| | | Kirj | 09.10.2020 14:36 | 6 / 1046 | Prakt!k | 11.10.2020 23:38 | |
| * *
 | Добрый день. Коллеги, подскажите пожалуйста, ситуация такая - на объекте стоит ППК "Гранит 3", какое нужно подключить оборудование, чтобы отсылать сигнал на пульт МЧС в г. Севастополе? |
=> | ...Принимающая организация это "пульт подразделения пожарной охраны" или организация установившая ППО и обладающая монопольными правами на подклю | |
 |  |
 |
| | | Андрей 01 | 11.10.2020 11:00 | 2 / 966 | Андрей 01 | 11.10.2020 14:06 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги.
Суть вопроса:
Заказчик определил, часть помещений, нужно оборудовать радиоканальными системы ПС и СОУЭ, чтоб не портить интерьер кабельным каналом. При этом СОУЭ планируется 3-го типа.
В болидовской системе Орион есть со |
=> | Спасибо!
С2000Р-АРР32 868.0-868.2, 868.7-869.2 МГц
Соната Р 433,05-434,79 МГц. | |
 |  |
 |
| | | трое пожарников | 08.10.2020 17:49 | 5 / 1121 | Владимир227 | 09.10.2020 19:05 | |
| * * | пока вы спали: [ссылка]
[Ув трое пожарников, я больше не буду приводить ваши посты к требованиям форума. Ваши посты, нарушающие правила будут просто удаляться. Правила здес |
=> | Не нормальный рекламный ход. ОКЛ как бы нет в природе, а она есть. | |
 |  |
 |
| | | madbess | 07.10.2020 16:03 | 9 / 1395 | madbess | 08.10.2020 15:37 | |
| * * | Здравствуйте ув. форумчане. Кто сталкивался с ОКЛ в деревянных здания? Нужен ли ОКЛ вообще? Может есть какие-нибудь разъяснения по данному поводу или технические решения (помимо радиоканала). |
=> | Спасибо.
| |
 |  |
 |
| | | трое пожарников | 08.10.2020 14:39 | 0 / 1056 | | |
| * * | беспокоит вот такое недосказанное нововведение:
СП 1.13130.2020 6.1.1. Примечание: в общую площадь квартир включается площадь всех помещений квартир, а также площадь их балконов (лоджий).
без учета
СП 54.13330.2016 А.2.3 Общая площадь ква |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ВанГог | 06.10.2020 14:25 | 3 / 1004 | Дуримар | 07.10.2020 3:33 | |
| * * | Добрый день! Руководство хочет рядом с пожарным шкафом установить автомат с едой для работников. Нигде на просторах интернета не нашел нормативов. Знаю, что главное, чтобы был беспрепятственный доступ к пожарному оборудованию. Где-то еще читал, что дверца |
=> | ВанГог ®
Установите автомат с едой для работников так чтоб соблюдались требования (п.57, п. 23 подпункта ж ППР в РФ)
| |
 |  |
 |
| | | Tvordovski | 24.09.2020 14:10 | 17 / 1508 | Tregart | 06.10.2020 14:16 | |
| * * | Здравствуйте.
Заказчик не хочет прокладывать большое количество кабелей с интерфейсом RS-485 до пультов управления в диспетчерскую, а требует объединить их в одну оптоволоконную линию.
Для этого используются преобразователи Ethernet-FX-SM40SВ, Ethern |
=> | >>>Но в случае применения ЦПИУ от пультов можно вообще отказаться.
Орион-Про - охапка костылей, перемотанная синей изолентой. Я б ему управлен | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 24.08.2017 21:26 | 31 / 2255 | madbess | 06.10.2020 12:28 | |
| * *
 | Вот не думал что попаду на такой объект.. но попал..
