О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Установка рядом с пожарным шкафом Автомата с едой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.10.2020 14:25:58]
 Добрый день! Руководство хочет рядом с пожарным шкафом установить автомат с едой для работников. Нигде на просторах интернета не нашел нормативов. Знаю, что главное, чтобы был беспрепятственный доступ к пожарному оборудованию. Где-то еще читал, что дверца шкафа должна свободно распахиваться минимум на 160 градусов.
И всё таки, существуют ли нормативные расстояния для установки электрооборудования рядом с пожарным шкафом? Спасибо


[06.10.2020 15:46:47]
 Нет. На 90 град.
На большее это в ГОСТе но его соблюдать должен производитель шкафов а не установщик. Тут была такая тема.
Давайте подумаем ДЛЯ кого этот ящик? Ну уж явно не для посетителей которые идут к автомату с едой. Они в случае ЧП все-равно им не воспользуются и не должны. Это удел подготовленного персонала. Который знает где и что расположено.
ИМХО главное не нарушить требований о близстоящих устройствах управления.
Дуримар

[07.10.2020 3:29:31]
 ALEX_SE ®
Для производителей:
п.4.8. НПБ 151-2000 - дверки ШП должны свободно открываться на угол не менее 160 градусов и позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать огнетушители;
п.5.11 ГОСТ Р 51844-2009 - дверцы пожарного шкафа должны свободно открываться на угол не менее 160°, а также позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать технические средства. Дверцы не должны открываться навстречу друг другу.
Для эксплуатантов ШП:
п. 57 ППР в РФ - пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов;
п. 55 ППР в РФ (проект нового ППР)- пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
Подходы к самому шкафу также должны быть свободными, запрещено загромождать окружающее пространство ШП (п.23 подпункт ж ППР)
Дуримар

[07.10.2020 3:33:31]
 ВанГог ®
Установите автомат с едой для работников так чтоб соблюдались требования (п.57, п. 23 подпункта ж ППР в РФ)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка рядом с пожарным шкафом Автомата с едой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах