2020 12:57 | 57 / 1849 | Авантюрист | 28.07.2020 11:47 | |
| * * | Смотрел сегодня новый объект и откопал в недрах кабель-канала вот такое:
[ссылка]
Я конечно понимаю, что нельзя так кабеля соединять. Но я так и не нашёл, где написано как НУЖН |
=> | "Ув Авантюрист Вопрос сертификации кабельных линий уже обсуждался здесь неоднократно. Посмотрите [ссылка]
Хотите еще раз | |
 |  |
 |
| | | List2704 | 25.07.2020 15:32 | 14 / 1756 | uzdp | 28.07.2020 11:18 | |
| * * | Коолеги, доброго дня.
Вопрос такой кто знает при проектирование аупс и соуэ в многоэтажке 22 этажа нужно ли ставить звуковой оповещатель в каждой квартире дабы звуковое давление поднять? Теоретически надо так как затухание Дб через двери стены ит.д. |
=> | Ув. Владимир 227 ®, квартиры очень разные. Помню, делал 30-этажку без межкомнатных дверей. На сдаче, может, и неплохо, но, поставят двери кто какие и туши | |
 |  |
 |
| | | SergSilver | 22.07.2020 11:15 | 18 / 928 | dizel2012 | 27.07.2020 14:16 | |
| * * | Добрый день!
Имеем ресторан (отдельностоящее здание), 250 кв.м. Хозяин планирует варочные панели делать на газе. Возникает вопрос, нужно ли делать пожаротушение в этом помещении и в помещении, где будет находиться газовый баллон (газовый баллон план |
=> | И было несколько веток по системам кухонного пожаротушения | |
 |  |
 |
| | | Авантюрист | 20.07.2020 17:11 | 27 / 1734 | ALEX_SE | 23.07.2020 15:06 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
Возможно я что-то подзабыл, подскажите. Часто в проектах встречаю выдачу сигнала "Пожар" в автоматическом режиме в систему СКУД. На первый взгляд нормативно не обосновано или есть прямое нормативное указание по данному в |
=> | На проектирование и эксплуатацию оно никак не влияет. | |
 |  |
 |
| | | Авантюрист | 22.07.2020 10:26 | 15 / 743 | Рустам74 | 23.07.2020 10:46 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
В свете последних событий по обновлению СП 5.13130.2009, введения новых терминов и т.д., хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу взаимодействия средств АСПС с инженерным оборудованием объектов защиты.
Например, предусмат |
=> | Авантюрист®
По существу уже ответил участник форума: Все ники заняты®.
| |
 |  |
 |
| | | Tregart | 19.07.2020 19:37 | 7 / 1002 | Tregart | 22.07.2020 12:46 | |
| * * | По мотивам тем [ссылка] и [ссылка]
Ищу замену болиду для небольших объектов. Работал кто-нибудь с этим ВЭРС-Leon? По идее с Леонардами должна хорошая пожарка получаться. Куда ещё посмотреть? Присмат |
=> | Да, из-за них. Да и Рубеж как-то больше нравится. | |
 |  |
 |
| | | Евгений888 | 02.06.2020 17:16 | 15 / 3273 | Iosif | 17.07.2020 13:11 | |
| * * | Уважаемые знатоки! Прошу помощи в составлении сметы на пусконаладочные работы охранно-пожарной сигнализации. Тема избита, но все же однозначных ответов не нашел. Для ясности поясню, что проект проходил экспертизу в 2016 когда была старая ТЧ, поэтому вынуж |
=> | Вообще неверная интерпретация каналов и сигналов. Цена берётся за канал, а канал это не извещатель, а шлейф. Если всё методику развернуть, то есть разные т | |
 |  |
 |
| | | REG15 | 16.07.2020 6:28 | 16 / 871 | adgernaut | 17.07.2020 8:34 | |
| * * | Где и как получить исчерпывающий список оборудования,составляющий систему пожарной сигнализации(ВНИИПО,
МЧС,проф.журнал) ,а так же требования к данному оборудованию?Как и кем проверяется соответствии заявленного функционала на соответствие НПА и НТД?
|
=> | Есть приложение к ТР ЕАЭС 043/2017
"Перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования техни | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 08.07.2020 14:12 | 104 / 2863 | Tregart | 16.07.2020 11:49 | |
| * *
 | Ув. форумчане кто в курсе как сейчас обстоят дела у Болида по поставкам? Мне монтажники весь мозг проели: с поставками большие сложности, поставки только с дополнительным обременением в виде кабеля, скидок на поставки не дождаться и т.д. и т.п.
Може |
=> | Все ники заняты ®
Занимаете очередь в пятницу? | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 13.07.2020 14:32 | 1 / 976 | makuc | 15.07.2020 11:05 | |
| * * | Подскажите товарищи, есть ли в колонка LPA-6W,10W кондеры на борту?