Что закладывать в деревянные здания, если в руководстве на ОКЛ четко прописано, что Запрещается крепление ОКЛ к поверхностям, заявленная огнестойкость которых ниже огнестойкости прокладываемой
О |
=> | Здравствуйте ув. форумчане. Решил не начинать новую дискуссию, пишу здесь. За столь долгое время использования ОКЛ появились ли какие-нибудь решения или ра | |
 |  |
 |
| | | Советчик | 11.04.2017 10:39 | 26 / 2514 | Советчик | 02.10.2020 14:45 | |
| * * | Добрый день.
Возможно, Вы обращали внимание на то, что проекты, выполненные архитекторами, конструкторами, специалистами по ОВ и ВК разных фирм очень похожи друг на друга (как по оформлению, так и по составу листов) и могут быть однозначно поняты любы |
=> | gss-72 ® Уважаемый Советчик, удалось ли до конца создать свой стандарт? Интересно было бы посмотреть.
Добрый день.
Сил на подготовку стандарта | |
 |  |
 |
| | | CSB | 20.09.2020 6:17 | 18 / 1383 | CSB | 02.10.2020 7:50 | |
| * * | Вышла окончательная редакция СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ
Нормы и правила проектирования.Как думаете это конец монополии? |
=> | В соответствии с «Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил», утвержденными постановлением Правительства РФ от 01. | |
 |  |
 |
| | | goolybad | 24.09.2020 17:59 | 26 / 1248 | Tregart | 01.10.2020 21:49 | |
| * * | Десятки километров, я считаю, маразма.
ОКЛ анкер М6 ДКС + хомут = 60 р/шт
Анкер держит 100 кг
Расстояние м/у анкерами 30 см.
Миллионы в стену
фото не нашел как вставлять. Смотрите тут [ссылка] |
=> | Volk_ ®
Я тоже выступаю за отказ от гофры. Пожарную нагрузку увеличивает, цену увеличивает, смысла нет.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 30.09.2020 22:00 | 1 / 1133 | Tregart | 01.10.2020 17:30 | |
| * * | Всех приветствую!
ПроблЭма с этим блоком оповещения и контроля, Inter-m SC-05EM.
Стойка оповещения довольно бесхитростная. И слегка пожилая, усилители PA-2312, дистрибьютор питания и зарядное.
прошлый блок оповещения без контроля заменен по предписа |
=> | Покажите осциллограмму выхода на динамики. | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 23.09.2020 12:07 | 38 / 1291 | adgernaut | 01.10.2020 8:44 | |
| * * | Коллеги, неожиданно для себя увидел в изм.3 к ГОСТ Р 53325-2012 вот такое замечательное:
"6.2.1.17 При параллельном подключении нескольких пожарных оповещателей в линию(ии) связи и/или электропитания неисправность в одном пожарном оповещателе, вызва |
=> | Alex116 ® [28.09.2020 9:06:30]
Уважаемый Alex116, я уже выше писал, что есть альтернативные варианты обеспечить устойчивость при пожаре не хуже ОКЛ и ог | |
 |  |
 |
| | | Славянище | 16.09.2020 8:46 | 4 / 842 | Рустам74 | 30.09.2020 12:31 | |
| * * | Изучил Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивает |
=> | DVolg 174®
Это описано в статье 6 того самого 123-ФЗ.
| |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 25.09.2020 9:20 | 14 / 1231 | KOKOS_KOKOS | 28.09.2020 14:34 | |
| * * | Подскажите по решению,есть 6 стеллажей,4 спаренных,высота метров 20, нужно их потушить. Из вариантов пена, тр вода с перфорацией поддонов(не очень вариант)+ варианты запуска этого дела. Линейники в несколько ярусов? |
=> | Вагнер это конечно круто и я уверен,что аспирационник в этом случае лучший вариант,но при его использовании придется запускать тушение всего стелажа,а это | |
 |  |
 |
| | | Эльмир | 25.09.2020 14:29 | 5 / 1225 | Рустам74 | 28.09.2020 8:27 | |
| * * | Добрый день! Когда проектировали гостиницу (наверно по каким то европейским ГОСТам) над эвакуационными выходами установлены табло человечек со стрелочкой наверх. Сейчас же нарушение от инспектора, что нужны табло Выход по СП3. Табло человечка со стрелочко |
=> | Эльмир® "Табло человечка со стрелочкой поменять на табло Выход не дают т.к франшиза гостиницы не позволяет"
Тогда надо не поменять, а рядом по | |
 |  |
 |
| | | Ермолов_А_П | 24.09.2020 10:03 | 11 / 1252 | adgernaut | 24.09.2020 19:54 | |
| * * | Коллеги, на нашего старинного заказчика начали наседать какие-то люди и настоятельно рекомендовать делать новые дома на современной системе Рубикон, а не на всяком старье типа болида.
