Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ПТ склада+АБК

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.06.2020 23:13:41]
 Имеется склад с высокостелажным хранением, склад с системой полуавтоматического кассетного хранения ( металлическая закрытая конструкция, в которой карусельно вращаются складируемые детали), примерно 70 шт, зона разгрузки. Это все дело сопряжено с абк 6 этажей. Причем тяжело сказать, отдельный ли это пожарный отсек, но судя по деревянным дверям между абк и складом, я назову это одним отсеком. Вопрос, в каких частях организовывать ПТ. Вопрос как тушить кассетные конструкции, кроме как газа,тушения по обьему других вариантов не вижу. Нужно ли тушить АБК в таком случае? Как можно уйти от ПТ АБК? Есть какие то установки тушения высокостелажки кроме Пикета Спецавтоматики


[15.06.2020 7:18:54]
 Возможно, что спринклерное тушение с спринклерами в каждом ярусе хранения вполне подойдёт. Если это высокостеллажное хранение, то наверно обязательно есть СТУ? Что в них написано?
Если в этом здании/отсеке хранение занимает более 40%, то по п.А.5 СП5.13130 нужно и в АБК делать АПТ.
Что бы уйти от АПТ в АБК по п.А.2 СП5.13130 нужно его выделить в противопожарный отсек ...


[16.06.2020 11:30:23]
 СП 4.13130, п.6.3.7.
СП 241.1311500 в целом.


[16.06.2020 20:52:07]
 по высокостелажным складам все понятно, интересует как тушить металлические кассетницы. Образно ,это 70 герметичных резервуаров высотой метров 6 и площадью метров 6. Плюс внутри под электричеством. Просто помимо них еще в складе есть стеллажи и ставить две установки как то жирно будет,учитывая отсутствие денег у заказчика


[16.06.2020 20:57:09]
 или целесообразнее выкинуть этот склад в отдельный от высокостеллажки, чтобы там вообще ничего не ставить, по нормативке там не требуется


[17.06.2020 9:27:12]
 Я уже вам указал, что высотный склад в любом случае будет выгорожен стенами 1-го типа. Так вынесите его в отдельный отсек.


[18.06.2020 14:45:32]
 
Цитата KOKOS_KOKOS® 16.06
>по высокостелажным складам все понятно, интересует как тушить металлические кассетницы.
--Конец цитаты------
Немцы лет 15 назад мучились с этим вопросом (как тушить карусельные склады)
Проблемы обсуждались такие:
- водой тушить нельзя (не дойдет то очага, испортит товар);
- резко подавать газ нельзя (разорвет конструкцию, клапаны проблему не решают);
- концентрация быстро уходит (а время удержания у них нормируется).
В итоге VdS согласовала решение:
- инертный газ;
- редуктор после баллона;
- подача газа в несколько этапов;
- многоточечная подача газа по объему тушения.
и пр.
Время удержания зависит от пож.нагрузки (от 2-5 до 20 мин).
  Ответ пойдет СЮДА