высокстелажка тушение

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.09.2020 9:20:46]
 Подскажите по решению,есть 6 стеллажей,4 спаренных,высота метров 20, нужно их потушить. Из вариантов пена, тр вода с перфорацией поддонов(не очень вариант)+ варианты запуска этого дела. Линейники в несколько ярусов?


[25.09.2020 9:47:59]
 Аспирационники в несколько ярусов внутри стеллажей и спринклеры в несколько ярусов внутри стеллажей ...


[25.09.2020 9:50:07]
 запуск пт по тепловому замку? зачем тогда аспирационники?


[25.09.2020 12:08:31]
 KOKOS_KOKOS®

Сам не понимаю. Просто пересказываю согласованные и утверждённые СТУ, в которых применено данное решение для высокостеллажного хранения ...


[25.09.2020 15:16:01]
 Рустам74 ®[25.09.2020 12:08:31]
Может быть,речь о спринклерно-дренчерной установке по СП5? Когда трубы в стеллажах в нормальном режиме заполнены воздухом,а открытие клапана по срабатыванию датчиков?
/защита груза от залива при ложном срабатывании спринклера/


[26.09.2020 10:43:46]
 АПС для пуска дымоудаления


[26.09.2020 12:59:07]
 Аларик ®[26.09.2020 10:43:46]
Внутристеллажная АПС для пуска дымоудаления?
Кстати говоря,совместная работа спринклерного АПТ и дымоудаления весьма дискуссионный вопрос.


[27.09.2020 12:16:22]
 ув. BTS,а есть разница внутристелажная АПС или в объеме всего помещения?
Собственно и вопрос сводится к достаточности расчетов в соответствии с требованиями 14.5 сп5. Может таковые у кого-то проходили. Я таких пока не видел.


[27.09.2020 12:58:01]
 Аларик ®[27.09.2020 12:16:22]
Я к тому, что в СП 241 о АПС ни слова.
8.7 Система противодымной вентиляции должна приводиться в действие от АУП-ВСС с задержкой времени на 4 мин. (+/-1 мин.). Допускается осуществлять включение системы противодымной вентиляции вручную.


[27.09.2020 18:08:09]
 Хм...действительно. Но как уже отметил ув. Рустам74, наличие АПС наряду с АУПТ в технических решениях СТУ обычное дело. Таким образом, полагаю, при наличии обычной АУВПТ смысл разработки СТУ на АПС в высокостеллажных складах в принципе теряется.
Объясните, для каких целей система дымоудаления после 4 минут работы АУПТ...


[27.09.2020 20:09:15]
 Аларик ®[27.09.2020 18:08:09]
Включённое дымоудаление смещает восходящие воздушные потоки...
Было бы правильнее, если бы представители организации-разработчика СП241 объяснили всё остальное. :)


[28.09.2020 13:16:16]
 в сп241 ничего особенного не говорится о особенностях проектирования-либо в проходах,либо в стелажах...Опять таки,если стелажи сплошные, то толку от этого. Как делать запуск всего этого? Как размещать датчики? Есть система https://sa-biysk.ru/catalog/2359/ , но там используется галимый ИПА.


[28.09.2020 13:46:29]
 http://www.gefest-spb.ru/image/data/...
вот еще интересный документ


[28.09.2020 14:14:23]
 https://sitmag.ru/article/9835-proti...


[28.09.2020 14:34:23]
 Вагнер это конечно круто и я уверен,что аспирационник в этом случае лучший вариант,но при его использовании придется запускать тушение всего стелажа,а это огромный расход воды и,как следствие, нужно ставить отдельную емкость..хотелось бы использовать систему индивидуального пуска, но там в тепловые используются Гефест "Олимп"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: высокстелажка тушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.