Конечно, первое, что у нас появилось - это дикое отторжение. Так как з |
=> | >>Не хуже какого-нить юнитроника точно<<
Ну да, где-то там, в третьем эшелоне, вместе с Юнитроником, Астрой и еще кучкой схожих тем. | |
 |  |
 |
| | | AlexDan | 24.09.2020 16:59 | 1 / 1177 | Prakt!k | 24.09.2020 18:23 | |
| * * | Добрый день эксперты!
ответьте пожалуйста на вопрос:
Есть оповещатель с уровнем звукового давления 108дБ
При данном уровне эффективная дальность оповещателя составляет 46м.
а Какая эффективная дальность оповещателя при прохождении звуковой волны через |
=> | ***В других источниках вычитают из уровня звукового давления 20дб
Для обычных дверей, а для противопожарных берут затухание 30дБ, | |
 |  |
 |
| | | Водяной | 24.09.2020 17:24 | 1 / 1141 | ark_kostin | 24.09.2020 17:40 | |
| * * | Добрый вечер!
Кто-нибудь настраивал, обслуживал или проектировал систему водяного АПТ или ВПВ с запуском основного насоса по тактике "ИЛИ" с двух устройств СДУ-М установленных на КСК? |
=> | Вот с таких например узлов управления. [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Тимур без команды | 17.09.2020 13:18 | 13 / 1291 | Тимур без команды | 23.09.2020 12:23 | |
| * * | обратились за консультацией, столкнулся с ситуацией и задумался: на некоем объекте некие же шустрые монтажники решили монтировать приемо-передатчики и отражатели линейных дымовых извещателей, отступив от стен на расстояние 0,5 м., на одной из балок высот |
=> | До очередного редактирования СП далеко, так что имеет смысл намекнуть о разъяснениях производителям линейных извещателей. В ВНИИПо писать бесполезно, кмк, | |
 |  |
 |
| | | madbess | 02.09.2020 16:21 | 20 / 1280 | Админ | 23.09.2020 10:13 | |
| * *
 | Здравствуйте ув.форумчане. Работаю на крупном предприятии, где имеется пожарная часть, куда выведена вся пожарная сигнализация со всех объектов. Руководство рассматривает вариант закрытия ПЧ. К каким последствиям это может привести? Нужно ли будет обеспеч |
=> | Ув. Господа madman Prakt!k.
Хотите обсуждать консерваторию, учить писать нормы и возмущаться низким уровнем профессионализма - откройте отдельную ветку | |
 |  |
 |
| | | Surveyor Andrey | 22.09.2020 6:13 | 8 / 1498 | василек | 22.09.2020 20:02 | |
| * * | Коллеги, приветствую. Животрепещущий вопрос. Прошу практиков ответить.
Имеются случаи, когда в помещении согласно НТД необходимо защитить только объем над фальшпотолоком и под фальшполом. Каким образом проектировать такие установки пожаротушения, если в |
=> |
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России «О разъяснении требований нормативных документов» № 5883эп-13-4-4 от 01.10.2018 г.
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России «О разъя | |
 |  |
 |
| | | gweenblade | 22.09.2020 10:10 | 2 / 921 | gweenblade | 22.09.2020 11:20 | |
| * * | Приветствую, уважаемые коллеги!
Возник интересный вопрос по изменениям в п.4.2.12 СП1.13130.2020.
В частности, п.4.2.12. Данный пункт это изменившийся пункт 4.2.9 СП1.13130.2009, где шла речь, что из технических этажей, предназначенных только для прок |
=> | Georg ®, в данном случае имею в виду, оснащение выходов световыми табло "Выход", ручными пож.извещателями и освещение путей эвакуации по СП52..
| |
 |  |
 |
| | | Аудит | 18.09.2020 13:29 | 14 / 1034 | Georg | 21.09.2020 10:49 | |
| * * | Всем привет. Задачка с 4 известными и 1 неизвестной.
1. Есть объект построенный в нулевые.
2. Есть ФЗ 123, статья 82 от поправок 2017 года, которая гласит о огнезащите кабельной линии.
3. Есть производитель, который гарантирует ОКЛ, только при прокла |
=> | Нужно хотя бы первую страницу до конца дочитать. Там будет про применение кабелей в Лувре и их полную пожаробезопасность. На шестой странице - про работу т | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 28.10.2019 14:18 | 14 / 1213 | madman | 19.09.2020 15:24 | |
| * * | Приветствую всех!
Сейчас смотрел ФЗ-99 в Консультанте и увидел вот такое любопытное примечание к 12 статье:
КонсультантПлюс: примечание.
Лицензирование деятельности, указанной в п. 15, прекращается со дня вступления в силу закона, предусматривающег |
=> | коррупция сломает все потуги. уже сегодня при надлежащем контроле подготовленных инспекторов гпн вся эта беда с пожарами по причине косых проектов,косого м | |
 |  |
 |
| | | Alecsandr DPO | 05.06.2019 18:09 | 11 / 2492 | Дуримар | 17.09.2020 8:50 | |
| * * | Добрый день. форумчане...
ФЗ 123 ст83 ч7 гласит:
7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специ |
=> | Информационное письмо МЧС России от 25 декабря 2018 г. № 43-8785-19 “О порядке применения оборудования систем передачи извещений о пожаре” | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 08.09.2020 15:18 | 4 / 2320 | Рустам74 | 14.09.2020 10:53 | |
| * * | Коллеги!
Допускается ли окраска в цвет интерьера гофры с кабелями АУПС?
Естественно, ОКЛ.
Суть проблемы: сети АУПС монтируются по голому потолку сейчас, через определенное неопределенное время будет окраска потолка
|
=> | Volk_® "бодро с активным распространением горит эмаль ПФ на металле из-за обычной сварочной дуги (после погашения дуги) ..."
Наверно, горение | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 11.09.2020 12:08 | 4 / 946 | Рустам74 | 14.09.2020 10:47 | |
| * * | Уважаемые, что думаете, для обслуживания ПС и СОУЭ нужны электроизмерительные приборы просто с поверкой, или они должны быть включены в реестр? Тот же мультиметр, например. |
=> | Все ники заняты® "То есть средства измерений, включенные в реестр?"
Да. И в поверку просто не допускаются средства не из реестра.
| |
 |  |
 |
| | | nikif | 12.09.2020 9:33 | 5 / 1047 | nikif | 14.09.2020 10:42 | |
| * * | Здравствуйте
Здание по производству и складированию профлиста. 20х50м.
Высота в коньке 12.300. Фермы высотой 2м, под фермами кран-балка сразу.
Хотел ставить ИДПЛ, но увидел что высота 12.300. Если верхний ярус ИДПЛ непроблема, то второй ярус ставить не |
=> | там профлистделают, 4 станка стоит, которые гнут жезело. И большая часть помещения - под хранение готового профлиста на деревянных поддонах. Нагрузка , по | |
 |  |
 |
| | | madbess | 08.09.2020 11:07 | 7 / 1627 | madbess | 09.09.2020 22:48 | |
| * *
 | Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в разъяснении следующего момента. Проектом предусмотрено помещение зоны безопасности мгн с подпором. Помещение ЗБ примыкает к лестничной клетке (с подпором) и коридору (с дымоудалением). В помещении ЗБ устана |
=> | Всем спасибо. Потихоньку проясняется.3 | |
 |  |