Узнал, что у Лпа токовая система контроля линии, визуально нигде конденсатор не нашел, но Луис говорит они есть? |
=> | у тех, что с кондёрами название lpa-6w eva,
lpa-10w eva в прайсе вообще нет.
Напишите почту, скину номер с кем можно поговорить по поводу lpa (не менедж | |
 |  |
 |
| | | Александр_аск | 13.07.2020 10:47 | 0 / 975 | | |
| * * | Имеется строящееся здание с подземным паркингом, застройщик выделяет под насосную ТРВ(с резервуаром) помещение под изолированной рампой (по которой тоже проводится эвакуация), прямых запретов на данное размещение я не нашел, может кто-то сталкивался с дан |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Александр_аск | 16.06.2020 22:55 | 9 / 1124 | Александр_аск | 13.07.2020 10:41 | |
| * * | Доброго времени суток! Столкнулся впервые с крупным объектом по пожаротушению и возник ряд вопросов:
Имеется торгово-производственное здание: 1 отсек - торговый зал, 2 отсек производство пластиковых окон. На данном этапе проектируется насосная станция ТР |
=> | Всем спасибо за ответы, сошлись что Заказчик один склад под резервуар пополняемый выделит, у него арендаторы занимаются пообещали сварить резервуары в этом | |
 |  |
 |
| | | Демогоргон | 12.05.2020 11:22 | 17 / 2645 | Prakt!k | 07.07.2020 9:57 | |
| * * | Всем доброго здоровица. Случилась оказия и поставщик вместо динамиков соната т-100 мини, прислал соната ТЛ-100 мини, со встроенным конденсатором. В РЭ к рупору -300 сказано :
Запрещается использовать РО со встроенным блокирующим (разделительным)
конд |
=> | ***Prakt!k® насторожился ...:)))
Осознание опасности, наступает не сразу :).
Сейчас пробовал на Арии конденсаторы, работают одинаково что полярный , что | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 29.06.2020 11:28 | 14 / 1354 | Авантюрист | 03.07.2020 13:08 | |
| * * | Коллеги!
Требуется ли контролировать состояние электрифицированной задвижки на обводной линии водомера.
Шкаф управления задвижкой не наш, а в шкафу "водянников" не предусматривается такая функция. Мы только выдаем сигнал "пожар" |
=> | "Если обводная задвижка водомерного узла у пожаротушения, контролировать положение однозначно нужно" (с)
Как и откуда Вы сделали такие выводы? | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 02.07.2020 7:44 | 1 / 1086 | Sege | 02.07.2020 10:40 | |
| * * | Доброго всем дня!
Подскажите как рассчитать количество тепловых ИП 101 в на каждый ШС Сигнал-20М? |
=> | Открыть руководство по эксплуатации (пункт 1.4.2.30) и посчитать
[ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | CV | 17.06.2019 12:48 | 17 / 1063 | Админ | 01.07.2020 22:21 | |
| * *
 | Хотелось бы четкого ответа на вопрос - нужна ли ОКЛ в жилых домах. Вот зачем ОКЛ, если сами извещатели не огнестойкие? На каждый этаж идет свой прибор со шлейфом, приборы и RS-485 в шахте, какой смысл в ОКЛ? От дыма сработал ДИП и запустилось оповещение. |
=> | Тема необходимости ОКЛ неоднозначна и холиварна. Поэтому начинать новый круг и комментировать старые посты в ветке открытой год назад некорректно.
Хот | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 29.06.2020 9:42 | 3 / 836 | Prakt!k | 29.06.2020 23:10 | |
| * * | Пожарная, охранная, СКУД, ТСВ, являются ли электропроводками?
Дело в том, что нужно заполнить Акт скртых работ, где есть
строка: работ по прокладке скрытым образом____________, а под _____ написано (электропроводки или линии блокировки стен,перегородо |
=> | ***Ёмкость кабеля - в данном случае число жил.
Не жил, а пар (троек, четверок), это от телефонных кабелей. | |
 |  |
 |
| | | WavE_pk | 26.06.2020 4:41 | 8 / 1211 | Dimma | 29.06.2020 9:50 | |
| * * | На объекте спринклеры висят под перекрытием, над решёткой грильяты. Шаг между спринклерами 2м, что согласно рекомендациям спецавтоматики нормально. Вопрос в другом. На грильяте ведь светильники висят. Их получается будет поливать водой сверху. Они ведь по |
=> | WavE_pk ®, такое произошло, что сначала установили спринклерное пожаротушения, при этом заказчики умолчали, что будет грильятто, а та как у электриков есть | |
 |  |
 |
| | | puzzle | 03.04.2020 8:36 | 35 / 1965 | adgernaut | 26.06.2020 21:07 | |
| * * | Кратко изложил несколько новых положений из проекта свода правил "Системы противопожарной защиты. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯСИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Нормы и правила проектирования"
[ссылка] |
=> | Относительно отказоустойчивости ничего более жесткого по отношению к EN54 в проекте ГОСТа нет. По автоматике есть немного, но в EN54-2 и нет про это почти | |
 |  |
 |
| | | mrzes | 25.06.2020 11:51 | 2 / 1324 | mrzes | 25.06.2020 16:35 | |
| * * | Доброго времени суток! Имеется цех с ОПС на базе Болид (С2000М+С2000КДЛ+ датчики ИП 212-34А). В одном помещении требуется установить систему контроля газов. Заказчик хочет пульт А1 серии ИГС-98 исполнение 012. Можно ли данную систему интегрировать в Болид |
=> | "Можно ли данную систему интегрировать в Болид или надо выводить отдельно на пост охраны? "
Только на уровне реле типа сухой контакт.
