Подключение к КДЛ датчиков ИП212-41М

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.04.2019 16:04:05]
 Доброго времени суток!
Помогите с таким вопросом. есть проект по системе АПС жилого дома 2 этажа + мансарда и в за потолочном пространстве мансарды стоят датчики ИП212-41М + УШК-01 (ВУОС) к каждому из них. Все они питаются по двухпроводной линии ДПЛС от С2000-КДЛ
Как подключить ИП с УШК в ДПЛС1 я разобрался и поставил на последнем сопротивление в 1,6 кОм.
Такой вопрос: датчики же не адресные! как настроить КДЛ на работу с ними?
И как настроить Пульт С2000М на сигнал "Пожар" с этих датчиков
Если знаете где это написано скиньте ссылку пожалуйста.
я пересмотрел все мануалы и по датчику и по КДЛ и по пульту, но не нашёл ни где ссылку на работу КДЛ с неадресными устройствами


[17.04.2019 16:10:55]
 "Как подключить ИП с УШК в ДПЛС1 я разобрался"

:)))


[17.04.2019 16:15:59]
 Улыбки это весело, а по делу нечего сказать?


[17.04.2019 16:20:44]
 "...но не нашёл ни где ссылку на работу КДЛ с неадресными устройствами".
Плохо искали, посмотрите на болидовские адресные расширители.

"Как подключить ИП с УШК в ДПЛС1 я разобрался"
Повторюсь с предыдущим :))).
(хотя, может я чего то не знаю?)


[17.04.2019 16:45:08]
 повторюсь ещё раз, может кто не дочитал, или я не правильно объяснил....
согласно схеме по проекту ИП212-41М подключается к С2000-КДЛ по ДПЛС без адресных расширителей.
по двухпроводной схеме прямо к КДЛ!

Два ответа и ни одного по существу....


[17.04.2019 17:06:52]
 Схема врет! Не будут эти датчики работать в АЛС, покупайте адресные.

Там принцип совершенно другой


[17.04.2019 17:11:04]
 Спасибо! у меня были такие подозрения
может ещё подскажите как мне это мотивировать проектировщикам?


[17.04.2019 17:12:35]
 mishkin, АР не помогут, если датчики с питанием по шлейфу.
Тепловики еще вытянет, а дымовой точно нет.

Serdg, схема не рабочая, требуется замена извещателей


[17.04.2019 17:14:07]
 2Serdg, мотивируйте пунктом 1.1.2 руководства по эксплуатации С2000-КДЛ.


[17.04.2019 17:15:04]
 Из руководства:

1.1.2 В двухпроводную линию связи могут быть включены адресные устройства (АУ),
дополнительные устройства, их исполнения, а также устройства защиты и локализации
неисправностей в ДПЛС. Список подключаемых устройств приведён в Приложении Е.

В приложении Е указано что можно подключать.


[17.04.2019 17:16:03]
 Под именем,10_rus ®
Спасибо.
так может есть какой то мануал описывающий что эти ИП не будут работать с КДЛ?


[17.04.2019 17:16:06]
 Под именем,10_rus ®
Спасибо.
так может есть какой то мануал описывающий что эти ИП не будут работать с КДЛ?


[17.04.2019 17:16:52]
 " Из руководства:

1.1.2 В двухпроводную линию связи могут быть включены адресные устройства (АУ),
дополнительные устройства, их исполнения, а также устройства защиты и локализации
неисправностей в ДПЛС. Список подключаемых устройств приведён в Приложении Е.

В приложении Е указано что можно подключать."

Спасибо


[17.04.2019 17:45:57]
 Спасибо Всем большое! )


[18.04.2019 0:33:12]
 Что только не подключали к бедному КДЛу. И неадресные извещатели, и термокабель, и динамики. Осталось только питание на насосную станцию подать. Через оптоволокно.
НеМонтажник

[09.06.2020 4:14:07]
 Что только не подключали к бедному КДЛу. И неадресные извещатели, и термокабель, и динамики. Осталось только питание на насосную станцию подать. Через оптоволокно. - да легко!


[09.06.2020 8:22:54]
 Tregart ® Что только не подключали к бедному КДЛу.
Не знаю как у вас, а у меня он отлично интернет раздает на даче


[09.06.2020 8:39:41]
 >Что только не подключали к бедному КДЛу.

"Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Двунадесять языков обрушились на нее... Все вытерпела, все преодолела..., только крепла и росла от испытаний."


[09.06.2020 16:07:22]
 >>>>>"Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Двунадесять языков обрушились на нее... Все вытерпела, все преодолела..., только крепла и росла от испытаний."

ох не все она выдерживает, вот у меня на объекте монтажники 220 к ней подвели.. не выдержала.. правда и не она одна ))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключение к КДЛ датчиков ИП212-41М      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.