"Е | |
 |  |
 |
| | | svale | 21.06.2020 20:38 | 8 / 1045 | dizel2012 | 23.06.2020 6:22 | |
| * * | Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Требуется установка световых оповещателей ВЫХОД в исполнении "взрывобезопасная цепь".
Как можно реализовать в режиме постоянно включенных табло? на Яхонте.
Спасибо |
=> | Решение от казанского Спецприбора
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | АУПТ высокостелажка | 13.06.2020 23:13 | 6 / 1034 | Vendorsvertreter | 18.06.2020 14:45 | |
| * * | Имеется склад с высокостелажным хранением, склад с системой полуавтоматического кассетного хранения ( металлическая закрытая конструкция, в которой карусельно вращаются складируемые детали), примерно 70 шт, зона разгрузки. Это все дело сопряжено с абк 6 э |
=> | [QUOTE KOKOS_KOKOS® 16.06] >по высокостелажным складам все понятно, интересует как тушить металлические кассетницы. [/QUOTE]
Немцы лет 15 назад мучилис | |
 |  |
 |
| | | max_cherny | 10.06.2020 7:02 | 12 / 1118 | Фокус | 17.06.2020 11:06 | |
| * *
 | Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
Вопрос: применяется ли данный свод правил при капитальном ремонте здания или |
=> | Dimma ®[15.06.2020 9:37:21] "...При этом в отношении объектов защиты..."
ФЗ 123 ст. 2
15) объект защиты - продукция, в том числ | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 09.06.2020 16:53 | 1 / 940 | Dmt8 | 16.06.2020 22:14 | |
| * * | Достопочтенная публика, у кого-нибудь есть опыт обслуживания объектов с большим количеством радиоканальных болидовских извещателей С2000Р-ДИП? Как они себя показывают на практике? Насколько устойчива связь? Как часто приходится менять батарейку? |
=> | Система смонтирована 1,5 года назад, 77 ДИПов, 4 приёмника.
Пришлось добавить пятый. Датчики иногда теряются, не более,
чем на 15-20 сек. Пришлось подвиг | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 08.06.2020 8:13 | 13 / 2694 | BTS | 10.06.2020 23:33 | |
| * * | 9-ти этажное здание. Оснащено адресно-аналоговой АПС и СОУЭ 3 типа. Также имеется дымоудаление и сплинкерная установка пожаротушения. На каждый этаж идёт свой трубопровод, на котором установлены сигнализаторы потока жидкости (СПЖ), но насосы запускаются п |
=> | Все ники заняты ®[10.06.2020 20:28:20]Применение СПЖ на раздельной системе ВПВ не запрещено никакими документами. Нужно только выполнять паспортные требова | |
 |  |
 |
| | | Sdn | 08.06.2020 16:24 | 16 / 1607 | Sdn | 10.06.2020 16:58 | |
| * * | Коллеги, имеется кислородный завод, который представляет из себя производственное помещение площадью около 1000 м2, в котором располагается технологическое оборудование. Функцию одной из стенок данного помещения выполняет группа ректификационных колонн во |
=> | Спасибо, коллеги. Информации много интересной - пойду изучать. | |
 |  |
 |
| | | Serdg | 17.04.2019 16:04 | 18 / 1046 | kazakru | 09.06.2020 16:07 | |
| * * | Доброго времени суток!
Помогите с таким вопросом. есть проект по системе АПС жилого дома 2 этажа + мансарда и в за потолочном пространстве мансарды стоят датчики ИП212-41М + УШК-01 (ВУОС) к каждому из них. Все они питаются по двухпроводной линии ДПЛС от |
=> | >>>>>
"Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Двунадесять языков обрушились на нее... Все вытерпела, все преодолела..., только к | |
 |  |
 |
| | | spayn | 09.06.2020 11:59 | 1 / 752 | Админ | 09.06.2020 13:36 | |
| * *
 | Хотелось бы узнать мнение специалистов-профессионалов по поводу данной статьи
[ссылка] |
=> | Формат сайта подразумевает обсуждение в каждой ветке конкретного вопроса. Указанная статья как и предложенная spayn ® тема не конкретизирует обсуждаемый во | |
 |  |